    Λοιπόν χρειάζομαι βοήθεια γιατί δεν θα βρω τον ύπνο μου.

    Πάω σήμερα να βάλω μία τηλεόραση σε ένα σπίτι 3 ετών περίπου (καινούργια οικοδομή δηλαδή) και την βάζω στην πρίζα και με το που πάω να βάλω την κεραία πάρτο κάτω το ρελέ. Θα σας αναφέρω αναλυτικά τι γίνεται διότι η τηλεόραση δεν έχει πρόβλημα (έχει περάσει από δύο σπίτια με ρελέ)...κτλ κτλ...

    1)Τριφασικό με ακόμη μία πολύ ίδια προιστορία με το ρελέ με ένα aircondition. Το ρελέ αλλάχθηκε δύο φορές και η αιτία δεν βρέθηκε αλλά το πρόβλημα σταμάτησε. 2 ηλεκτρολόγοι δεν κατάφεραν τίποτε.

    2) Με το που ακουμπήσει η γείωση της κεραίας την γείωση της πρίζας πέφτει το ρελέ.

    3)Το ρελέ θα πέσει ακόμη και ο διακόπτης να είναι κλειστός, δηλαδή να μην περνάει φάση ούτε στον πίνακα. (υποδηλώνει πρόβλημα σε ουδέτερο-γείωση)

    4)Κάνοντας διάφορες δοκιμές με μπαλαντέζες και διάφορα ανακάλυψα ότι συμβαίνει σε ηλεκτρικές πρίζες που ανήκουν στον ίδιο διακόπτη ανεξάρτητα από ποια πρίζα κεραίας έρχεται η γείωση της κεραίας.


    Θα ήθελα μια βοήθεια για το τι μπορώ να κάνω, τι να μετρήσω, να καταλάβω τι στο καλό έχει κάνει ο ηλεκτρολόγος. Σκέφτηκα μήπως έχει μπερδέψει γείωση με ουδέτερο αλλά δεν θα έπεφτε το ρελέ? Μήπως βραχυκυκλώνει ο ουδέτερος με τη γείωση? Και πάλι δεν θα είχαμε μόνιμο πρόβλημα? Τι άλλο να έχει γίνει? Οι πρίζες ανοίχτηκαν και φαίνονται εντάξει.

    Ακούω τις προτάσεις σας.. Εμένα πάει να σπάσει το κεφάλι μου. Ένα απόγευμα δοκιμές και χωρίς να έχω το πολύμετρο μαζί δεν κατέληξα σε πολλά συμπεράσματα.

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    safetec
    Guest

    Προεπιλογή

    ο ενησχητης πανω στην κερεα εχει διαρωη στον ουδετερο και περναει των ουδετερο στην γη της κερεας της τηλεωρασεις

    η τηλεωραση εχει εναν μικρο ενησητη στην εισοδο της που βγαζει μια μικρη ταση και για αυτο μερικες φωρες οταν δουλευει η τω και εμεις φταχνουμε καιρεα μα κοπαναει λιγο

    ολλο αυτο το ρελε το βλεπει διαρωη



    η.γ ειμουν εξω σε ταβερνα εχω πει 3 κρασια και ειμε λιγο καπως αν εινε λαθος διξτε επιηκεια αυριο θα το σκευτω καλυτερα

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος
    Εγγραφή
    May 2004
    Περιοχή
    Ελλάδα
    Μηνύματα
    69

    Προεπιλογή

    Ξαναλέω ξεχάστε την τηλεόραση. Σαν να μην υπάρχει

    Όταν ενωθούν οι δύο γειώσεις πέφτει το ρελέ. Και αυτό είναι παράλογο αφού είναι δύο διαφορετικά κυκλώματα και η γείωση από μόνη της δεν έχει σχέση με το ρελέ. Το ρελέ βλέπει διαρροή συγκρίνοντας φάση και ουδέτερο. Αν υπάρχει διαφορά πέφτει.

    Οπότε αυτό με φέρνει στο ότι κάπου υπάρχει είτε λάθος συνδεσμολογία είτε βραχυκύκλωμα. Και εφόσον πέφτει και με το γενικό κάτω συμβαίνει κάτι μεταξύ γείωσης και ουδέτερου.

    Αν τώρα όμως είναι κάπου αντιστραμένοι οι αγωγοί ή κάπου βραχυκυκλωμένοι δεν θα επεφτε ούτως ή άλλως το ρελέ?

    Ξαναλέω επίσης ότι το πρόβλημα είναι σε πρίζες ρεύματος στον ίδιο διακόπτη που είναι στην ίδια μεσοτοιχία ανεξάρτητα από που πέρνω την γείωση της κεραίας.

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη JOUN
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    2.995

    Προεπιλογή

    Δεν το βλεπω και πολυ παραξενο μου εχει τυχει ξανα..Τα τροφοδοτικα των ενισχυτων πολλες φορες εχουν διαρροη που σε χτυπαει κιολας οπως ειπωθηκε παραπανω..
    Δοκιμασες χωρις γειωση;Υπαρχει στο πολυπριζο συσκευη που χρειαζεται οποσδηποτε γειωση η ειναι μονο τηλεοραση dvd κλπ που μπορεις να τα δοκιμασεις καλυπτωντας την γειωση του πολυπριζου με ταινια;

    0 Not allowed! Not allowed!
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  5. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη JOUN
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    2.995

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από spirosta Εμφάνιση μηνυμάτων

    Ξαναλέω επίσης ότι το πρόβλημα είναι σε πρίζες ρεύματος στον ίδιο διακόπτη που είναι στην ίδια μεσοτοιχία ανεξάρτητα από που πέρνω την γείωση της κεραίας.
    Ξεχνας οτι ολη η εγκατασταση(για την ακριβεια ολη η οικοδομη) εχουν κοινη γειωση δηλ απ'οπου και να παρεις γειωση ακομη και απο τον γειτονα,ειναι το ιδιο.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  6. #6
    Μέλος
    Εγγραφή
    May 2004
    Περιοχή
    Ελλάδα
    Μηνύματα
    69

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από JOUN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ξεχνας οτι ολη η εγκατασταση(για την ακριβεια ολη η οικοδομη) εχουν κοινη γειωση δηλ απ'οπου και να παρεις γειωση ακομη και απο τον γειτονα,ειναι το ιδιο.
    Κάνεις λάθος δεν το ξεχνάω. Ακριβώς εκεί είναι το θέμα. Ενώνοντας δύο γειώσεις δεν θα έπρεπε να υπάρχει πρόβλημα. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει ροή ρεύματος.
    Τώρα ακόμη και ο ενισχυτής να έχει διαρροή και να την διοχετευε κάτω θα έπεφτε το ρελέ της οικοδομής το κοινόχρηστο (αν έχει) και όχι φυσικά του σπιτιού του οποίου το ρελέ δεν έχει σχέσ με τη γείωση.


    Τώρα μόλις σπίτι μου έκανα κάποια πειράματα που αν και μου φαίνονται περίεργα μάλλον δείχνουν τι συμβαίνει.

    1)Με μία αντίσταση 10ΚΩ ενώνοντας φάση και γείωση φυσικά και το ρελέ πέφτει. Αν όμως συνδέσουμε τον ουδέτερο με τη γείωση δεν πέφτει.
    2)Με μία λάμπα 15W (70mA) το ρελέ και πάλι πέφτει με την ίδια σειρά. Δηλαδή με τον ουδέτερο και γείωση και αυτό το φορτίο και πάλι δεν πέφτει.


    Αυτό σημαίνει νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει όντως βραχυκύκλωμα μεταξύ ουδέτερου και γείωσης και να μην παίρνει χαμπάρι το ρελέ διότι κατά βάση και τα δύο αν το καλοσκεφτούμε είναι γειωμένοι αγωγοί.

    Εδώ έρχετε και το δικό σας ερώτημα ότι όντως μπορεί να περνά κάποιο ρεύμα από τον ενισχυτή της κεραίας.

    Δηλαδή τελικά μπορεί να είναι δύο μαζί τα προβλήματα? Και βραχυκύκλωμα μέσα στο σπίτι και διαρροή από τον ενισχυτή? Θα πηδηχτώ απ'το παράθυρο.


    Σόρυ για τα μακρόσυρτα μυνήματα. Αν έχετε και άλλες ιδέες ακούω.

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    Μέλος Το avatar του χρήστη JOUN
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    2.995

    Προεπιλογή

    Μεταξυ φασης-γειωσης υπαρχει διαφορα δυναμικου 230 αρα ειναι ευκολο να πεσει το διαρροης.Μεταξυ ουδετερου-γειωσης υπαρχει δυναμικο 0 η εστω ελαχιστα βολτ αρα θελει πολυ μικρη αντισταση μεταξυ τους για να πεσει.Και παλι εξαρταται απο το ρευμα που διαρρεει τον ουδετερο την στιγμη που βαζεις την αντισταση.Οσο μεγαλυτερο ρευμα τοσο πιο ευκολα(με μικροτερη αντισταση) θα πεσει ο ουδετερος.Τι σε παραξενευει δεν καταλαβαινω..

    0 Not allowed! Not allowed!
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  8. #8
    Μέλος
    Εγγραφή
    Aug 2004
    Περιοχή
    Athens
    Μηνύματα
    57

    Προεπιλογή

    Δοκίμασε να αποσυνδέσεις τον ενισχυτή και να συνδέσεις απευθείας είσοδο-έξοδο. αν πάλι πέφτει άσε στον αέρα την έξοδο του ενισχυτή και πες μας αποτελέσματα .
    Μετά να πάμε στο επόμενο (και δυσκολότερο) βήμα

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #9
    Μέλος
    Εγγραφή
    May 2004
    Περιοχή
    Ελλάδα
    Μηνύματα
    69

    Προεπιλογή

    Οκ θα γίνουν προσπάθειες το απόγευμα.

    Το δυσκολότερο βήμα να φανταστώ είναι να αρχίσουμε να ανοίγουμε κουτιά να δούμε τι γίνεται?

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #10
    Μέλος Το avatar του χρήστη thespyros
    Όνομα
    K
    Εγγραφή
    Aug 2010
    Περιοχή
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Μηνύματα
    489

    Προεπιλογή

    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .

    Επεξεργασία απο moutoulos:
    Σπύρο έγινε επεξεργασία στο μήνυμά σου, γιατί αυτό που έγραφες ήταν ... "αυτοκτονία".

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη moutoulos : 12-12-10 στις 11:03

Σελίδα 1 από 5 1 2 3 ... ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Χαλασμένος ρελέ διαφυγής ;
    By vlf13 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-16, 15:33
  2. Αντικατάσταση παλιού ρελέ διαφυγής..
    By apavlidis1997 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-09-16, 16:37
  3. Ενα ή περισσότερα ρελέ διαφυγής?
    By rama in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-16, 21:59
  4. ρελέ διαφυγής - ανεξήγητες πτώσεις
    By marsalts in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 63
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-10-10, 09:38
  5. Κεραία και ενισχυτής για λήψη τηλεόρασης
    By mits in forum Κεραίες & Καλώδια
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-07-10, 17:24

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας