    Παρά του ότι, πάω το φίλιππα ( FILMAN ) , έρχομαι στη δυσάρεστη θέση να διαφωνήσω μαζί του σ΄αυτό.
    << Δεν χρειάζεται ΜΩμετρο για αυτούς τους ελέγχους. Το ΜΩμετρο χρησιμοποιείται για να γίνει μέτρηση της αντοχής μιας μόνωσης. Αν η μόνωση έχει χαλάσει, ένα απλό πολύμετρο σε μέτρηση αντίστασης μεταξύ του αγωγού και της γης, θα δείξει το σφάλμα. >>..
    απαντηση
    Μόνο με μεγγερομέτρηση είμαστε σύγουριο 100% 100%για την καλή κατάσταση των μονώσεων του μοτέρ, και κάτι ακόμη, όχι μεταξύ τυλίγματος (των) και Γης αλλά, και μεταξύ των τυλιγμάτων.
    Υ/Γ μέγγερ τάσης 2 * ονομ τάσης των τυληγμάτων

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Ηλιας Α : 13-09-10 στις 16:54
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

  2. #12
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.964

    Προεπιλογή

    Ε, ωραία, ας υποθέσουμε ότι το κάνεις. Από ποια τιμή και κάτω θα θεωρήσεις ότι η μόνωση έχει πρόβλημα;

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #13
    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    2.463

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από FILMAN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ε, ωραία, ας υποθέσουμε ότι το κάνεις. Από ποια τιμή και κάτω θα θεωρήσεις ότι η μόνωση έχει πρόβλημα;
    Απαντήσεις προς φίλιππα ( FILMAN )
    Όχι << ωραία, ας υποθέσουμε ότι το κάνεις >> πρέπει να το κάνεις.<<Από ποια τιμή και κάτω θα θεωρήσεις ότι η μόνωση έχει πρόβλημα;>> Uον κινητήρα σε V* 1000 Ωm
    .<<Από ποια τιμή και κάτω θα θεωρήσεις ότι η μόνωση έχει πρόβλημα;>> πχ κινητήρας 230 V *1000 Ωm = 230000 Ωm ή 230 ΚΩ. Από 230 ΚΩ και κάτω.

    0 Not allowed! Not allowed!
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

  4. #14
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.964

    Προεπιλογή

    Δηλαδή αν είναι 250kΩ θα το θεωρήσεις εντάξει; Δεν είναι πολύ χαμηλή για να είναι ικανοποιητική; Μια τέτοια τιμή δε θα τη μέτραγε και ένα απλό ωμόμετρο;

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #15
    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    2.463

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από FILMAN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δηλαδή αν είναι 250kΩ θα το θεωρήσεις εντάξει; Δεν είναι πολύ χαμηλή για να είναι ικανοποιητική; Μια τέτοια τιμή δε θα τη μέτραγε και ένα απλό ωμόμετρο;

    Απαντήσεις προς φίλιππα ( FILMAN )
    230kΩ είναι η ελάχιστη αποδεκτή, Ι = U /R…..230 V/ 230Kω μπλά- μπλά = 1 mA .
    Σε αυτή την περίπτωση ο κινητήρας καταγράφεται σαν ύποπτος …<<φυγής >>
    << Μια τέτοια τιμή δε θα τη μέτραγε και ένα απλό ωμόμετρο >> ναι αλλά η μέτρηση με μέγγερ, είναι σαν τη μάχη με πραγματικά πυρά ενώ, η μέτρηση με ωμ/τρο, είναι σαν τη μάχη με νερομπίστολα.
    Θεώρησε τα προς το παρόν δεδομένα, γιατί η ανάπτυξη τους είναι χρονοβόρα …ίσως επανέλθω αφού έχω και καλύτερη ενημέρωση για περισσότερα.

    0 Not allowed! Not allowed!
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

  6. #16
    Μέλος Το avatar του χρήστη Αποστόλης1
    Όνομα
    Αποστόλης
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Άγονη γραμμή. https:// Αιγαίο/Κάρπαθος
    Μηνύματα
    1.497

    Προεπιλογή

    Άλλο να μετράς με τάση 9Β και άλλο με 100 ή 500 πχ υπερπήδηση και όχι καθαρά ωμική.

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #17
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.964

    Προεπιλογή

    Μα η αντίσταση δεν αλλάζει ανάλογα με την εφαρμοζόμενη τάση δοκιμής, απλώς οι μεγάλες τάσεις χρησιμοποιούνται για να είναι μετρήσιμο το ρεύμα που περνάει από την αντίσταση της μόνωσης, έτσι δεν είναι; Αν έχουμε 9V τάση δοκιμής και 5GΩ αντίσταση μόνωσης, θα περάσει ρεύμα 1.8nA. Αν η τάση δοκιμής γίνει 500V το ρεύμα θα ανέβει στα 0.1μΑ. Άντε, τα 0.1μΑ να τα μετρήσω, τα 1.8nΑ όμως πώς θα τα μετρήσω;

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #18
    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    2.463

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από FILMAN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μα η αντίσταση δεν αλλάζει ανάλογα με την εφαρμοζόμενη τάση δοκιμής, απλώς οι μεγάλες τάσεις χρησιμοποιούνται για να είναι μετρήσιμο το ρεύμα που περνάει από την αντίσταση της μόνωσης, έτσι δεν είναι; Αν έχουμε 9V τάση δοκιμής και 5GΩ αντίσταση μόνωσης, θα περάσει ρεύμα 1.8nA. Αν η τάση δοκιμής γίνει 500V το ρεύμα θα ανέβει στα 0.1μΑ. Άντε, τα 0.1μΑ να τα μετρήσω, τα 1.8nΑ όμως πώς θα τα μετρήσω;
    Πιθανόν να είναι έτσι, αλλά μάλλον δε, γιατί αν είναι έτσι θα μας έκανε και μια γέφυρα μέτρησης αντιστάσεων ( σε m, ΜΩm) , κάτι παίζει με τη φόρτιση, για το οποίο δεν μπορώ σήμερα να ισχυριστώ όπως έγραψα και χτες

    0 Not allowed! Not allowed!
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

  9. #19
    Μέλος
    Όνομα
    θωμάς bytheway.gr
    Εγγραφή
    Dec 2006
    Περιοχή
    μεταξυ βάρη και κορωπί
    Μηνύματα
    208

    Προεπιλογή

    Ετσι λεω και εγω με ενα απλο ομομετρο βλεπεις αν υπαρχει προβλημα.

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #20
    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    2.463

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από thomasskoy Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ετσι λεω και εγω με ενα απλο ομομετρο βλεπεις αν υπαρχει προβλημα.

    Μόνο με μεγγερομέτρηση είμαστε σύγουριο 100% 100%για την καλή κατάσταση των μονώσεων του μοτέρ, όχι μια από τα ίδια΄
    Και βεβαίως για τα τυλίγματα ως προς Γη και των τυλιγμάτων μεταξύ των ( όχι έλεγχος μόνωσης σπειρών του αυτού τυλίγματος) , είναι άλλο παιχνίδι.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Ηλιας Α : 14-09-10 στις 14:15
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

Σελίδα 2 από 6 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 ... ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. prefilter πλυντηριου ρουχων
    By el greco 1 in forum Αυτοματισμοί
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-14, 16:51
  2. ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ
    By GSR600 in forum Χρονοκυκλώματα
    Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-12, 02:28
  3. Τροφοδοσια μοτερ πλυντηριο ρουχων
    By billarisa in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-03-12, 21:09

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας