    Προεπιλογή συνδεση inverter

    γεια χαρα σε ολους.ηθελα μια βοηθεια σχετικα με το ποτε συνδεουμε ενα μοτερ σε αστερα η τριγωνο σε ενα inverter.τι ειναι αυτο που πρεπει να ελεγχουμε?πχ ειδα ενα μοτερ με ταμπελακι αστερα 380v και στο inverter ηταν συνδεμενο τριγωνο.δηλαδη σε συνδεση χωρις inverter θα το βαλουμε σε αστερα.....αν μπορει καποιος να βοηθησει.....ευχαριστω προκαταβολικα!

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος
    Όνομα
    Μιχάλης
    Εγγραφή
    Jul 2010
    Περιοχή
    Άρτα
    Μηνύματα
    663

    Προεπιλογή

    Φιλε Σταυρο τι πολικη και τι φασικη ταση εχουν το μοτερ και το ιnverter?

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Σταυρος
    Εγγραφή
    Dec 2010
    Περιοχή
    πειραιας
    Μηνύματα
    2

    Προεπιλογή

    220V φασικη και 380V πολικη!

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος
    Όνομα
    Μιχάλης
    Εγγραφή
    Jul 2010
    Περιοχή
    Άρτα
    Μηνύματα
    663

    Προεπιλογή

    Το inverter?

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη Λυκιδευς
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Nov 2009
    Περιοχή
    Π Φάληρο Αθήνα
    Μηνύματα
    1.423

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από steeve Εμφάνιση μηνυμάτων
    220V φασικη και 380V πολικη!
    η ταση λειτουργιας μηπως ειναι απο 220 μεχρι 380;

    0 Not allowed! Not allowed!
    Υπάρχουν νύχτες που οι λύκοι είναι σιωπηλοί και το φεγγάρι μόνο ουρλιάζει...

  6. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη makis.civ
    Όνομα
    Μάκης
    Εγγραφή
    Nov 2010
    Περιοχή
    Χανιά
    Μηνύματα
    246

    Προεπιλογή

    οι διακόπτες αστέρα/τριγώνου ξεκινάν τον κινητήρα με συνδεσμολογία αστέρα και αφού αναπτύξει οριακό αριθμό στροφών, γυρνάει ο διακ. σε θέση τριγώνου.
    αυτό γίνεται για τον περιορισμό του ρεύματος εκκίνησης (γιατί στην σύνδεση αστέρα ο κινητήρας δέχεται την φασική και στην τριγώνου την πολική τάση)
    με χρήση inverter συνδέονται κατ΄ευθείαν στην έξοδο του inverter τα έξι άκρα του κινητήρα χωρίς καμία άλλη εξωτερική 'τροποποίηση'.

    το inverter αναλαμβάνει την ομαλή εκκίνηση του κινητήρα.

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    Μέλος Το avatar του χρήστη aris285
    Όνομα
    Αρης
    Εγγραφή
    Jul 2010
    Περιοχή
    Ελευσινα
    Μηνύματα
    1.637

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από makis.civ Εμφάνιση μηνυμάτων
    οι διακόπτες αστέρα/τριγώνου ξεκινάν τον κινητήρα με συνδεσμολογία αστέρα και αφού αναπτύξει οριακό αριθμό στροφών, γυρνάει ο διακ. σε θέση τριγώνου.
    αυτό γίνεται για τον περιορισμό του ρεύματος εκκίνησης (γιατί στην σύνδεση αστέρα ο κινητήρας δέχεται την φασική και στην τριγώνου την πολική τάση)
    με χρήση inverter συνδέονται κατ΄ευθείαν στην έξοδο του inverter τα έξι άκρα του κινητήρα χωρίς καμία άλλη εξωτερική 'τροποποίηση'.

    το inverter αναλαμβάνει την ομαλή εκκίνηση του κινητήρα.
    Αυτο συμβαινει μονο οταν το μοτερ ειναι 380Δ-660Υ
    Αν το κανεις αυτο σε μοτερ 220Δ-380Υ γινεται ΜΠΟΥΜ

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #8
    safetec
    Guest

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Λυκιδευς Εμφάνιση μηνυμάτων
    η ταση λειτουργιας μηπως ειναι απο 220 μεχρι 380;
    οχι !!! οίνε η τάση που μπορούν να δεχτούν τα τυλίγματα του μοτέρ ανάλογος την συνδεσμολογία που επιλέγουμε !!!

    το μοτέρ αυτό μπορεί να λειτουργήσει μόνο σε σύνδεση αστέρα




    σε εγκατάσταση που τροφοδοτείτε απο τάση 220/380 ο κινητήρας πρέπει να δε χετε τάση 380 βολτ σε σύνδεση τρίγωνο

    στην προκείμενη περίπτωση θα πρέπει να αναγράφετε στην πινακίδα 380/660 η 380 τρίγωνο

    αν στην πινακίδα αναγράφετε η τάση 220/380 συμπεράνει πως ο κινητήρας δε χετε τάση 220 σε τρίγωνο και 380 σε αστέρα στην περίπτωση αυτί δεν οίνε δυνατή η σύνδεση διακοπτόμουν αστέρα τρίγωνο γιατι η πολική μας τάση οίνε 380 βολτ και να συνδεθεί σε σύνδεση τρίγωνο ο κινητήρας μας θα καταστραφεί διοτι τα τυλίγματα του μοτέρ μας αντέχουν 220 βολτ τάση σε σύνδεση τρίγωνο και οχι 380 που του δίνουμε

    οι κινητήρες 220/380 μόνο σε σύνδεση κατ αστέρα μπορούν να λυτουργισουν



    επισεις επιτρέπετε σε υπογειο δικτιο της δεη η εκκηνηση κηνητηρα χωρις συστημα ομαλης εκκηνησεις εως 5 ηπους και σε εναεριο δικτιο 8.5 ηπους

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη safetec : 08-12-10 στις 02:24

  9. #9
    Μέλος Το avatar του χρήστη Λυκιδευς
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Nov 2009
    Περιοχή
    Π Φάληρο Αθήνα
    Μηνύματα
    1.423

    Προεπιλογή

    Στο Inverter αναφερομουν και ρωτησα αν εχει ταση λειτουργιας 220 εως 380
    Επισης απευθειας εκκινηση κανεις σε κινητηρες κατω απο 2,5 KW
    Τα 5hp ειναι περισσοτερα απο 2,5

    0 Not allowed! Not allowed!
    Υπάρχουν νύχτες που οι λύκοι είναι σιωπηλοί και το φεγγάρι μόνο ουρλιάζει...

  10. #10
    safetec
    Guest

    Προεπιλογή

    δεν εχω ασχολιθει με ινβερτερ αλλα αυτο που ξερω εινε οτι δινουν προοδευτηκα ταση για ομαλη εκηνηση του κηνητηρα
    σε καμια περιπτωση ωμως ο κηνητηρας σου δεν πρεπει να δουλεψει με 380 βολτα ταση τριγωνο
    θα συνδεσεις σε αστερα και το ινβερτερ θα πρεπει να δινει ομαλα την ταση τον 380 βολτ στο μοτερ σου

    τα βιβλια μου λενε 5 ιποι κανονικα τωρα τι να σου πω αλαξαν ????

    θα κανεις συχνα εκκηνησεις ??

    μιλαμε δηλ για 3500 βαττ περιπου

    0 Not allowed! Not allowed!

Παρόμοια Θέματα

  1. Συνδεση inverter σε παλαγκο
    By wolverine in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-05-17, 20:58
  2. inverter
    By galileos in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-10-12, 21:57
  3. inverter
    By ecomanos in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-09-09, 15:39
  4. inverter
    By antriu in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-09-09, 22:35
  5. inverter help
    By stratos77 in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-02-07, 18:37

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας