Θέμα: Πεφτει το ρελε! (2 περιπτωσεις) - help

  1. #1
    Μέλος
    Όνομα
    Πάνος
    Εγγραφή
    Nov 2010
    Περιοχή
    Πεύκη - Μετόχι Καπανδριτίου
    Μηνύματα
    64

    Προεπιλογή Πεφτει το ρελε! (2 περιπτωσεις) - help

    Καλημερα! Εχω δυο μικρα προβληματακια...

    1. Στο εξοχικό μου εχω βαλει τριφασικο απο παλιο μονοφασικο. Εχει δυο οροφους και το προβλημα εστιάζεται πανω οπου βαζω στην πριζα ενα καλοριφερ και σε μια αλλη γειτονικι πριζα ενα αεροθερμο και ριχνει την ασφαλεια...λογικα αυτα καταναλωνουν 4000w. Και ριχνει την ασφαλεια, οχι την κεντρικη μονο μια μικρη.

    Πρεπει να δω ποσα A ειναι, λογικα 10ρα θα ειναι. Τι μπορω να κανω να απομονωσω αυτες τις δυο πριζες, καποια αλλη ασφαλεια?

    2. Στον κηπο εβαλα καποια εξωτερικα φωτα και όλα πηγαινουν σε μια ασφαλεια. το προβλημα εκει ειναι πως πεφτει η ασφαλεια μετα απο λιγη ωρα...δεν εχει συγκεκριμενη ωρα πτωσης αλλα πεφτει! Συνολο αυτη η ασφαλεια εχει 13 φωτα με οικονομικες λαμπες 14W οποτε δεν νομιζω να ζοριζεται απο κει! Για υγρασια ειναι ενα αλλο θεμα ζορικο π θελει δουλεια..... Εκτος απο την υγρασια μπορει να ειναι κατι αλλο?

    Ευχαριστω!!

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη spirakos
    Όνομα
    Σπύρος
    Εγγραφή
    Nov 2008
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    2.284

    Προεπιλογή

    1.Αν σε καλυπτει το παχος των συρματων βαλε μια μεγαλυτερη ασφαλεια.Αλλιως μοιρασε τις συσκευες σου σε διαφορετικες γραμμες
    2.Ακομα και με 6Α ασφαλεια επρεπε να ησουν οκ.Καπου εχει μπασει υγρασια κ μαλιστα πολυ
    3.το ρελε τελικα πευτει η οχι?και αν ναι ποτε?

    0 Not allowed! Not allowed!
    Την αμφισβήτηση τη δεχόμαστε σαν προσβολή στην ανθρωπιά μας

  3. #3
    Μέλος
    Όνομα
    Πάνος
    Εγγραφή
    Nov 2010
    Περιοχή
    Πεύκη - Μετόχι Καπανδριτίου
    Μηνύματα
    64

    Προεπιλογή

    1. Τελικα στο σπιτι ολες 16αρες ειναι!! οποτε μαλλον θελει σωστο διαμοιρασμο ε?

    2. πεφτει το ρελε μετα απο καμποση ωρα! βεβαια οταν την ξαναανεβαζω, δουλευει κανονικα και πεφτει μετα απο λιγο! δεν μπορει να ειναι κατι αλλο εκτος απο υγρασια ομως! κατι ασχετο - τα εχω συνδεσει με ενα μετασχηματιστη 220w - 220w αλλα δεν εχει καπου εισοδο κ εξοδο! παιζει αυτο ρολο ή δεν υπαρχει προβλημα οπου και να το συνδεσεις??

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη spirakos
    Όνομα
    Σπύρος
    Εγγραφή
    Nov 2008
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    2.284

    Προεπιλογή

    16Α = 3,6-3,7ΚW

    Μ/στη απομονωσης εννοεις 230/230...δεν εχεις προβλημα με τον ιδιο τροπο εντοπιζει τη διαρροη ενας ρελε
    Να κανεις το εξης:
    Θα βγαζεις εναν εναν τους ουδετερους απο τη μπαρα και θα περιμενεις μηπως πεσει ρελε
    Οποιο βγαλεις και δε πευτει μες στην ωρα που λες σημαινει οτι σε αυτη τη γραμμη εχεις διαρροη

    0 Not allowed! Not allowed!
    Την αμφισβήτηση τη δεχόμαστε σαν προσβολή στην ανθρωπιά μας

  5. #5
    safetec
    Guest

    Προεπιλογή

    για το 1 4000 βατ θελει 20 αμπερ ασφαλεια και 4 καλωδιο .........η 2.5 καρε καλωδιο και 16 αμπερ ασφαλεια ωριακα !!! σε καμια περιπτωση δεν κανει να μεγαλωσεισ μονο την ασφαλεια αν δεν την υποστηρηζει το καλοδιο γιατι θα παρεις φωτια

    2/ εινε τεραστιο λαθος να εχεις 220 βολτ στον κηπο !!! εχει υγρασια μπορει να κοψεις κανενα καλωδιο θα σκωτοθεις!!!!

    πιγενε και παρε αμεσα ενα μετασχηματιστη 1/1 δηλ απο 220V σε 220v και θα βαλεις στην εξωδο του μετσχηματιστη ρελλε και ασφαλεια αυτο θα το κανεις για να μην πιασεις την φαση της δεη κλησεις κυκλομα μεσο του ουδετερου της δεη που εινε καρφομενο στο χωμα και σκοτοθεις !!!

    ετσι θα εινε σαν να τροφοδοτεις απο ανεξαρτητη πηγη ρευματος της λαμπες και δεν θα επιρεαζετε και το μεσα ρελλε σε διαροες

    και για καλου κακου γωναξε κανενα τεχνικο γιατι βασικα με αυτα που διαβαζω εγω εδω μεσα εχω λιγο ανχωθει και για αυτο γραφτηκα !!! ..... εινε επικηνδινα πραματα αυτα φιλοι μου μην πεζετε το ρευμα δεν προιδοποιει

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.964

    Προεπιλογή

    Κι εγώ έχω αγχωθεί που επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι (υποτίθεται...) συστήνουν την τοποθέτηση ρελέ διαρροής στο δευτερεύον μετασχηματιστών 230-230...

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    Μέλος Το avatar του χρήστη JOUN
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    2.996

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από FILMAN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κι εγώ έχω αγχωθεί που επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι (υποτίθεται...) συστήνουν την τοποθέτηση ρελέ διαρροής στο δευτερεύον μετασχηματιστών 230-230...
    Τι να πεις..

    0 Not allowed! Not allowed!
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  8. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.964

    Προεπιλογή

    Εσύ Ιούνιε ως συνάδελφός του, τι έχεις να πεις;

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #9
    Μέλος Το avatar του χρήστη JOUN
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    2.996

    Προεπιλογή

    Τεστ ειναι αυτο Φιλλιπε;
    Πως θα δημιουργηθει διαρροη αφου λογω αντιστασης απομονωσης μεταξυ προτευοντως-δευτερευοντως του Μ/Σ (Μερικες δεκαδες ΜΩ) το ρευμα θα ειναι μηδαμινο;

    0 Not allowed! Not allowed!
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  10. #10
    Μέλος
    Όνομα
    χρηστος
    Εγγραφή
    Apr 2009
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    582

    Προεπιλογή

    off topic
    φιλιππε μηπως τους πληρωνεις για να μας τη λες μωρε???????

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 4 1 2 3 ... ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Θερμοσιφωνας πεφτει το ρολοι (η το ρελε αναλογα)
    By cloud_constructor in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-11-16, 13:01
  2. πεφτει το ρελε διαφυγης
    By tgiannak in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 35
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-14, 15:38
  3. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-13, 10:41
  4. ρελε διαρροης πεφτει μονο του..!!!
    By UNICARS in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-02-12, 02:10
  5. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-11-08, 17:08

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας