0
τους τυπους αν δεν τους εχει καποιος μπορει να τους βρει ευκολα, αυτο που ειναι χρησιμο ειναι ενα προγραμμα στο οποιο με μερικα κλικ να μπορεις να βλεπεις αμεσα αποτελεσματα ωστε να μπορεις να δοκιμασεις ευκολα και γρηγορα διαφορες τιμες
Ναι, από εκεί είναι! Το link το έχεις για να τα κατεβάσεις;
Πρόσεξε εκεί που υπολογίζει την πτώση τάσεως για μονοφασική γραμμή και πολλά φορτία!! Για αυτό σου είπα, στην συζήτηση που είχαμε για τα προγράμματα της 4Μ και της Τi-soft, ότι θέλω να τα ψάξω περισσότερο. Της Τi-soft υπολογίζει την πτώση τάσης σαν ένα φορτίο στο τέλος της γραμμής εάν πρόκειται για πρίζες (δεν είμαι 100% σίγουρος για αυτό). Της 4Μ υπολογίζει την πτώση τάσεως λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω: " 1) το ισοδύναμο μήκος των καλωδίων υπολογίζεται με το θεώρημα των ροπών... 2) την ωμική και επαγωγική αντίσταση των καλωδίων". Οι φράσεις εντός των εισαγωγικών είναι από το manual της 4Μ και οι υπολογισμοί είναι πολύ κοντά σε αυτούς που κάνουμε με το χέρι σύμφωνα με τους παραπάνω τύπους.
Για να καταλάβεις την διαφορά ανάμεσα στους υπολογισμούς "παίξε" με τον τύπο. Πες ότι στα 5μ μετά τον γενικό πίνακα έχω μια πρίζα που τροφοδοτεί ένα φωτιστικό 60 W, μετά από 5μ μια άλλη που τροφοδοτεί έναν Η/Υ 500 W και μετά από 10μ μια άλλη που τροφοδοτεί μια τοστιέρα 1000 W. Βάλε τα φορτία σε διάφορες θέσεις για να δεις τις διαφορές και τέλος υπολόγισε την πτώση τάσης για ένα φορτίο 1560W και συνολικό μήκος γραμμής 20μ. Ελπίζω να βγαίνει μια ικανοποιητική διαφορά με τις τιμές που δίνω... Ή ακόμη καλλίτερα υπολόγισε την πτώση τάσης για τον φωτισμό ενός κήπου, σύμφωνα με το link που δίνεις και σύμφωνα με τον τύπο στις εικόνες. Αν θέλεις να σου στείλω και ένα link από άλλο forum με P.M.