    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Pxelectric Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γεια σου φίλε μου
    Κατά όπως τα λες το πρόβλημα σου δείχνει να είναι κακή συνδεσμολογία η της παροχής στον πίνακα σου δηλαδή να μην είναι συνδεμένος ο ουδέτερος σωστά η ο ουδέτερος στην κολόνα της ΔΕΗ η κάποια διακλάδωση μέσα στην οικία . Όπως και να έχει θέλει άμεσο έλεγχο από εξειδικευμένο Ηλεκτροτεχνίτη γιατί μπορεί ανά πάσα στιγμή να σου κάνει ζημιά τις συσκευές σου .
    Φίλε Παναγιώτη
    <<μπορεί ανά πάσα στιγμή να σου κάνει ζημιά τις συσκευές σου .>> είναι το λιγότερο δυνατόν, και μόνο βεβαίως για κινητήρες και ηλεκτρονικές συσκευές, το κυριότερο είναι –αν η πτώση τάσης δεν οφείλεται στο δίκτυο και ειδικότερα στον αγωγό τα φάσης –τότε η κανονική τάση – υπάρχουσα τάση εμφανίζεται στα μεταλλικά μέρη των ηλ συσκευών πχ κανονική τάση 230v - υπάρχουσα τάση 180 v 230v - 190 v = 40 v τα 40 v εμφανίζεται στις μεταλλικά μέρη των ηλ συσκευών

    0 Not allowed! Not allowed!
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

  2. #12
    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    2.463

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Damiano Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει αυτό που έκανες και τι μπορεί να συμβεί;
    ! ! ! !
    Γιατί δεν τραβάς μια "μπαλαντέζα" έως τον πλησιέστερο υποσταθμό (μετασχηματιστή) της ΔΕΗ;
    Ίσως είναι καλλίτερα να βάλεις δικό σου μετασχηματιστή και να πάρεις από γραμμή μέσης τάσης!!!
    <<Αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει αυτό που έκανες και τι μπορεί να συμβεί;>> ότι το χειρότερο!

    0 Not allowed! Not allowed!
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

  3. #13
    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    2.463

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από silver Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπερα παιδια.Εμενα μου εχει τυχει παρομοια περιπτωση αλλα το προβλημα μου ηταν απο το εναεριο καλωδιο της ΔΕΗ που εφευγε απο την κολωνα και ερχοταν στο ρολοι της,Απο την πολυκαιρια και απο το κουνα-κουνα του αερα εκει που συνδεεται το καλωδιο του ρολογιου με τα συρματα της κολωνας ειχαν κοπει τα περισσοτερα συρματα του καλωδιου και μολις τραβαγα3-4 AMPER εψαχνα να βρω την ταση.Καλεσα την ΔΕΗ και το επισκευασε.
    Η εγκατάστασή σου, με τη κατάλληλη τιμή της γείωση που πρέπει να έχει , έστω και κομμένο ουδέτερο σε καμία περίπτωση δεν έπρεπε << μολις τραβαγα3-4 AMPER εψαχνα να βρω την ταση >>

    0 Not allowed! Not allowed!
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

  4. #14
    Μέλος
    Όνομα
    sot
    Εγγραφή
    Aug 2005
    Περιοχή
    ΧΟΛΑΡΓΟΣ
    Μηνύματα
    1.068

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Ηλιας Α Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η εγκατάστασή σου, με τη κατάλληλη τιμή της γείωση που πρέπει να έχει , έστω και κομμένο ουδέτερο σε καμία περίπτωση δεν έπρεπε << μολις τραβαγα3-4 AMPER εψαχνα να βρω την ταση >>
    Αν το προβλημα ειναι στον αγωγο της φασης, μια χαρα πτωση τασεως θα ειχε, ακομα και με τελειο ουδετερο...

    Οπως και να χει, δεν τραβαμε καλωδια κατευθειαν απο το ρολοι χωρις να τα προστατευσουμε με τις καταλληλες ασφαλειες.
    Επισης οταν δεν εχουμε εμπειρια δεν κανουμε δραστικες αλλαγες.
    Το προβλημα δειχνει να ειναι πριν απο το ρολοι της ΔΕΗ οποτε εκει πρεπει να απευθυνθεις.

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #15
    Μέλος Το avatar του χρήστη kalamaria
    Όνομα
    Μπαμπης
    Εγγραφή
    Sep 2008
    Περιοχή
    Καλαμαρια
    Μηνύματα
    98

    Προεπιλογή

    αυτο τ εκανα για δοκιμη την ιδια στιγμη το αφαιρεσα
    θα καλεσω την ΔΕΗ για να το δει!!!

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #16
    Μέλος Το avatar του χρήστη sakiselectronics
    Όνομα
    sakis
    Εγγραφή
    Nov 2005
    Περιοχή
    Norridge IL
    Μηνύματα
    38

    Προεπιλογή

    Για σου Μπάμπη
    Τα πάντα λύνονται με την λογική φίλε μου .
    Θα σε παρακαλούσα να κάνης κάμπιες μετρήσεις .
    Πρώτα – πρώτα στον πίνακα και μάλιστα πριν την γενική ασφάλεια,
    Στο καλώδιο που έρχεται από το ρολόι .
    Αυτό το καλώδιο είναι η ΦΑΣΗ . Πρόσεχε ιδιαίτερα.
    Μεταξύ αυτού του καλωδίου και του ουδετέρου (πάνω δεξιά όλα τα μαζεμένα μπλε καλώδια) θα μετρήσεις την τάση . π.χ 227Vη οιαδήποτε άλλη. Το πολύμτερο θα το αφήσεις επάνω στα καλώδια και θα ανάψεις την κουζίνα φούρνο και μάτια . Εάν η τάση πέσει μερικά βολτ όχι πάνω από 5,
    τότε η παροχή του ρεύματος είναι εντάξει .Εάν η τάση πέσει παραπάνω και μάλιστα όσο ανάβεις μάτια τόσο πέφτει η τάση τότε έχεις πρόβλημα με την ΔΕΗ . Υπάρχει περίπτωση η τάση να πέσει κάτω από 200V.

    Εάν όλα πάνε καλά και η τάση στην είσοδο του πινάκα είναι πάνω από 219Vτότε θα πάρεις μέτρηση με την ίδια διαδικασία από την ασφάλεια της κουζίνας . Εάν το πρόβλημα είναι στον πινάκα και όχι στην ΔΕΗ τότε πρέπει να ελέγξεις τις καλωδιώσεις από τον πινάκα και μέσα για τυχών χαλαρές συνδέσεις ,- οξειδωμένες επαφές αφαλιών , οξυνόμενο άκρα καλωδίων . καλή επιτυχία .

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #17
    Μέλος Το avatar του χρήστη Λυκιδευς
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Nov 2009
    Περιοχή
    Π Φάληρο Αθήνα
    Μηνύματα
    1.423

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sakiselectronics Εμφάνιση μηνυμάτων
    Για σου Μπάμπη
    Τα πάντα λύνονται με την λογική φίλε μου .
    Θα σε παρακαλούσα να κάνης κάμπιες μετρήσεις .
    Πρώτα – πρώτα στον πίνακα και μάλιστα πριν την γενική ασφάλεια,
    Στο καλώδιο που έρχεται από το ρολόι .
    Αυτό το καλώδιο είναι η ΦΑΣΗ . Πρόσεχε ιδιαίτερα.
    Μεταξύ αυτού του καλωδίου και του ουδετέρου (πάνω δεξιά όλα τα μαζεμένα μπλε καλώδια) θα μετρήσεις την τάση . π.χ 227Vη οιαδήποτε άλλη. Το πολύμτερο θα το αφήσεις επάνω στα καλώδια και θα ανάψεις την κουζίνα φούρνο και μάτια . Εάν η τάση πέσει μερικά βολτ όχι πάνω από 5,
    τότε η παροχή του ρεύματος είναι εντάξει .Εάν η τάση πέσει παραπάνω και μάλιστα όσο ανάβεις μάτια τόσο πέφτει η τάση τότε έχεις πρόβλημα με την ΔΕΗ . Υπάρχει περίπτωση η τάση να πέσει κάτω από 200V.

    Εάν όλα πάνε καλά και η τάση στην είσοδο του πινάκα είναι πάνω από 219Vτότε θα πάρεις μέτρηση με την ίδια διαδικασία από την ασφάλεια της κουζίνας . Εάν το πρόβλημα είναι στον πινάκα και όχι στην ΔΕΗ τότε πρέπει να ελέγξεις τις καλωδιώσεις από τον πινάκα και μέσα για τυχών χαλαρές συνδέσεις ,- οξειδωμένες επαφές αφαλιών , οξυνόμενο άκρα καλωδίων . καλή επιτυχία .
    Δεν νομιζω πως εχει μεγαλο νοημα να κατσει με ενα πολυμετρο να μετρησει την ταση γιατι πολυ απλα φωναζει την Δ.Ε.Η και τελειωνει ιστορια...κατα 99% ειναι δικο τους προβλημα...αν ηταν προβλημα της εγκαταστασης θα ηταν σε μια αντε δυο το πολυ τρεις γραμμες οχι σε ολη την εγκατασταση...

    0 Not allowed! Not allowed!
    Υπάρχουν νύχτες που οι λύκοι είναι σιωπηλοί και το φεγγάρι μόνο ουρλιάζει...

  8. #18
    Μέλος Το avatar του χρήστη ipso
    Όνομα
    ipso
    Εγγραφή
    May 2006
    Μηνύματα
    82

    Προεπιλογή

    Αν εισαι στο τέρμα μιας γραμμής υπάρχουν αυτά τα προβλήματα.

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #19
    Μέλος Το avatar του χρήστη Λυκιδευς
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Nov 2009
    Περιοχή
    Π Φάληρο Αθήνα
    Μηνύματα
    1.423

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ipso Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν εισαι στο τέρμα μιας γραμμής υπάρχουν αυτά τα προβλήματα.
    οχι απαραιτητα αυτα που λεει ο σακης ειναι σωστα απλα πιστευω πως το θεμα ειναι της Δ.Ε.Η.
    Αν δεν ειναι τελικα προβλημα της Δ.Ε.Η. τοτε μαλλον θα θελει ολοκληρωμενο επανελεγχο της Ε.Η.Ε. και αυτο γιατι ισως να εχει οτι ανεφερε ο Σακης...

    0 Not allowed! Not allowed!
    Υπάρχουν νύχτες που οι λύκοι είναι σιωπηλοί και το φεγγάρι μόνο ουρλιάζει...

  10. #20
    Μέλος Το avatar του χρήστη kalamaria
    Όνομα
    Μπαμπης
    Εγγραφή
    Sep 2008
    Περιοχή
    Καλαμαρια
    Μηνύματα
    98

    Προεπιλογή

    ετσι απο περιεργια θα το μετρισω πριν ερθει η ΔΕΗ για να δω
    μολις το κανω θα σας ενημεροσω

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 2 από 3 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-13, 21:21
  2. 220V AC σταθεροποιητης τασεως
    By manis13 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-12, 12:19
  3. πτωση τασης σε τροφοδοτικο
    By stelios_a in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-04-11, 01:16
  4. τετραπλασιασμος τασεως δικτυου δεη
    By paraskevas3 in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-01-11, 11:06
  5. προγραμμα υπολογισμου αντιστασης για πτωση τασεως
    By FMTRIKALA in forum Λογισμικά Σχεδίασης
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-06, 14:21

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας