  1. #11
    Μέλος Το avatar του χρήστη Λυκιδευς
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Nov 2009
    Περιοχή
    Π Φάληρο Αθήνα
    Μηνύματα
    1.423

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xrhstosmp Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ας προσεχουμε λιγο τι γραφουμε ειδικα αν δεν ειμαστε σιγουροι αν αυτο που γραφουμε ειναι σωστο. Δεν επιτρεπεται να διακοπτεται μονο ο αγωγος ουδετερογειωσης (ΡΕΝ) στα δικτυα γειωσης ΤΝ-C .στα αλλα συστηματα γειωσης (ΤΤ,ΤΝ-S,IT) ο ουδετερος μπορει να διακοπτεται μαζι ομως με τον(τους) αγωγο(ους) φασης(εων) του κυκλωματος . π.χ διπολικος διακοπτης στη γραμμη θερμοσιφωνου ,τετραπολικος διακοπτης σε γραμμη τριφασικου ηλ. μαγειριου.
    κατ αρχας αναφερομουν στο παρων κυκλωμα και σε παρεμφερη κυκλωματα οταν εγραφα αυτο...κατα δευτερον τα δικτυα/κυκλωματα που αναφερεις δεν τα γνωριζω μπορεις να μου τα εξηγησεις εαν θες;και τριτον, χωρις να θελω να δικαιολογηθω εαν κανω λαθος,3 χρονια στην σχολη μου μας εχουν πει πως δεν πρεπει να επιλεγουμε την διακοπη στον ουδετερο αλλα στην φαση...
    ελπιζω να καταλαβαινεις πως ειναι το υφος της απαντησης μου και να μην με παρεξηγησης. εδω ειμαι για να μαθω οτιδηποτε μπορω απ τον καθενα αρα θα το εκτιμουσα να με διαφωτησεις...Ευχαριστω πολυ παναγιωτης

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Λυκιδευς : 09-08-10 στις 08:28
    Υπάρχουν νύχτες που οι λύκοι είναι σιωπηλοί και το φεγγάρι μόνο ουρλιάζει...

  2. #12
    Μέλος
    Όνομα
    χρηστος
    Εγγραφή
    Apr 2009
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    582

    Προεπιλογή

    εννοειτε φιλε παναγιωτη οτι σε ενα απλο κυκλωμα φωτισμου δεν διακοπτουμε τον ουδετερο αλλα τη φαση.απο την προταση σου αυτη "γενικοτερα ο ουδετερος δεν πρεπει να διακοπτεται ποτε ουτε κατα λαθος ουτε επιτηδες πρεπει να ειναι συνεχης!!! " καταλαβα -μαλλον λανθασμενα- οτι εννοουσες οτι απαγορευεται η διακοπη του ουδετερου αγωγου ακομα και στους πινακες κλπ.τα συστηματα γειωσης ειναι ΤΤ -αμεση γειωση(περιοχη αττικης) ΤΝ-C -ουδετερωση με κοινο αγωγο ουδετερου-γειωσεως(ΡΕΝ) (δεν νομιζω να χρησιμοποιειται πουθενα ακομα στην ελλαδα) ΤΝ-S ουδετερωση με ξεχωριστους αγωγους γειωσεως (ΡΕ) και ουδετερου (Ν) οη η υπολοιπη ελλαδα .το συστημα γειωσεων ΙΤ συνηθως δεν εχει αγωγο ουδετερου και αν εχει δεν ειναι γειωμενος. χρησιμοποιειτε σε ειδικες εγκαταστασεις (πλοια-χειρουργεια)

    παρ'ολα αυτα ο ουδετερος αγωγος (εκτος του ΡΕΝ στα δικτυα ΤΝ-C) μπορει να διακοπτεται μαζι με τον αγωγο φασης (σε μονοφασικο κυκλωμα) ή μαζι με τους αγωγους φασεως(σε τριφασικο κυκλωμα)

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #13
    Μέλος Το avatar του χρήστη Λυκιδευς
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Nov 2009
    Περιοχή
    Π Φάληρο Αθήνα
    Μηνύματα
    1.423

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xrhstosmp Εμφάνιση μηνυμάτων
    εννοειτε φιλε παναγιωτη οτι σε ενα απλο κυκλωμα φωτισμου δεν διακοπτουμε τον ουδετερο αλλα τη φαση.απο την προταση σου αυτη "γενικοτερα ο ουδετερος δεν πρεπει να διακοπτεται ποτε ουτε κατα λαθος ουτε επιτηδες πρεπει να ειναι συνεχης!!! " καταλαβα -μαλλον λανθασμενα- οτι εννοουσες οτι απαγορευεται η διακοπη του ουδετερου αγωγου ακομα και στους πινακες κλπ.τα συστηματα γειωσης ειναι ΤΤ -αμεση γειωση(περιοχη αττικης) ΤΝ-C -ουδετερωση με κοινο αγωγο ουδετερου-γειωσεως(ΡΕΝ) (δεν νομιζω να χρησιμοποιειται πουθενα ακομα στην ελλαδα) ΤΝ-S ουδετερωση με ξεχωριστους αγωγους γειωσεως (ΡΕ) και ουδετερου (Ν) οη η υπολοιπη ελλαδα .το συστημα γειωσεων ΙΤ συνηθως δεν εχει αγωγο ουδετερου και αν εχει δεν ειναι γειωμενος. χρησιμοποιειτε σε ειδικες εγκαταστασεις (πλοια-χειρουργεια)

    παρ'ολα αυτα ο ουδετερος αγωγος (εκτος του ΡΕΝ στα δικτυα ΤΝ-C) μπορει να διακοπτεται μαζι με τον αγωγο φασης (σε μονοφασικο κυκλωμα) ή μαζι με τους αγωγους φασεως(σε τριφασικο κυκλωμα)
    αααα οκ ολα καλα απλα ο λογος πιστευω που γινεται η διακοπη ειναι για περισσοτερη προστασια ετσι;δηλαδη σαν λειτουργικοτητα δεν μας πειραζει η μη διακοπη του ουδετερου...και η χρησιμοποιηση μονοπολικου διακοπτη π.χ. για θερμοσυφωνα σωστα;

    0 Not allowed! Not allowed!
    Υπάρχουν νύχτες που οι λύκοι είναι σιωπηλοί και το φεγγάρι μόνο ουρλιάζει...

  4. #14
    Μέλος Το avatar του χρήστη Λυκιδευς
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Nov 2009
    Περιοχή
    Π Φάληρο Αθήνα
    Μηνύματα
    1.423

    Προεπιλογή

    οσον αφορα αυτο με την ουδετερωση νομιζω πως υπαρχουν περιοχες που εφαρμοζεται...τις συντομογραφιες δεν ηξερα ευχαριστω που μου τις εξηγησες...

    0 Not allowed! Not allowed!
    Υπάρχουν νύχτες που οι λύκοι είναι σιωπηλοί και το φεγγάρι μόνο ουρλιάζει...

  5. #15
    Μέλος
    Όνομα
    χρηστος
    Εγγραφή
    Apr 2009
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    582

    Προεπιλογή

    ουδετερωση εχει ολη η ελλαδα πλην Αττικης. ουδετερογειωση ομως δε νομιζω να υπαρχει πια

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #16
    Μέλος Το avatar του χρήστη navar
    Όνομα
    Kωνσταντίνος
    Εγγραφή
    May 2010
    Περιοχή
    τρικαλα
    Μηνύματα
    3.079

    Προεπιλογή

    εμείς παιδάκια εδώ στα τρικαλα στις μονοκατοικίες (οπως εγω) έχουμε την κλασική χάλκινη ράβδο μπηγμένη στο χώμα και απο εκεί πάει στον ρολόι της ΔΕΗ και μετά στον πίνακα και μοιράζεται σε όλο το σπίτι ! αυτό δεν είναι κλασική γείωση ? και η ουδετέρωση πως γίνεται ? ενώνεις γείωση με ουδέτερο ?
    επίσης ξέρω το κλασικό κόλπο που όταν έχεις θέμα με την γείωση την ποτίζεις για μπόλικες μέρες την ράβδο την χτυπάς και μία να πάει πιο βαθιά και στρώνει !

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #17
    Μέλος
    Όνομα
    χρηστος
    Εγγραφή
    Apr 2009
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    582

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από navar Εμφάνιση μηνυμάτων
    εμείς παιδάκια εδώ στα τρικαλα στις μονοκατοικίες (οπως εγω) έχουμε την κλασική χάλκινη ράβδο μπηγμένη στο χώμα και απο εκεί πάει στον ρολόι της ΔΕΗ και μετά στον πίνακα και μοιράζεται σε όλο το σπίτι ! αυτό δεν είναι κλασική γείωση ? και η ουδετέρωση πως γίνεται ? ενώνεις γείωση με ουδέτερο ?
    επίσης ξέρω το κλασικό κόλπο που όταν έχεις θέμα με την γείωση την ποτίζεις για μπόλικες μέρες την ράβδο την χτυπάς και μία να πάει πιο βαθιά και στρώνει !
    η ουδετερωση (που εχεις σπιτι σου) γινεται μεσα στο μετρητη της δεη που εκει η δεη ενωνει τον ουδετερο της με τη "γειωση" τη χαλκινη ραβδο δλδ. στην αμεση γειωση της περιοχης αττικης, ο ουδετερος δεν ενωνεται στο μετρητη , η μονη επαφη που εχει ο ουδετερος με τη γη ειναι στον υποσταθμο της περιοχης που γειωνεται ο ουδετερος. υπαρχουν καποιοι που μπερδευονται με τις εννοιες "ουδετερωση" και "ουδετερογειωση" τωρα οσον αφορα το ποτισμα και τα χτυπηματα της γειωσης οντως το νερο βοηθαει αλλα ειμαι 100% πεπεισμενος οτι με 1-3-103 ηλεκτροδια γειωσεως μονο γειωση εντος προδιαγραφων δεν φτιαχνεις . το καλο με την ουδετερωση ειναι οτι λογο συνδεσης με τον ουδετερο της δεη ολα τα ηλεκτροδια της περιοχης παραλληλιζονται και φτιαχνουν μια πραγματικα χαμηλη αντισταση γειωσης... τα προβληματα ξεκινανε οταν "κοβεται" η "χαλαρωνει" ο ουδετερος στις κολωνες της δεη....

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον xrhstosmp για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    lepouras (18-02-11)

  9. #18
    Μέλος Το avatar του χρήστη navar
    Όνομα
    Kωνσταντίνος
    Εγγραφή
    May 2010
    Περιοχή
    τρικαλα
    Μηνύματα
    3.079

    Προεπιλογή

    κατατοπιστικότατος !

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #19
    Μέλος Το avatar του χρήστη Λυκιδευς
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Nov 2009
    Περιοχή
    Π Φάληρο Αθήνα
    Μηνύματα
    1.423

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xrhstosmp Εμφάνιση μηνυμάτων
    η ουδετερωση (που εχεις σπιτι σου) γινεται μεσα στο μετρητη της δεη που εκει η δεη ενωνει τον ουδετερο της με τη "γειωση" τη χαλκινη ραβδο δλδ. στην αμεση γειωση της περιοχης αττικης, ο ουδετερος δεν ενωνεται στο μετρητη , η μονη επαφη που εχει ο ουδετερος με τη γη ειναι στον υποσταθμο της περιοχης που γειωνεται ο ουδετερος. υπαρχουν καποιοι που μπερδευονται με τις εννοιες "ουδετερωση" και "ουδετερογειωση" τωρα οσον αφορα το ποτισμα και τα χτυπηματα της γειωσης οντως το νερο βοηθαει αλλα ειμαι 100% πεπεισμενος οτι με 1-3-103 ηλεκτροδια γειωσεως μονο γειωση εντος προδιαγραφων δεν φτιαχνεις . το καλο με την ουδετερωση ειναι οτι λογο συνδεσης με τον ουδετερο της δεη ολα τα ηλεκτροδια της περιοχης παραλληλιζονται και φτιαχνουν μια πραγματικα χαμηλη αντισταση γειωσης... τα προβληματα ξεκινανε οταν "κοβεται" η "χαλαρωνει" ο ουδετερος στις κολωνες της δεη....
    ειχα βρει της ελεμκο ενα δωρεαν διανεμομενο φυλλαδιο που ελεγε σχεδον τα παντα για τις γειωσεις...και ενα αλλο που εστιαζοταν στην τεχνικη της θεμελιακης γειωσεις...

    0 Not allowed! Not allowed!
    Υπάρχουν νύχτες που οι λύκοι είναι σιωπηλοί και το φεγγάρι μόνο ουρλιάζει...

  11. #20
    Μέλος Το avatar του χρήστη her
    Όνομα
    Ηρακλής
    Εγγραφή
    Jun 2007
    Περιοχή
    Αργυρούπολη
    Μηνύματα
    1.123

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Λυκιδευς Εμφάνιση μηνυμάτων
    ειχα βρει της ελεμκο ενα δωρεαν διανεμομενο φυλλαδιο που ελεγε σχεδον τα παντα για τις γειωσεις...
    Αν σου είναι εύκολο ανέβασε το! Ή κάποιο άλλο άρθρο που να αναφέρει τις διαφορές στα συστήματα γείωσης όπως τα ανάφερε και ο xrhstosmp

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 2 από 3 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Ρέυμα στον ουδέτερο
    By george33 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-15, 20:38
  2. Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-06-14, 16:28
  3. Τάση στον ουδέτερο
    By Γαληνίτης in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 45
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-11, 21:05
  4. Ασφάλεια και στον Ουδέτερο
    By αντονιο in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-02-10, 04:29

Tags for this Thread

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας