    Καλησπέρα

    Θέλω να τροφοδοτήσω κοινό θερμοσίφωνο από διαφορετικά διαμερίσματα, με δικό του πίνακα το καθένα, τα οποία μοιράζονται την ίδια φάση.
    Σκέφτομαι να εφαρμόσω τροφοδότηση μέσω ρελέ ισχύος με ΝC επαφή για την αποφυγή εμπλοκής του ρελέ διαρροής και για ανεξάρτητο χειρισμό από τον κάθε πίνακα.

    Παραθέτω και ένα σχεδιάγραμμα της όλης εγκατάστασης.

    Έχει να προτείνει κάποιος κάτι διαφορετικό:

    Ευχαριστώ.
    'http://img411.imageshack.us/shareable/?i=32862188</noscript>

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος
    Όνομα
    αντωνης
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    ραφηνα
    Μηνύματα
    42

    Προεπιλογή

    Γιατι θελεις να βαλεις ρελε και οχι μονο μια ασφαλια σε καθε διαμερισμα, απο την ωρα που μοιραζοντι την ιδια φαση;

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    2.475

    Προεπιλογή

    Καλημέρα

    Για λόγους ασφάλειας στην προκειμένη περίπτωση (εγκατάσταση σε οικία (ες) )είναι απαράδεκτο!


    Όσο για το σχέδιο που αν ανάρτησες είναι μεν στο μάτι ωραίο, αλλά μπάζει.

    0 Not allowed! Not allowed!
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

  4. #4
    Μέλος
    Όνομα
    Χάρης
    Εγγραφή
    Mar 2010
    Περιοχή
    Νέα Σμύρνη
    Μηνύματα
    719

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Ηλιας Α Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλημέρα

    Για λόγους ασφάλειας στην προκειμένη περίπτωση (εγκατάσταση σε οικία (ες) )είναι απαράδεκτο!


    Όσο για το σχέδιο που αν ανάρτησες είναι μεν στο μάτι ωραίο, αλλά μπάζει.
    καλημέρα φίλε ηλία.
    χωρίς να θέλω να σε προσβάλω, νομίζω πως εκτός από την διαπίστωση την οποία έκανες (και η οποία μπορεί να είναι τελείως σωστή) θα βοηθούσε πάρα πολύ όλους αν ήσουν και πιο συγκεκριμένος. εκτός δηλαδή από την διαπίστωση ότι "μπάζει" θα βοηθούσε αν όχι μία λύση τουλάχιστον μια εξήγηση για το από που "μπάζει".
    επειδή, με την βοήθεια όλων σας, όλοι κάτι μαθαίνουμε από αυτό το φόρουμ, καλό θα ήταν κάθε θέση να τεκμηριώνεται

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη ΗΝ1984
    Όνομα
    ΤΑΣΟΣ
    Εγγραφή
    Oct 2010
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    350

    Προεπιλογή

    Ευχαριστώ που η ανάρτηση του θέματος έτυχε των απαντήσεων των μελών.

    Μια ασφάλεια + διακόπτης πιστεύω δεν θα εξασφάλιζε ότι η «επιστροφή» του ουδετέρου θα ήταν ίση με την παροχή ώστε να μην ενεργοποιηθεί το ρελέ διαρροής κάποιου διαμερίσματος.
    Παρακαλώ ας υποδειχθεί που δεν εφαρμόζονται διατάξεις ασφαλείας και που «μπάζει» το σύστημα για να το «μπαζώσω».
    Θεωρείται ευνόητο ότι κάθε παροχή χρησιμοποιεί ρελέ διαρροής + ασφάλεια + διακόπτη + γείωση.
    Είμαι πρόθυμος να ακούσω τεκμηριωμένες απόψεις και όχι αόριστες καταδικαστικές γενικότητες.

    Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.991

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΗΝ1984 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα

    Θέλω να τροφοδοτήσω κοινό θερμοσίφωνο από διαφορετικά διαμερίσματα, με δικό του πίνακα το καθένα, τα οποία μοιράζονται την ίδια φάση.
    Σκέφτομαι να εφαρμόσω τροφοδότηση μέσω ρελέ ισχύος με ΝC επαφή για την αποφυγή εμπλοκής του ρελέ διαρροής και για ανεξάρτητο χειρισμό από τον κάθε πίνακα.

    Παραθέτω και ένα σχεδιάγραμμα της όλης εγκατάστασης.

    Έχει να προτείνει κάποιος κάτι διαφορετικό:

    Ευχαριστώ.
    'http://img411.imageshack.us/shareable/?i=32862188</noscript>
    Σωστή η σκέψη σου. Το μόνο πρόβλημα είναι τί θα γίνει αν, ενόσω είναι αναμμένο το θερμοσίφωνο και από τους δυο πίνακες, κάποιος το κλείσει από τον έναν. Λόγω του τόξου που θα δημιουργηθεί στις επαφές του ρελέ που θα ανοίξει, ίσως οι γραμμές εξόδου των δυο πινάκων να "ενωθούν" για λίγο μεταξύ τους, πράγμα που θάχει ως αποτέλεσμα την πτώση των ρ/δ των δυο πινάκων. Για να το αποφύγεις αυτό, θα σου συνιστούσα οι κλειστές βοηθ. επαφές των δυο ρελέ να ανοίγουν με καθυστέρηση. Υπάρχουν τέτοια πνευματικά μπλοκ βοηθ. επαφών για ρελέ (ξέρω ότι βγάζει η ΑΒΒ) αλλά δεν είναι για ρελέ ράγας. Επίσης καλό είναι να βάλεις από μια ασφάλεια 0.5Α σε κάθε κύκλωμα διέγερσης των ρελέ.

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.991

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από antonis-drift Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γιατι θελεις να βαλεις ρελε και οχι μονο μια ασφαλια σε καθε διαμερισμα, απο την ωρα που μοιραζοντι την ιδια φαση;
    Εσύ τι λες ότι θα γίνει αν το κάνει έτσι όπως λες;

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.991

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Ηλιας Α Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλημέρα

    Για λόγους ασφάλειας στην προκειμένη περίπτωση (εγκατάσταση σε οικία (ες) )είναι απαράδεκτο!


    Όσο για το σχέδιο που αν ανάρτησες είναι μεν στο μάτι ωραίο, αλλά μπάζει.
    Ηλία ποιο είναι το πρόβλημα δεν καταλαβαίνω...

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #9
    Μέλος Το avatar του χρήστη Αποστόλης1
    Όνομα
    Αποστόλης
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Άγονη γραμμή. https:// Αιγαίο/Κάρπαθος
    Μηνύματα
    1.497

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από FILMAN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σωστή η σκέψη σου. Το μόνο πρόβλημα είναι τί θα γίνει αν, ενόσω είναι αναμμένο το θερμοσίφωνο και από τους δυο πίνακες, κάποιος το κλείσει από τον έναν. Λόγω του τόξου που θα δημιουργηθεί στις επαφές του ρελέ που θα ανοίξει, ίσως οι γραμμές εξόδου των δυο πινάκων να "ενωθούν" για λίγο μεταξύ τους, πράγμα που θάχει ως αποτέλεσμα την πτώση των ρ/δ των δυο πινάκων. Για να το αποφύγεις αυτό, θα σου συνιστούσα οι κλειστές βοηθ. επαφές των δυο ρελέ να ανοίγουν με καθυστέρηση. Υπάρχουν τέτοια πνευματικά μπλοκ βοηθ. επαφών για ρελέ (ξέρω ότι βγάζει η ΑΒΒ) αλλά δεν είναι για ρελέ ράγας. Επίσης καλό είναι να βάλεις από μια ασφάλεια 0.5Α σε κάθε κύκλωμα διέγερσης των ρελέ.
    Φίλιππε καλημέρα, αν είναι οπλισμένος ο ένας ρελές, θα είναι ανοιχτή η NC επαφή του και δεν οπλίζει ο δεύτερος.

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #10
    Μέλος Το avatar του χρήστη navar
    Όνομα
    Kωνσταντίνος
    Εγγραφή
    May 2010
    Περιοχή
    τρικαλα
    Μηνύματα
    3.078

    Προεπιλογή

    αν το έκανε με ενα ρελέ και το όπλιζε απο 2 διαφορετικούς διακόπτες ?
    και έπαιρνε παροχή μόνο απο τον ένα πίνακα ?

    μιας και βλέπω οτι η ΔΕΗ στους δύο πίνακες είναι κοινή !
    οπότε δεν τίθεται θέμα διαχωρισμού κόστους κατανάλωσης !

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 6 1 2 3 ... ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Τροφοδοσία θερμοσιφώνου
    By ΗΝ1984 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-03-23, 21:33
  2. Τροφοδότηση κινητήρα πλυντηρίου
    By sotirisd in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-09-12, 22:47
  3. τροφοδότηση LED...
    By kobi in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 75
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-07-11, 23:47
  4. Αντίσταση θερμοσιφώνου - απορία
    By lynx in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-04-11, 02:58
  5. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-04-09, 01:38

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας