Θέμα: Ασφάλεια για κουζίνα

  1. #1
    Μέλος
    Όνομα
    Βαγγέλης
    Εγγραφή
    Nov 2010
    Περιοχή
    Πειραιας
    Μηνύματα
    45

    Προεπιλογή Ασφάλεια για κουζίνα

    Γεια χαρά!

    Σε ενα σπίτι , θέλω να βάλω κουζίνα αλλά δεν έχει ούτε παροχή ούτε ασφάλεια. Είναι 4 μέτρα από τον πίνακα και αγόρασα 6άρι καλώδιο το οποίο αναγκαστικά θα το βάλω σε καναλάκι εξωτερικά.
    Σκέφτομαι στον πινακα να βάλω 25αρα ασφάλεια. Πίστευετε ότι είναι αρκετή?

    Το 6άρι που έρχεται έχει 4 καλώδια.Πως θα κάνω την συνδεσμολογία στον πίνακα?Πίστευετε ότι πρέπει να βάλω ασφαλοδιακόπτη και αν ναι, ποια είναι η συνδεσμολογία?

    Ευχαριστώ

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη Λυκιδευς
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Nov 2009
    Περιοχή
    Π Φάληρο Αθήνα
    Μηνύματα
    1.423

    Προεπιλογή

    η κουζινα ειναι τριφασικη;

    0 Not allowed! Not allowed!
    Υπάρχουν νύχτες που οι λύκοι είναι σιωπηλοί και το φεγγάρι μόνο ουρλιάζει...

  3. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
    Όνομα
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Εγγραφή
    Jul 2010
    Περιοχή
    ΣΠΑΤΑ
    Μηνύματα
    366

    Προεπιλογή

    Εγώ νομίζω ότι αυτό το παραμύθι με νέες εγκαταστάσεις πρέπει να σταματήσει ποιος είναι υπεράνω του νόμου δηλαδή με τι άδεια κάνει κάποιος εγκατάσταση όπως θέλει και ποιος δίνη το δικαίωμα να λέει σε κάποιον μη γνώστη τι να κάνει ? Άλλο να είναι τεχνικός και να θέλει κάποια βοήθεια σε μια βλάβη και άλλο αυτό και στο τέλος τέλος αν κάποιο σωματείο η υπουργείο βιομηχανίας τα δει όλα αυτά θα έχουν άσχημη κατάληξη .

    0 Not allowed! Not allowed!
    Μη επιχειρείται πράγματα που δεν ξέρετε το ρεύμα σκοτώνει

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη Λυκιδευς
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Nov 2009
    Περιοχή
    Π Φάληρο Αθήνα
    Μηνύματα
    1.423

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εγώ νομίζω ότι αυτό το παραμύθι με νέες εγκαταστάσεις πρέπει να σταματήσει ποιος είναι υπεράνω του νόμου δηλαδή με τι άδεια κάνει κάποιος εγκατάσταση όπως θέλει και ποιος δίνη το δικαίωμα να λέει σε κάποιον μη γνώστη τι να κάνει ? Άλλο να είναι τεχνικός και να θέλει κάποια βοήθεια σε μια βλάβη και άλλο αυτό και στο τέλος τέλος αν κάποιο σωματείο η υπουργείο βιομηχανίας τα δει όλα αυτά θα έχουν άσχημη κατάληξη .
    εχεις απολυτο δικιο...βασικα το θεμα ειναι περισσοτερο οχι να το δει το υπουργειο η καποιος φορεας αλλα μην γινει κανα ατυχημα!!!

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Λυκιδευς : 26-11-10 στις 21:21
    Υπάρχουν νύχτες που οι λύκοι είναι σιωπηλοί και το φεγγάρι μόνο ουρλιάζει...

  5. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
    Όνομα
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Εγγραφή
    Jul 2010
    Περιοχή
    ΣΠΑΤΑ
    Μηνύματα
    366

    Προεπιλογή

    ακριβός Παναγιώτη μου και συγγνώμη που το έγραψα μετά από εσένα που δεν έχω τίποτα αλλά ήμαρτον δεν μιλάμε για 12 v . Και για να μην ξέρη τη χεριάζετε δεν είναι ηλεκτρολόγος αυτό είναι μεταρρύθμιση και κανονικά νέο σχέδιο στη δεη .

    0 Not allowed! Not allowed!
    Μη επιχειρείται πράγματα που δεν ξέρετε το ρεύμα σκοτώνει

  6. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη bigri
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Dec 2008
    Περιοχή
    Λαμία
    Μηνύματα
    30

    Προεπιλογή

    με το ρεύμα δεν παίζουμε κύριοι

    για αυτό για τέτοιες δουλειές είναι καλό να απευθυνόμαστε σε κάποιον επαγγελματία εγκαταστάτη που έχει την γνώση και εμπειρία

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    Μέλος Το avatar του χρήστη Λυκιδευς
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Nov 2009
    Περιοχή
    Π Φάληρο Αθήνα
    Μηνύματα
    1.423

    Προεπιλογή

    για να απαντησουμε κιολας αν ειναι μονοφασικη θελει διπολικο ραγοδιακοπτη να κοβει φαση και ουδετερο και καταλληλη ασφαλεια

    0 Not allowed! Not allowed!
    Υπάρχουν νύχτες που οι λύκοι είναι σιωπηλοί και το φεγγάρι μόνο ουρλιάζει...

  8. #8
    Μέλος
    Εγγραφή
    Jun 2004
    Περιοχή
    Thessalonikh - Xanthi
    Μηνύματα
    149

    Προεπιλογή

    Πραγματικά ειναι λίγο περίεργο που διαβάζω απαντήσεις του τύπου πάρε ενα 10αρι καλώδιο μια ασφάλεια 16Α και συνδεσέτο !

    και άμα καείς κάηκες !!!

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #9
    Μέλος
    Όνομα
    Βαγγέλης
    Εγγραφή
    Nov 2010
    Περιοχή
    Πειραιας
    Μηνύματα
    45

    Προεπιλογή

    Σε όλα όσα είπατε έχτε δίκιο!Είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός του Ε.Μ.Π και όπως γνωρίζετε όλα τα ξέρω στην θεωρία!Ωστόσο δεν πιστεύω ότι έχει σημασία!Οι καιροί είναι δύσκολοι και είμαι άνεργος πολύ καιρό!Γιατί να μην απευθυνθώ εδώ και να φωνάξω καποιον τεχνικό?Το σπίτι το έχω ανακαινίσει όλο και επειδή ειναι παλιό δεν έχει παροχή για κουζίνα.Μπορεί κάποιος να ποστάρει ένα σχέδιο για συνδεσμολογία των στοιχείων του πίνακα για μια μονοφασική κουζίνα?

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #10
    Μέλος Το avatar του χρήστη bigri
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Dec 2008
    Περιοχή
    Λαμία
    Μηνύματα
    30

    Προεπιλογή

    Σκέφτηκε κανείς μήπως η εγκατάσταση του πίνακα είναι πολύ παλιά και δεν αντέχει να σηκώσει τέτοιο φορτίο

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 3 1 2 3 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Κουζίνα Πίτσος σύνδεση στο ρεύμα
    By takistrigonis in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 45
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-07-19, 15:49
  2. Βοήθεια σύνδεσης - Κουζίνα BOSCH HCA723250G IN
    By spyroskam in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-05-17, 11:46
  3. Σταθεροποιητης τάσης για κουζίνα
    By gorge in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-03-16, 22:53
  4. Ανάποδα φάση ουδέτερος σε κουζίνα
    By Muttley Black in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-03-15, 12:53
  5. Πρόβλημα με κουζίνα
    By Neurotic in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-14, 02:24

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας