    για THD=10% ο παρανομαστής του κλάσματος είναι sqr((1+(10/100)^2)=1.005
    το THD μετράται με αναλυτές ενέργειας και ποιότητας ισχύος.
    δεν υπάρχει τρίγωνο χωρίς αρμονικές, αν αφαιρέσεις τις αρμονικές από ένα τρίγωνο καταλήγεις σε ημίτονο.
    η 3η αρμονική είναι ημίτονο με φάση 3*φάση θεμελιώδους, άρα σε ένα τριφασικό σύστημα 4 αγωγών οι 3ες αρμονικές των φάσεων είναι συμφασικές και προστίθενται.
    η x τάξης αρμονική μιας κυματομορφής με φάση φ, έχει φάση xφ
    οι κινητήρες είναι μη γραμμικά φορτία και παράγουν αρμονικές, αλλά συνήθως τους θεωρούμε γραμμικούς για την απλοποίηση των πράξεων.

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #32
    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    2.473

    Προεπιλογή

    Καλημέρα
    Νίκο (nveli).
    Με βοήθησες πολύ να γνωρίσω πράγματα τα οποία δε γνώριζα, δεν μπορώ να πω ότι τα κατάλαβα 100% , αλλά τα κατάλαβα 70%, αργότερα θα κάνω προσπάθεια να αφομοιώσω περισσότερα και αν κάπου κολλήσω θα ζητήσω βοήθεια.
    Και πάλι ευχαριστώ
    Για κοίτα και αυτά – αν δεν τα έχεις δει -και αν μπορείς κάνε κάτι.
    http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=50391.
    http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=50989

    0 Not allowed! Not allowed!
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

  3. #33
    Μέλος
    Όνομα
    Χρήστος
    Εγγραφή
    Sep 2012
    Περιοχή
    Χολαργός
    Μηνύματα
    1.907

    Προεπιλογή

    Αν και παλιό το θέμα ,όποιος έχει όρεξη μπορεί να ρίξει μια ματιά στη wikipedia , είναι αναλυτικότατη
    ( και για το τι γίνεται στα μη γραμμικά φορτία με τις αρμονικές , Distortion power factor )

    https://en.wikipedia.org/wiki/Power_factor

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 4 από 4 ΠρώτηΠρώτη ... 2 3 4

Παρόμοια Θέματα

  1. Συντελεστης Βραγχυνσης για αλουμινιο
    By tzitzikas in forum Κεραίες & Καλώδια
    Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-08-12, 13:36
  2. Απαντήσεις: 69
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-07-11, 11:05
  3. Υπολογισμός συνφ
    By tco9998 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-10, 16:22
  4. συντελεστης ταυτοχρονισμου
    By kostasmav in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-04-09, 00:32
  5. Συντελεστης βραχυνσης
    By assos1111 in forum Κεραίες & Καλώδια
    Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-03-06, 22:39

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας