    Προεπιλογή Πρόβλημα σε ηλεκτρικό πίνακα

    Καλημέρα σε όλους.
    θα ήθελα την βοήθειά σας, σε ένα πρόβλημα με τον ηλεκτρικό πίνακα. (τριφασικός)
    Πρόσφατα, με αφορμή εντονης μυρωδιάς καμμένου καλωδίου (ψαρίλα), αντικατέστησα καμμένο καλώδιο μεταξύ ασφάλειας και διακόπτη. Ο λόγος που κάηκε ήταν τελείως χαλαρή σύνδεση. Παράλληλα αντικατέστησα και τον γενικό διακόπτη, διότι είχε <<αρπάξει>>.
    Μετά απο 2 ημέρες περίπου, παρατηρώ μια πολύ εντονη μυρωδιά, διαφορετική όμως, σαν νωπό τσιμέντο, που η ένταση της αυξομειώνεται ανάλογα με την κατανάλωση. Σε έλεγχο που έκανα, δεν βρήκα κανέναν διακόπτη ζεστό, και κανένα ζεστό καλώδιο επίσης. Εννοείται οτι δεν υπάρχει κανένα χαλαρο καλώδιο. Με το ρελέ κλειστό, η μυρωδιά εξαφανίζεται. Μυρωδία υπάρχει ακόμα και με μία μικρή κατανάλωση των 40W.
    To μόνο που δεν έχω ελέγξει ακόμα είναι η μπάρα του Ουδέτερου.

    Παρακαλώ την βοήθειά σας.
    Ευχαριστώ.

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
    Όνομα
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Εγγραφή
    Jul 2010
    Περιοχή
    ΣΠΑΤΑ
    Μηνύματα
    366

    Προεπιλογή

    Η χαλαρή σύνδεση προκάλεσε αυξάνοντας την ένταση ζημία που θέλει ψάξιμο το μέγεθος της σε υλικά και αγωγούς όμως είναι σίγουρο ότι ήταν μόνο χαλαρή σύνδεση και όχι σωστός καταμερισμός φορτίου και στις τρις φάσεις ? η κάποια υπερφόρτωση γραμμής . θέλει αμπερομετρηση παιδιά δεν βλέπω κανείς να έχει μια αμπεροτσιμπιδα δεν είναι το πολυμετρο για όλα

    0 Not allowed! Not allowed!
    Μη επιχειρείται πράγματα που δεν ξέρετε το ρεύμα σκοτώνει

  3. #3
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Oct 2009
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    11

    Προεπιλογή

    Φίλε Δημήτρη.
    Ευχαριστώ για την απάντηση σου.
    Ειδα στους μισούς περίπου διακόπτες χαλαρές συνδέσεις. Περίπου 3 στρόφές....
    Οπότε θεωρώ ότι απο εκέι ξεκίνησε το πρόβλημά μου. Οταν λες προόβλημα σε αγωγούς, εννοείς να έχει πρόβλημα καποιος κλώνος καλωδίου? Δεν θα ήταν ζεστό ομως το πλαστικό του?

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
    Όνομα
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Εγγραφή
    Jul 2010
    Περιοχή
    ΣΠΑΤΑ
    Μηνύματα
    366

    Προεπιλογή

    Φίλε Νίκο αφού είναι σίγουρο οι χαλαρές συνδέσεις τότε μπορεί στην συγκριμένη χρονική περίοδο να χάλασαν και αγωγοί που δεν βλέπεις μέσα σε σωληνώσεις έχεις ρ/δ και τον έχεις τεστάρει να είσαι σίγουρος ότι δεν έχεις πουθενά διαρροή ? εάν ναι τότε ψάξε το διακοπτικό και ασφαλιστικό υλικό εάν κάποιο χερούλι χειροκίνητα πέφτει πιω εύκολα από τα άλλα έχει πρόβλημα και ακολουθείσθε το σημείο που αντικατέστησες τον αγωγό .Ακόμη κοίταξε εάν έχεις φυσίγγια εάν είναι καθαρά όχι μαυρισμένα και χωρίς αρκ .Τέλος για αυτό που ρωτάς τώρα που τα έσφιξες δεν ζεσταίνονται ότι πάθανε πάθανε.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ : 24-11-10 στις 15:45
    Μη επιχειρείται πράγματα που δεν ξέρετε το ρεύμα σκοτώνει

  5. #5
    safetec
    Guest

    Προεπιλογή

    εγω εχω αμπεροτσιμπιδα !!! και τα παντα ..... εισε σπατα και εγω μενω εκει .......δωσε στηχεια να ερθω να τσεκαρω
    σε μελοι του φορουμ δεν περνω τυποτα

    σου στελνω το κηνητο μου πμ

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Oct 2009
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    11

    Προεπιλογή

    Φιλε safetec, σε ευχαριστώ για την βοήθεια σου, αλλα τελικά δεν θα την χρειαστώ. Τελικά το πρόβλημα ειναι ο διακόπτης που αντικατέστησα. Δεν ήταν καινούριος όπως εκ των υστέρων έμαθα, αλλα μεταχειρισμένος, γεματος μπάζα(καθαρίστηκε), Ο φίλος που μου τον έδωσε, δεν με χρέωσε φυσικά. Πρόκειται αυτές τις ημέρες να τον αντικαταστήσω.
    Ήταν μια λεπτομέρεια που δεν γνώριζα, και σας ευχαριστώ όλους για την βοήθεια σας.

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    safetec
    Guest

    Προεπιλογή

    οκ τελος καλο ολλα καλλα ¨) επιδι ειμαστε γειτονες οτι εινε ειμε διπλα με την μυχανη 5 λεπτα οτι εινε πες μου ....

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #8
    Μέλος
    Όνομα
    θωμάς bytheway.gr
    Εγγραφή
    Dec 2006
    Περιοχή
    μεταξυ βάρη και κορωπί
    Μηνύματα
    208

    Προεπιλογή

    Aσχετο, αλλα και με τον δημητρη μενω πολυ κοντα οποτε και με εσενα safetec πρεπει να ειμαστε κοντα.

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #9
    safetec
    Guest

    Προεπιλογή

    ωρεα !!!!! για καφε ποτε θα παμε ???? κερναω ....

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #10
    Μέλος
    Όνομα
    θωμάς bytheway.gr
    Εγγραφή
    Dec 2006
    Περιοχή
    μεταξυ βάρη και κορωπί
    Μηνύματα
    208

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από safetec Εμφάνιση μηνυμάτων
    ωρεα !!!!! για καφε ποτε θα παμε ???? κερναω ....
    ΜΕΣΑ και εγω οποτε θελετε πολυ ευχαριστως.

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Ηλεκτρικό σχέδιο πίνακα αυτονομίας
    By makis.civ in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-10-18, 14:06
  2. Πρόβλημα με ηλεκτρολογικό πίνακα
    By giorgos72 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-12-16, 13:10
  3. Πρόβλημα στον πίνακα
    By KleKle in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 86
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-15, 18:21
  4. Πρόβλημα με ηλεκτρολογικό πίνακα
    By tbaitasis in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-14, 20:26
  5. Πρόβλημα με τα ηλεκτρικά στο μηχανάκι
    By Bianco Verde in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-10-11, 14:24

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας