Σελίδα 1 από 5 1 2 3 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 47

Θέμα: Δικτυακό καλώδιο UTP κάμερες παρακολούθησης και τροφοδοσία

  1. #1
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    May 2006
    Περιοχή
    Πτολεμαΐδα
    Μηνύματα
    2.902

    Προεπιλογή Δικτυακό καλώδιο UTP κάμερες παρακολούθησης και τροφοδοσία

    Καλησπέρα παιδιά.

    Με τόση εγκληματικότητα εδώ γύρω, αποφασίσαμε να βάλουμε κάμερες στο σπίτι. Αύριο θα πάω να πάρω τα καλώδια για να αρχίσω να τα περνάω σιγά σιγά.
    Το ερώτημα είναι τι καλώδια θα πάρω...

    1) Η κάθε κάμερα τραβάει 1Α(max) στα 12V. Πόσες κάμερες μπορώ να τροφοδοτήσω μόνο με 2 κλώνους του δικτυακού καλωδίου αν το καλώδιο έχει μήκος 60μέτρα?

    2)Αν τελικά μπορώ στα 60μέτρα να τραβήξω τουλάχιστον 3Α(λέω 3Α για να μπορέσω να βάλω 3 κάμερες(6 κλώνοι) στο κάθε καλώδιο που η κάθε μία τραβάει 1Α) μόνο από 2 κλώνους, θα υπάρχει πρόβλημα στα σήματα των καμερών που θα βρίσκονται στους υπόλοιπους 6 κλώνους?

    3)Να πάρω utp cat5, utp cat6, ftp cat5 ή ftp cat6? Τι από τα 4 και γιατί?(εγώ θα έπαιρνα ftp cat5 γιατί είναι και λιγάκι ποιό χοντρό απο το utp)

    Δεν ξέρω αν έχει σημασία αλλά μάλλον θα πάρω αυτές τι κάμερες και αυτό το σύστημα εγγραφής.

    Παρακαλώ όποιος έχει σχέση με το αντικείμενο να απαντήσει γιατί αύριο το μεσημέρι θα πάω να τα πάρω και φοβάμαι μην κάνω καμιά γκάφα...
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

    ΥΓ. Δεν ξέρω αν έβαλα το θέμα στο σωστό μέρος. Αργότερα ίσως συνεχίσω με ερωτήσεις σχετικά με κάμερες, balun, και τις συνδέσεις τους. Γι αυτό αν χρειαστεί, ας το μεταφέρουν οι mods.

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη plouf
    Όνομα
    Χρήστος
    Εγγραφή
    Mar 2005
    Περιοχή
    Ιλιον,Αθήνα
    Μηνύματα
    2.103

    Προεπιλογή

    1) 1 το πολύ δυο προσπάθησε να τραβήξεις έξτρα καλώδιο για τροφοδοσία όμως....

    2) λογικά θα παίξει (δες και το 3)

    3) το cat6 ειναι το ποιο χοντρό/λιγότερη απώλεια.. αυτό να προτιμήσεις... μην ξεχ΄ζσεις οτι θέλει φισάκια για cat6 .. δεν κάνουν τα "απλα του cat5"

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη shoco
    Όνομα
    Θοδωρής
    Εγγραφή
    Jun 2005
    Μηνύματα
    358

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από plouf Εμφάνιση μηνυμάτων
    1) 1 το πολύ δυο προσπάθησε να τραβήξεις έξτρα καλώδιο για τροφοδοσία όμως....

    2) λογικά θα παίξει (δες και το 3)

    3) το cat6 ειναι το ποιο χοντρό/λιγότερη απώλεια.. αυτό να προτιμήσεις... μην ξεχ΄ζσεις οτι θέλει φισάκια για cat6 .. δεν κάνουν τα "απλα του cat5"
    Γιατι δεν κανουν του cat5;

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη plouf
    Όνομα
    Χρήστος
    Εγγραφή
    Mar 2005
    Περιοχή
    Ιλιον,Αθήνα
    Μηνύματα
    2.103

    Προεπιλογή

    το cat6 εχει ποιο χοντρους κλώνους και "βρίσκει" στην τρύπα του φισ για cat5

    το φις για cat6 έρχεται σε δύο κομάτια ενα φις με ορθωγώνια τρύπα ΚΑΙ ενα ορθωγώνιο που βάζεις τους κλώνουν και όλο μαζί στο φις

    http://www.o-digital.com/uploads/217...g_CAT6_373.jpg

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη shoco
    Όνομα
    Θοδωρής
    Εγγραφή
    Jun 2005
    Μηνύματα
    358

    Προεπιλογή

    Δηλαδη ειναι θεμα διαστασεων μονο; Γιατι εγω εχω βαλει cat5 connectors σε cat6 utp

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη plouf
    Όνομα
    Χρήστος
    Εγγραφή
    Mar 2005
    Περιοχή
    Ιλιον,Αθήνα
    Μηνύματα
    2.103

    Προεπιλογή

    ναι.. υποτίθεται ειναι και για 10άρι gigabit βεβαια αλλα δεν εχουν και διαφορα..τα βύσματα ........

    προφανως έπαιξε θέμα ανοχης.. ηταν λιγο ποιο μικρό το ένα , λιγο ποιο μεγάλο το άλλο

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    Μέλος Το avatar του χρήστη shoco
    Όνομα
    Θοδωρής
    Εγγραφή
    Jun 2005
    Μηνύματα
    358

    Προεπιλογή

    Ευχαριστω για την διευκρινηση.

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #8
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    May 2006
    Περιοχή
    Πτολεμαΐδα
    Μηνύματα
    2.902

    Προεπιλογή

    Ωραία τα νέα δηλαδή!

    1)2Α μου είναι αρκετά. Στο καλώδιο που θα είναι 60 μέτρα θα μπει μια κάμερα και μία τροφοδοσία(4 κλώνοι) άρα μπορώ να πάρω άλλους δύο και να τους κάνω για ρεύμα? Έτσι θα μειωθούν και οι απώλειες αν θα έχω πρόβλημα αλλά σύμφωνα με τα λεγόμενα σου μπορώ μέχρι 2Α. Είναι σωστό αυτό που λέω?

    2)Οι υπόλοιπες κάμερες είναι πιο κοντά. Θα μπουν 3 ή 4 κάμερες σε 2 καλώδια(16 κλώνοι) στα 30 μέτρα. Δηλαδή 6 ή 8 κλώνοι και 2 τροφοδοσία σύνολο 8 ή 10 και περισσεύουν 8 ή 6. Αρα, αφού η απόσταση είναι μισή, και αφού στην διπλάσια ίσχυαν τα 2Α το πολύ, τότε να υπολογίζω σε πάνω από 3Α.
    Αλλά αν έχω πρόβλημα και μου πείτε ότι μπορώ να κάνω αυτό που είπα στο 1, τότε τους περίσσιους κλώνους, του κάνω τροφοδοσία έτσι απλά και τελειώνουν τα προβλήματα εκεί, σωστά?

    Ναι, το cat 6 με δυσκόλευε πάντα και δεν ήξερα ότι υπάρχουν άλλα κλιψάκια για αυτό!
    Αλλά για πες μου. Μιλάμε για cat6 utp ή cat6 ftp?

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #9
    Μέλος Το avatar του χρήστη plouf
    Όνομα
    Χρήστος
    Εγγραφή
    Mar 2005
    Περιοχή
    Ιλιον,Αθήνα
    Μηνύματα
    2.103

    Προεπιλογή

    το utp με το ftp αλλάζει μόνο στο οτι έχει θωράκιση , αλουμινόχαρτο, ftp => utp για να έχει νόημα βέβαια θέλει και γείωση στα άκρα της θωράκισης (με το ειδικό κλιπ)

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #10
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    May 2006
    Περιοχή
    Πτολεμαΐδα
    Μηνύματα
    2.902

    Προεπιλογή

    Ωραία. Δεν είχα ξαναχρησιμοποιήσει utp cat6 και δεν το ήξερα. Μόνο 5 ή 5e και νόμιζα οτι τα μόνα χοντρά είναι τα ftp.
    Οκ. Προς το παρών τέλειωσαν οι ερωτήσεις!
    Ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια! Νεότερα λογικά όταν θα αρχίσω να στήνω τις κάμερες!

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 5 1 2 3 ... ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Καλώδιο utp για νέα εγκατάσταση τηλεφώνου
    By paulk in forum Internet / Δίκτυα / VOIP Τηλεφωνία
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-04-17, 11:06
  2. Καλώδιο ηχείων μέσα σε κανάλι με καλώδια UTP .
    By Dare-Devil in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-10-16, 11:35
  3. Τροφοδοσία καταγραφικού,μόντεμ,κάμερες κλπ.
    By Νικος Κασωτάκης in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-06-11, 09:45
  4. Μεταφορά RF από καλώδιο UTP
    By makis.civ in forum Γενικά
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-11-10, 00:49
  5. Μετατροπή σήματος video ώστε να περνάει μέσα από UTP καλώδιο
    By x9-125 in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-08-10, 18:52

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας