    συνημιτονο φ εινε ο τριγονομετρικος αριθμος που εκφραζει την γωνια τασης και εντασεις παραδεκτο συνημητονο για την δεη εινε το 0.85 - 1 εχουμε 2 ιδον συνημιτονα το επαγωγικο το οποιο οφηλετε σε επαγωγικα φωρτια ( μοτερ - μετασχηματιστες) και το χωριτικο το οποιο οφειλετε σε πηκοτες)

    σινιθος εχουμε επαγογικο κακο συνημιτονο με αποτελεσμα να εχουμε αεργη ισχηη ( εινε ισχηης που χανετε με την μορφη θερμοτητας την καταναλονουμε αλλα εινε αχρηστη και μονο ζυμια κανει ) ο τυπος της πραγματικης ισχιος εινε N πραγματικη = v (bolt ) epi A (amper) epi συν φ σε 1φασικα κυκλωματα σε τριφασικα εινε ο ιδιος τυπος μονο που πολαπλασιαζομε ολλο αυτο επι ριζα 3 ( εινε 1.75 η ριζα 3 )

    κακο χωριτικο εχουμε μονο οταν εχουμε εγκαταστισει πεδιο αντισταθμισεις ισχιος και δεν το εχουμε ριθμισει το πεδιο σοστα ( δεν εινε σοστο το c/k ) KAI εχουν κουμποσει παραπανο πηκνοτικες μοναδες ... αυτο εινε κακο για μας αλλα καλο για την δεη γιατι της παραπανο φορες το συνημητονο της εινε χαλια !!!
    Γιάννη (safetec) φίλε καλέ, για πες μου
    Αναφέρεις αυτά 1) << εχουμε 2 ιδον συνημιτονα το επαγωγικο το οποιο οφηλετε σε επαγωγικα φωρτια ( μοτερ - μετασχηματιστες) >> για το 1) ερωτώ το επαγωγικό συνημίτονο το διαφοροποιεί ο Μ/Σ ,σαν άφορτη λειτουργία του ; ανάλογα με το φορτίο που τροφοδοτεί ; αδιάφορο τι φορτίο τροφοδοτει;
    Για να ξεχωρίζομε τα << 2 ιδον συνημιτονα >> τους έχομε δώσει κανένα συμβατικό όνομα;

    2) <<κακο χωριτικο εχουμε μονο οταν εχουμε εγκαταστισει πεδιο αντισταθμισεις ισχιος και δεν το εχουμε ριθμισει το πεδιο σοστα ( δεν εινε σοστο το c/k ) KAI εχουν κουμποσει παραπανο πηκνοτικες μοναδες ... αυτο εινε κακο για μας αλλα καλο για την δεη γιατι της παραπανο φορες το συνημητονο της εινε χαλια !!!>>
    για το 2 ) ερωτώ, α) τι είναι αυτά << c/k >>; β) << αυτο εινε κακο για μας >> σε τι θα μας βλάψει αν σε μια -υποθετική περίπτωση- τροφοδοτήσομε με τριφασικό δίκτυο με Uπ = 400 V ιδανικούς πυκνωτές ( cos φ = 0 ) συνδεδεμένους ομοιόμορφα κατά τρίγωνο ισχύος 69300 ΚVR, οι οποίοι (πυκνωτές ) απέχουν από το μετρητή 50m και η διατομή των χάλκινων αγωγών είναι 25mm²η δε θερμοκρασία των αγωγών είναι 20° C
    γ) << αλλα καλο για την δεη >> είναι καλό για όλη τη διάρκεια του 24 ώρου ή υπάρχουν και ώρες που δε θα το ήθελε αλλά εξ ανάγκης το δέχεται γιατί ενδεχόμενα έχει τις αδυναμίες της;

    0 Not allowed! Not allowed!
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

  2. #22
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.964

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από safetec Εμφάνιση μηνυμάτων
    ναι

    βασικα μου αρσει να διαβαζω συνεχεια βιβλια και να ψαχνομε και να βοιθαω για αυτο ειμε εδω ....

    εσυ συναδελφος ????
    Ούτε μάγος να ήμουνα, εεεεεεεε;
    Ερωτήσεων συνέχεια:

    Μήπως είσαι και ξανθός;

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #23
    Μέλος Το avatar του χρήστη Λυκιδευς
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Nov 2009
    Περιοχή
    Π Φάληρο Αθήνα
    Μηνύματα
    1.423

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Ηλιας Α Εμφάνιση μηνυμάτων
    Νίκο (nveli) φίλε καλέ, για πες μερικά πράγματα:.
    Α) στο 11 post αναφέρεις αυτά <<ο συντελεστής ισχύος ισούται με το συνφ ΜΟΝΟ όταν έχουμε γραμμικά φορτία με ημιτονοειδή διέγερση, σε μη γραμμικά φορτία ή μη ημιτονοειδείς διεγέρσεις ΔΕΝ ισούται με συνφ >> ερωτώ τι εννοείς με αυτό << ημιτονοειδή διέγερση >>φέρε ένα παράδειγμα πηγής και κατανάλωσης..
    απ οτι εχω καταλαβει η ημιτονοειδης διεγερση αναφερεται στο ημιτονοειδες σημα εισοδου...δηλαδη αυτο που βλεπουμε στην καθημερινοτητα μας...η απεικονιση της τασης εισοδου ειναι ημιτονοειδης

    0 Not allowed! Not allowed!
    Υπάρχουν νύχτες που οι λύκοι είναι σιωπηλοί και το φεγγάρι μόνο ουρλιάζει...

  4. #24
    Μέλος Το avatar του χρήστη JOUN
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    2.996

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από FILMAN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ούτε μάγος να ήμουνα, εεεεεεεε;
    Ερωτήσεων συνέχεια:

    Μήπως είσαι και ξανθός;
    Ε τωρα πιστευω το επιασε το υπονοουμενο..

    0 Not allowed! Not allowed!
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  5. #25
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Apr 2009
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    231

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Ηλιας Α Εμφάνιση μηνυμάτων
    Νίκο (nveli) φίλε καλέ, για πες μερικά πράγματα:.
    Α) στο 11 post αναφέρεις αυτά <<ο συντελεστής ισχύος ισούται με το συνφ ΜΟΝΟ όταν έχουμε γραμμικά φορτία με ημιτονοειδή διέγερση, σε μη γραμμικά φορτία ή μη ημιτονοειδείς διεγέρσεις ΔΕΝ ισούται με συνφ >> ερωτώ τι εννοείς με αυτό << ημιτονοειδή διέγερση >>φέρε ένα παράδειγμα πηγής και κατανάλωσης.
    Β)στο 15 post αναφέρεις αυτά << ΣΙ=συνφ/sqr(1+THD^2) >>ανάφερε τι είναι ΣΙ, sqr και THD.
    ο συντελεστής ισχύος (ΣΙ) ορίζεται ως το πηλίκο της μέσης ισχύος προς τη φαινόμενη. Στην ειδική περίπτωση που έχουμε ημιτονοειδή διέγερση σε ένα γραμμικό φορτίο, δηλαδή δεν έχουμε αρμονικές, ο ΣΙ ισούται με το συνημίτονο της γωνίας μεταξύ τάσης/έντασης. Στην γενική περίπτωση που η ισχύς δεν είναι αποτέλεσμα της θεμελιώδους συχνότητας αλλά και των αρμονικών ο ΣΙ δεν ισούται με το συνημίτονο της γωνίας μεταξύ θεμελιώδους τάσης/έντασης.

    ημιτονοειδής διέγερση εννοώ αυτό που κατάλαβε ο Λυκιδευς, μη ημιτονοειδής είναι τα υπόλοιπα (τρίγωνο, πριόνι, τετράγωνο, arbitrary κτλ)

    ΣΙ=συντελεστής ισχύος
    sqr=τετραγωνική ρίζα
    THD=ολική αρμονική παραμόρφωση

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #26
    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    2.463

    Προεπιλογή

    Καλημέρα.
    Γιάννη (safetec) φίλε.
    1)Θα μου επιτρέψεις να κάνω αναδιατύπωση αυτού << ο συντελεστής ισχύος (ΣΙ) ορίζεται ως το πηλίκο της μέσης ισχύος προς τη φαινόμενη.>> ίσως προς το καλύτερο για να γίνεται καλύτερα κατανοητό από όλους μας, αναδιατυπώνω λοιπόν
    ο συντελεστής ισχύος (ΣΙ) ορίζεται ως το πηλίκο της μέσης πραγματικήςισχύος προς τη φαινόμενη ισχύ.>>.
    2)Για να είμαι ειλικρινής δεν γνώριζα ότι, οι αρμονικές διαφοροποιούν το cos φ – και σε ευχαριστώ για αυτό- γράψε όμως μερικά ακόμη: α) ή << THD >> τι τιμές μπορεί να πάρει γενικά και ειδικότερα στο << ρεύμα >> που έρχεται σπίτι μας, β) έχω ακούσει πως οι αρμονικές προκαλούν δυσάρεστα αποτελέσματα και κατά πολύ περισσότερο η τρίτη αρμονική αν ναι και γνωρίζεις ανέφερε γιατί.

    3) σε αυτό << ο συντελεστής ισχύος ισούται με το συνφ ΜΟΝΟ όταν έχουμε γραμμικά φορτία με ημιτονοειδή διέγερση, σε μη γραμμικά φορτία ή μη ημιτονοειδείς διεγέρσεις ΔΕΝ ισούται με συνφ, >> από το στο 11 δικό σου post
    α)Αν αδιαφορήσω τις αρμονικές – αν παίζουν στην προκειμένη και μόνο περίπτωση – ερωτώ όταν έχομε ημιτονοειδή διέγερση από πηγή και καταναλωτή με συνδυασμό καταναλώσεων R και C, ο συντελεστής ισχύος δεν ισούται με το συν φ;.
    β) σ΄αυτό << σε μη γραμμικά φορτία ή μη ημιτονοειδείς διεγέρσεις ΔΕΝ ισούται με συνφ>> το << ή >>έχει την έννοια του διαζευκτικού η, ή εκ παραδρομής έγινε ή.

    0 Not allowed! Not allowed!
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

  7. #27
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Apr 2009
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    231

    Προεπιλογή

    νομίζω ότι περιμένεις απάντηση από εμένα και όχι από τον safetec

    1) Η μέση ισχύς λέγεται και πραγματική ή ενεργή
    2) Οι αρμονικές δεν διαφοροποιούν το συνφ αλλά τον συντελεστή ισχύος. Το THD μπορεί να πάρει τιμές απο 5-50%, (υπάρχουν και ακραίες καταστάσεις του 100-200%)
    Γενικά οι αρμονικές προκαλούν υπερθερμάνσεις σε καλώδια, μετασχηματιστές και κινητήρες και ειδικά η 3η και τα παράγωγα της (9η,15η,21η κτλ) που δεν αυτοαναιρούνται στον ουδέτερο όπως τα ρεύματα των 50Hz αλλά προστίθενται. Οπότε μπορεί να έχουμε συμμετρικό (αλλά μη γραμμικό) φορτίο σε μια εγκατάσταση και ενώ αναμένουμε να μην έχουμε ρεύματα στον ουδέτερο, στην πραγματικότητα υπάρχει το ρεύμα των αρμονικών μπορεί να είναι μεγαλύτερο από αυτό των φάσεων.
    3) Άμα έχεις ημιτονοειδή τάση σε ένα δίκτυο με στοιχεία RLC (δηλαδή γραμμικά) τότε ο συντελεστής ισχύος ταυτίζεται με το συνφ.
    Ημιτονοειδής τάση+γραμμικό φορτίο => ΣΙ=συνφ
    Ημιτονοειδής τάση+μη γραμμικό φορτίο => ΣΙ<>συνφ
    Μη ημιτονοειδής τάση+γραμμικό φορτίο => ΣΙ<>συνφ
    Μη ημιτονοειδής τάση+μη γραμμικό φορτίο => ΣΙ<>συνφ

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #28
    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    2.463

    Προεπιλογή

    Καλησπέρα .
    Νίκο (nveli).
    Έκανα λάθος! Και σε βάπτισα Γιάννη.
    << Η μέση ισχύς λέγεται και πραγματική ή ενεργή>> Πραγματική ή ενεργή ( δρώσα κατ΄ άλλους) μου ήταν γνωστά, αλλά μέση δεν μου ήταν γνωστή.
    << Το THD μπορεί να πάρει τιμές απο 5-50%,>> Έστω το THD είναι 10% ,τι θα βάλομε στον τύπο ΣΙ=συνφ/sqr(1+THD^2) στη θέση του THD επίσης δεν καταλαβαίνω στη θέση του sqr τίνος; Αριθμού την τετραγωνική ρίζα θα βάλομε; <<Γενικά οι αρμονικές προκαλούν υπερθερμάνσεις σε καλώδια, μετασχηματιστές και κινητήρες και ειδικά η 3η>> << η 3>> για 50 hz θεμελιώδη είναι 150 hz;.
    << Ημιτονοειδής τάση+γραμμικό φορτίο => ΣΙ=συνφ
    Ημιτονοειδής τάση+μη γραμμικό φορτίο => ΣΙ<>συνφ
    Μη ημιτονοειδής τάση+γραμμικό φορτίο => ΣΙ<>συνφ

    Μη ημιτονοειδής τάση+μη γραμμικό φορτίο => ΣΙ<>συνφ>>


    Το σύμβολο αυτό <> εννοεί το διάφορο; Και αν ναι λίγα περισσότερα για αυτό << Μη ημιτονοειδής τάση+γραμμικό φορτίο => ΣΙ<>συνφ>> π.χ για τριγωνική τάση.
    << που δεν αυτοαναιρούνται>> (αρμονικές) γιατί;
    Για αυτό << μη γραμμικό φορτίο>> μέχρι τα τώρα γνώριζα ότι, στο γραμμικό φορτίο αν διπλασιαζόταν η τάση, διπλασιαζόταν και η ένταση κ.κ.ε π.χ αντίσταση και μη γραμμικό φορτίο θεωρούσα π.χ κινητήρες, έκανα λάθος;

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Ηλιας Α : 21-11-10 στις 01:49
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

  9. #29
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Apr 2009
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    231

    Προεπιλογή

    για THD=10% βάζεις 1+(10/100)^2
    η τρίτη αρμονική των 50Hz είναι 150Hz
    με <> εννοώ διάφορο
    δεν καταλαβαίνω τι εννοείς με την αυτοαναίρεση των αρμονικών του τριγώνου
    γραμμικά ονομάζονται τα φορτία που το ρεύμα που τα διαρρέει είναι γραμμική συνάρτηση της τάσης στα άκρα τους. Μη γραμμικά είναι αυτά που τα διαρρέει ρεύμα που δεν είναι γραμμική συνάρτηση της τάσης (πχ ημιαγωγοί λαμπτήρες φθορισμού/εκκένωσης).

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #30
    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    2.463

    Προεπιλογή

    Καλησπέρα .
    Νίκο (nveli).
    Με συμπαθής που θα σε κουράσω ακόμη, απ΄αυτά τα μηνύματα έμαθα πράγματα που μου ήταν άγνωστα και επόμενο είναι να σε κουράσω σαν αρχάριος, ο αρχικός τύπος που έδωσες ήταν
    ΣΙ=συνφ/sqr(1+THD^2) μου εξήγησες πως μπαίνει στον τύπο το THD αλλά σε ρώτησα και αυτό << επίσης δεν καταλαβαίνω στη θέση του sqr τίνος; Αριθμού την τετραγωνική ρίζα θα βάλομε; >> γιατί είχες γράψει << sqr=τετραγωνική ρίζα >>.
    το THD με τι όργανα μπορούμε να την μετρήσομε και αν δεν μας δίνουν άμεση ένδειξη τι υπολογισμούς πρέπει να κάνομε για να φτάσομε στο THD.
    << δεν καταλαβαίνω τι εννοείς με την αυτοαναίρεση των αρμονικών του τριγώνου >> είναι 2 ερωτήσεις 1) << Το σύμβολο αυτό <> εννοεί το διάφορο; Και αν ναι λίγα περισσότερα για αυτό << Μη ημιτονοειδής τάση+γραμμικό φορτίο => ΣΙ<>συνφ>> π.χ για τριγωνική τάση.>> την οποία και συμπληρώνω, γιατί δεν θα μπορούσε σε αυτή την περίπτωση τριγωνική ας πούμε τάση χωρίς αρμονικές, σε γραμμικό φορτίο να είναι ΣΙ = συν φ, όπως στην ημιτονοειδή τάση την οποία και επισυνάπτω, από ηλεκ/γία Γ τόμος σελ 117 του ιδρύματος Ευγενίδη, τι διαφορές υπάρχουν;.
    2)Είχα γράψει <<που δεν αυτοαναιρούνται>> (αρμονικές) γιατί;>> και συμπηρώνω.
    Οι αρμονικές σε ένα τριφασικό ημιτονοειδές σύστημα 4 αγωγών με πηγή και κατανάλωση σε αστέρα δεν έχουν και αυτές ημιτονοειδή μορφή και διαφορά φάσης 120° ώστε στον ουδέτερο να έχομε Ι=0;.
    Γράφεις <<3η και τα παράγωγα της (9η,15η,21η κτλ >> ερωτώ τα παράγωγα υπακούουν σε κάποιο τύπο και αν ναι σε ποιόν;.
    Ένας κινητήρας είναι γραμμικό ή μη γραμμικό φορτίο; .
    Ευχαριστώ
    Συνημένες Εικόνες Συνημένες Εικόνες

    0 Not allowed! Not allowed!
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

Σελίδα 3 από 4 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Συντελεστης Βραγχυνσης για αλουμινιο
    By tzitzikas in forum Κεραίες & Καλώδια
    Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-08-12, 14:36
  2. Απαντήσεις: 69
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-07-11, 12:05
  3. Υπολογισμός συνφ
    By tco9998 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-10, 17:22
  4. συντελεστης ταυτοχρονισμου
    By kostasmav in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-04-09, 01:32
  5. Συντελεστης βραχυνσης
    By assos1111 in forum Κεραίες & Καλώδια
    Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-03-06, 23:39

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας