Θέμα: Σύνδεση αυτόνομων εστιών κουζίνας

  1. #21
    Μέλος
    Εγγραφή
    Jun 2004
    Περιοχή
    Thessalonikh - Xanthi
    Μηνύματα
    149

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xrhstosmp Εμφάνιση μηνυμάτων
    οχι .δε γνωριζω ουτε διατομη αγωγων ουτε αν η πριζα τροφοδοτει και αλλες καταναλωσεις. σε καινουριες εγκαταστασεις για τον φουρνο τοποθετειτε ξεχωριστη γραμμη 3χ2,5 σε πριζα σουκο για το φουρνο.εδω προκειτε μαλλον για μετατροπη ιδη υπαρχουσας εγκαταστασης ομως.σωστες απαντησεις μπορει να δωσει μονο τεχνικος αν επισκευτει την εν λογω εγκατασταση. οποιος περιμενει σωστες απαντησεις σε ενα φορουμ χωρις να δινει ακριβης πληροφοριες (ενδεχομενος ουτε ο ιδιος γνωριζει τι ειναι ακριβης πληροφοριες) ειναι πολυ αισιοδοξος. ο μεγαλυτερος φουρνος ανω παγκου που εχω δει φιλε ηλια ειναι 3kw. εστω με αυτη την ισχυ και τροφοδοτοντας τον απο μια απλη και οχι ενισχυμενη πριζα (μεχρι στιγμης μου εχει τυχει μονο μια φορα να δω απλη (3Χ1,5) πριζα σε παγκο κουζινας)τι προβλημα θα προκυψει? το πολυ πολυ να πεσει η 10Α ασφαλεια. στοδευετρο ερωτημα σου αν θα δωσουμε βαρυτητα στην εγγυηση ή τη σωστη εγκατασταση να σου πω την αλληθεια δεν το καταλαβα και πολυ καλα.. συνδεση με πριζα σουκο μιας και οι φουρνοι βγαζουν φις σουκο δεν ειναι σωστη? η ισχυς που σηκωνει μια συνηθισμενη πριζα σουκο ειναι 3,8KW. γιατι η απ'ευθειας συνδεση ειναι καλυτερη?και στην τελικη αν μετα απο 6μηνες χαλασει μια συσκευη ποιος αναλαμβανει την ευθυνη αν για οποιοδηποτε λογο ο τεχνικος που την συνδεσε θελοντας να κανει...."καλυτερη δουλεια" μετατρεψει το καλωδιο τροφοδοσιας της συσκευης και ακυρωθει η εγγυηση?
    +1 απο εμενα στον κυριο πανω


    ο νεος πίνακας μου φαίνεται υπερβολή

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #22
    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    2.463

    Smile

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xrhstosmp Εμφάνιση μηνυμάτων
    οχι .δε γνωριζω ουτε διατομη αγωγων ουτε αν η πριζα τροφοδοτει και αλλες καταναλωσεις. σε καινουριες εγκαταστασεις για τον φουρνο τοποθετειτε ξεχωριστη γραμμη 3χ2,5 σε πριζα σουκο για το φουρνο.εδω προκειτε μαλλον για μετατροπη ιδη υπαρχουσας εγκαταστασης ομως.σωστες απαντησεις μπορει να δωσει μονο τεχνικος αν επισκευτει την εν λογω εγκατασταση. οποιος περιμενει σωστες απαντησεις σε ενα φορουμ χωρις να δινει ακριβης πληροφοριες (ενδεχομενος ουτε ο ιδιος γνωριζει τι ειναι ακριβης πληροφοριες) ειναι πολυ αισιοδοξος. ο μεγαλυτερος φουρνος ανω παγκου που εχω δει φιλε ηλια ειναι 3kw. εστω με αυτη την ισχυ και τροφοδοτοντας τον απο μια απλη και οχι ενισχυμενη πριζα (μεχρι στιγμης μου εχει τυχει μονο μια φορα να δω απλη (3Χ1,5) πριζα σε παγκο κουζινας)τι προβλημα θα προκυψει? το πολυ πολυ να πεσει η 10Α ασφαλεια. στοδευετρο ερωτημα σου αν θα δωσουμε βαρυτητα στην εγγυηση ή τη σωστη εγκατασταση να σου πω την αλληθεια δεν το καταλαβα και πολυ καλα.. συνδεση με πριζα σουκο μιας και οι φουρνοι βγαζουν φις σουκο δεν ειναι σωστη? η ισχυς που σηκωνει μια συνηθισμενη πριζα σουκο ειναι 3,8KW. γιατι η απ'ευθειας συνδεση ειναι καλυτερη?και στην τελικη αν μετα απο 6μηνες χαλασει μια συσκευη ποιος αναλαμβανει την ευθυνη αν για οποιοδηποτε λογο ο τεχνικος που την συνδεσε θελοντας να κανει...."καλυτερη δουλεια" μετατρεψει το καλωδιο τροφοδοσιας της συσκευης και ακυρωθει η εγγυηση?
    Καλησπέρα
    Θα μπορούσα να γράψω αρκετά, για να υποστηρίζω, τα μέχρι τώρα γραμμένων από μένα, αλλά θα ήταν << βοή βοόντος εν τη ερήμω >> τη στιγμή κατά την οποίαν ο δημιουργός του θέματος την έκανε με ελαφρά πηδιματάκια! Γράφοντας
    << Το σπίτι θα το νοικιάσω οπότε δεν με παίρνει να τραβάω καινούρια καλώδια ,να ξηλώνω πλακάκια κτλ>>, <<Υπάρχει και μια πρίζα στον τοίχο(δεν ξέρω αν ειναι μόνη της η αν έχει και τίποτα άλλο επάνω στην παροχή της) >> και άλλα λόγια να αγαπιόμαστε…….., οπότε κάθε συνέχιση του θέματος, θα ήταν περιττή.

    0 Not allowed! Not allowed!
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

  3. #23
    Μέλος
    Όνομα
    χρηστος
    Εγγραφή
    Apr 2009
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    582

    Προεπιλογή

    αυτο ακριβως ηλια ειναι η πραγματικοτητα που αντιμετωπιζει ενας τεχνικος οταν παει σε ενα σπιτι. "τι με νοιαζει το σπιτι το νοικιαζω δε θελω να τραβαω καλωδια κλπ." οποτε ή σηκωνεσαι και φευγεις χανοντας το μεροκαματο ή του κανεις το χατηρι και κανεις την καλυτερη αποδεκτη απο τεχνικης αποψης λυση.προσεξε δεν ειπα καλη ειπα καλυτερη. κανεις δεν προκειτε να φωναξει καποιον τεχνικο σπιτι του να τον ρωτησει τι δυνατοτητες εχει αυτη η εγκατασταση ωστε να παρει την αναλογη συσκευη -στην προκειμενη μια κανονικη/εντοιχιζομενη ηλεκτρικη κουζινα- απλα κανει του κεφαλιου του, αγοραζει οτι του πλασαρει ο πωλητης ως καλυτερο και τρεχει ο αλλος να βγαλει το φιδι απτη τρυπα. μη με παρεξηγεις αν καμοια φορα μπορει να δωσω μπακαλιστικες απαντησεις απλα το τσαμπα πεθανε και μονο οποιος τα "σκαει" εχει κανονικη μελετη και εργασια τουλαχιστον απο μενα.

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #24
    Μέλος
    Όνομα
    Αριστειδης
    Εγγραφή
    Jan 2006
    Περιοχή
    θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    37

    Προεπιλογή

    Τι αλλο θα ακουσουμε,ο αλλος λεει οτι εχει ερασιτεχνης το να σκαλιζει και δινει συμβουλες,πολυ ωραια πραματα.
    Σαν να δινω εγω συμβουλες για ηλεκτρονικα που ξερω ελαχιστα αλλα τι με νοιαζει εαν καει ο αλλος...
    Λοιπον οι ηλ.κουζινες εχουν παροχη και συνδεονται εκει.Αυτη η γραμμη ασφαλιζεται απο τον πινακα και δεν θελει τπτ αλλο.
    Ολα τα αλλα με πριζες σουκο και αλλα ανεκδοτα καντε τα σπιτι σας με δικη σας ευθυνη και απο την ιδια πριζα να τραβαει και κανενα κλιματιστικο... τι εγινε μωρε δεν πειραζει.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τι εγινε ρε φιλε?

  5. #25
    Μέλος
    Όνομα
    Χάρης
    Εγγραφή
    Mar 2010
    Περιοχή
    Νέα Σμύρνη
    Μηνύματα
    719

    Προεπιλογή

    συμφωνώ απόλυτα με την ανάγκη σωστής (τεχνικά) τοποθέτησης. πρέπει όμως να παραδεχτούμε ότι αν στην κάθε του κίνηση ένας καταναλωτής προσπαθούσε να το πράξει τότε δεν θα του έφτανε ούτε ο χρόνος αλλά ούτε το χρήμα.
    δεν θα πήγαινε να αγοράσει ένα 12άρι κλιματιστικό αλλά θα έπρεπε να περάσει από κει ο τεχνικός. και αυτός ο τεχνικός δεν θα έπρεπε να "κόψει" λίγο με το μάτι το χώρο αλλά να κάνει μετρησεις, να υπολογίσει ανοίγματα, κλπ
    δεν θα αγόραζε ένα 160άρι ηλιακό αλλά πάλι θα έπρεπε ένας γνώστης πωλητής να μετρήσει καταναλώσεις ατόμων (άλλη κατανάλωση έχει ένας ηλικιωμένος και άλλη ένας έφηβος), απώλειες λόγω αποστάσεων, κλπ
    ακόμα και στο αυτοκίνητο δεν θα έκανε το service των 30000km στον κινητήρα καθώς οι κινητήρες δεν "γνωρίζουν" από χιλιόμετρα αλλά θα έκανε το service των τάδε χιλιάδων ωρών
    με τα παραπάνω, υπερβολικά είναι η αλήθεια, παραδείγματα θέλω να δείξω ότι πάντα υπάρχει ΠΙΟ τεχνικά σωστός τρόπος προσέγγισης. απλά πάντα γίνονται κάποιες αβαρίες στον βωμό της ευκολίας, της πρακτικότητας και της οικονομίας.

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #26
    Μέλος
    Όνομα
    Αριστειδης
    Εγγραφή
    Jan 2006
    Περιοχή
    θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    37

    Προεπιλογή

    Φιλε Χαρη το ιδιο πραγμα λεμε νομιζω,αφου το σωστο και ευκολο μαζι ειναι να συνδεσει την κουζινα στην γραμμη της κουζινας που ειναι ετοιμη.
    Τι ποιο απλο δεν καταλαβαινω? δεν χρειαζετε κατι επιπλεον.
    θα γινει μια ενωση με κλεμα που θα παρουν και τα 2 ανεξαρτητα κομματια.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τι εγινε ρε φιλε?

  7. #27
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.964

    Προεπιλογή

    Το απόλυτα σωστό θα ήταν να μπουν και ασφάλειες, όπως αναφέρθηκε. Αλλά και το να μπουν και τα δυο μαζί στην παροχή της κουζίνας είναι αποδεκτό. Στο κάτω κάτω, και σε μια μη εντοιχισμένη κουζίνα, 1.5άρια αναχωρούν από τους ακροδέκτες της παροχής. Μήπως έχει καμιά 10ρα ασφάλεια εκεί;

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #28
    safetec
    Guest

    Προεπιλογή

    τι να την κανει την 10 αρα ασφαλεια ??? οντος ναι εινε 1.5 καρε αλλα εινε ευκαμπα βαση κανονισμων επιδι εινε ευκαμτα και λιγα μερα (μιλαμε για 1-2 το πολυ ) μπορει να ασφαλιστει στα 16 αμπερ γιατι το πολυκλονο καλωδιο αντεχει παραπανω ..........αλλα αν εχει φις μπορει να μπει και σε ενησχημενη μπριζα

    κατα 2 εαν επερνε ρευμα απο την κουζινα και 25 ασφαλεια που εχει εινε μια χαρα ....γιατι τα καλωδια και τα παντα προστατευωνε ...........η συσκευη εινε υποχρεομενος ο κατασκευαστης να την προστατεψει με εσωτερικες ασφαλειες οχι ο εγκαταστατης ο εγκαταστατης ασφαλειζει τα καλωδια του και εινε υποχρεομενος να ασφαλιζει τον πελατη απο διαροες και τα σχετικα

    κατα 3/ αυτος που το γραψε εγινε λαγος δεν τον ενιαζε η ασφαλεια μονο να κανει την δουλεια του για να το νικιασει ........... ειδε το ευτιαξε μονος του και ο θεος να βαλει το χερι του και να προστατεψει τον κακομιρι που θα μπει μεσα στο σπιτι

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #29
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Νικος
    Εγγραφή
    Nov 2010
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    3

    Προεπιλογή

    καταρχήν να ξεκαθαρίσω ότι έκανα λίγο καιρό να απαντήσω γιατί μόλις σήμερα παρέλαβα τις εστίες.(1 μηνα μετα την παραγγελία ο κοτσοβολος μου είπε ότι τελικα δεν τις εχει και τις πήρα απο αλλού , μακρυα απο κοτσοβολο εξυπηρέτησις μηδεν).
    Δεύτερον είμαι πολιτικός μηχανικός . Δεν είμαι καμιά νοικοκυρούλα , είμαι μηχανικός και κάτι κατέχω και εγώ από μαστορέματα. Εννοείτε ότι δεν έχω τις γνώσεις επαγγελματία ηλεκτρολόγου,ούτε καν πλησιάζω σε αυτό , και γιαυτο ζητάω την συμβουλή σας. Όπως επίσης κατανοώ΄ότι δεν είναι και ότι καλύτερο να γίνει η σύνδεση πάνω στο ίδιο καλώδιο. Δεν καταλαβαίνω την ειρωνία όμως στο ότι ειπα ότι το σπίτι το νοικίαζω(είμαι ο ενοικιαστής) και δεν θέλω να τραβάω καλώδια. Τι πρέπει να κάνω δηλαδή σε ξένο σπίτι να του πω να διαλύσω όλο το δωμάτιο για να βάλω μια εστία??. Ούτε τα χρήματα έχω όυτε τον χρόνο και δεν καταλαβαίνω γιατί ειναι κακό αυτό. Είναι σαν να έχεις ενα παλίο σπίτι και να θέλέις να κάνει μια μετατροπή , να αλλάξεις ένα τοίχο πχ και εγώ αντί να εξετάσω ποια είναι η βέλτιστη λύση και κατα πόσο μπορείς να να το κάνεις και πόσο μεγάλο είναι το ρίσκο να σου πω γκρέμισε το σπίτι και φτιαξτο απο την αρχή! Γίνεται αυτό? Ρωτάω λοιπόν πια είναι η βέλτιστη λύση αυτή που εμπεριέχει τον μικρότερο κίνδυνο να δημιουργηθεί πρόβλημα? Προφανώς και θα προτιμούσα να τα συνδεσω και τα 2 πάνω σε μια κλέμα που λέτε γιατί λογικά μπορώ να το κάνω και μόνος μου. Αν θεωρείτε ότι είναι αρκετά επικίνδυνο τότε απότι κατάλαβα θα πρέπει να βάλω υποπίνακα ,κάτι που δεν γνωρίζω και θα ζητήσω βοήθεια.
    Δεν δέχομαι όμως την ειρωνία. Σε αντίστοιχο forum πολιτικών μηχανικών προσωπικά δεν έχω ειρωνευτεί ποτέ ιδιοκτήτη όσο τραγικές και να είναι οι ερωτήσεις τους μερικές φορές..

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #30
    Μέλος Το avatar του χρήστη ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
    Όνομα
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Εγγραφή
    Jul 2010
    Περιοχή
    ΣΠΑΤΑ
    Μηνύματα
    366

    Προεπιλογή

    1) Σε ενιαία κουζίνα είναι όλα μαζί σε κλεμα και δεν υπάρχουν ασφάλειες
    2) Επειδή όμως διαχωρίζονται ο κ εηε προβλέπει ξεχωριστές ασφάλειες στον πίνακα .Ώμος είναι παλιά εγκατάσταση και η λιγότερη ζημιά είναι να κάνεις υπό πίνακα στην κουζίνα .
    3) Ώμος δεν δέχομαι να λες ότι είμαι μηχανολόγος ηλεκτρολόγος και θέλω σχέδιο υπό πίνακα δεν τιμά τη σχόλη σου δεν ειρωνεύομαι αλλά πρέπει να μάθετε να ακούτε την αλήθεια .Εάν έκανες έστω ένα σχέδιο και λάθος να ήταν θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε αλλά έτσι δεν πείθετε κανείς ότι είσαι μηχανολόγος πράγμα μη απίθανο μιας και στο forum δεν ζητούν ταυτότητες

    0 Not allowed! Not allowed!
    Μη επιχειρείται πράγματα που δεν ξέρετε το ρεύμα σκοτώνει

Σελίδα 3 από 4 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Σύνδεση ηλεκ. Κουζίνας με ξεχωριστά ματια
    By giannis.serres in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-01-17, 17:58
  2. Σύνδεση καινούγιας ελεύθερης κουζίνας
    By lordjimis in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-10-14, 17:19
  3. Σύνδεση ηλεκτρικής κουζίνας (χρώματα)
    By wolfhawk in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-06-12, 12:24
  4. Ηλεκτρική σύνδεση εστιών
    By crssv in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-11-10, 17:17
  5. σύνδεση ηλεκτρικής κουζίνας
    By mpoumplis in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-07-07, 20:41

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας