    Exclamation rev13 θερμοστατης siemens προβλημα με συνδεσμολογια

    ειχα ενα ολυμπια ελεκτρονικσ ειχε κανονκα 3 καλωδια ,,και εβαλα ενα siemsns rev 13 to opio εχει για 2 επαφεσ καπου μπρεδευτηκατι γινετε..δεν θελει ουδετρεο γιατι λειτουργει με μπαταριες>??

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος
    Εγγραφή
    Sep 2004
    Περιοχή
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Μηνύματα
    663

    Προεπιλογή

    Ο ουδέτερος δεν χρειάζεται να συνδεθεί. Ο εν λόγω θερμοστάτης έχει μπαταριά για την τροφοδοσία του.

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Jan 2005
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    4.865

    Προεπιλογή

    Siemens? Λάδωσέ τον!χαχα
    (ντάξει, πλάκα κάνω).

    0 Not allowed! Not allowed!
    Διάλογος EL σε chat:
    - Μελενέ διονυση οιμε ελεφθεροσ εχής αγωρη εε
    - imina mi lene maria kia psixno agggoriii kalooo
    - Ελει νικα γράψαι ανκληκα δεν ξαιρο

  4. #4
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Παυλος
    Εγγραφή
    Dec 2011
    Περιοχή
    Νέα ραιδεστος
    Μηνύματα
    2

    Προεπιλογή

    Καλημέρα και χρόνια πολλά.
    αντιμετωπιζω ένα θέμα με τον θερμοστατη. Στο manual έχει φωτογραφία τα καλώδια να συνδέονται στις 2 τέρμα δεξιά θέσεις επάνω στο θερμοστατη, αλλα τα γράμματα επάνω στη βάση του θερμοστατη έχουν άλλη σειρά. L L1 L2. Τα συνέδεσα και έτσι και αλλιώς αλλα δεν έχω καταλάβει τελικά ποια τοποθέτηση να κρατησω.
    σήμερα έχω τάση στην πρώτη θέση και επιστροφή στην δεύτερη, όχι δηλαδή όπως στην εικόνα που δείχνει το manual αλλα σύμφωνα με αυτο που έχει πάνω η βάση σαν αναφορά.
    Μπορει κάποιος να βοηθήσει?

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη thespyros
    Όνομα
    K
    Εγγραφή
    Aug 2010
    Περιοχή
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Μηνύματα
    489

    Προεπιλογή

    Eykolo einai

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Παυλος
    Εγγραφή
    Dec 2011
    Περιοχή
    Νέα ραιδεστος
    Μηνύματα
    2

    Προεπιλογή

    Μπορεί να βοηθήσει κάποιος ;

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    Μέλος Το avatar του χρήστη picdev
    Όνομα
    akis
    Εγγραφή
    Jul 2007
    Περιοχή
    ____
    Μηνύματα
    7.381

    Προεπιλογή

    αν δεις τις οδηγίες αναφαίρει οτι το L1 είναι normal open και το L2 normal close

    normal open=το κύκλωμα δεν διαρρέεται απο ρεύμα όταν ο θερμοστάτης είναι off

    normal close= το κύκλωμα διαρρέεται απο ρεύμα όταν ο θερμοστάτης είναι off

    το L1 και L θα συνδέσεις εσύ

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη picdev : 01-01-12 στις 14:20

Παρόμοια Θέματα

  1. θερμοστατης Siemens rdh10
    By spiros24ath in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-15, 20:08
  2. θερμοστατης siemens rev23rf
    By lambgeo in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-11-14, 23:51
  3. θερμοστατης χωρου rev13
    By savasga in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-02-13, 11:09
  4. θερμοστατης siemens rdd10.1
    By ale george in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-11-12, 19:55
  5. θερμοστάτης SIEMENS REV13
    By antonisp in forum Αυτοματισμοί
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-11-12, 15:44

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας