Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 16 από 16

Θέμα: πολυόργανο ???

  1. #11
    Μέλος Το avatar του χρήστη marios
    Όνομα
    Μάριος
    Εγγραφή
    Aug 2004
    Περιοχή
    Αθηνα
    Μηνύματα
    137

    Προεπιλογή

    Διογένη τι μηχανές είναι αυτές που έχεις?

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #12
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Apr 2009
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    231

    Προεπιλογή

    νομίζω ότι τα simeas έχουν ενσωματωμένη θύρα modbus RTU οπότε μπορείς να τα δικτυώσεις μεταξύ τους και να στείλεις τις μετρήσεις στο πρόγραμμα που χρησιμοποιείται για την παραμετροποίηση τους ή σε ένα scada (αν έχεις στο εργοστάσιο).
    Αν πρέπει να χρησιμοποιήσεις αναγκαστικά ethernet τότε πας ή σε μετατροπέα modbus RTU>modbus TCP όπως προτάθηκε ή αλλάζεις αναλυτές σε μοντέλο με ενσωματωμένο ethernet πχ sentron PAC4200, PowerLogic PM800, nexus 1500, UMG507
    Εννοείται ότι η τελευταία λύση είναι πολλαπλάσια ακριβότερη.

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #13
    Banned
    Όνομα
    Κυριάκος
    Εγγραφή
    May 2010
    Περιοχή
    Βόλος
    Μηνύματα
    1.586

    Προεπιλογή

    Εντάξει τώρα κατάλαβα ,

    1) θες μελέτη = μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος
    2) θες ειδικό εξοπλισμό
    3) θες συνεργείο από Θεσσαλονίκη, για να έχεις ευκολία στην υποστήριξη.

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #14
    Μέλος Το avatar του χρήστη STALKER IX
    Όνομα
    Μιχαλης
    Εγγραφή
    May 2009
    Περιοχή
    Αιγιο
    Μηνύματα
    184

    Προεπιλογή

    Φιλε Διογενη στον χωρο εργασιας μου εχουμε ξεκινησει και τοποθετουμε αυτο.
    http://www.schneider-electric.gr/gre...p_range_id=917
    εντυπωσεις δεν μπορω να σου πω μιας και δεν εχουν "κλεισει" ουτε μηνα ακομα και για το δικτυο ειμαστε ακομα στο ριξιμο των καλωδιων..

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #15
    Μέλος Το avatar του χρήστη DIOGENIS
    Όνομα
    ΔΙΟΓΕΝΗΣ
    Εγγραφή
    Jan 2007
    Περιοχή
    ΞΑΝΘΗ
    Μηνύματα
    62

    Προεπιλογή

    Ευχαριστώ πολύ όλους

    Είδα αυτά που μου έγραψε ο Νίκος. Και με βοήθησε να δώ εταιρίες και πολλά μηχανήματα.

    Siemens ουτε που να τους πλησιάσω. Ίδια μηχανήματα θα τα βρεις αλλού και με καλύτερη τιμή. Έχουν το όνομα. Να φανταστείς αυτό που έδωσα στήν φωτογραφία μόνο στην Ρωσία μπόρεσα να βρω εταιρία να μου πει κάτι αλλά για σύνδεση άστα.
    schneider είδα 2 μοντέλα PM9C και PM1200 Το ένα ράγας το άλο 96χ96
    Janitza είδα UMG604 και UMG508 το ένα ραγας το άλλο 96χ96 φοβερα μηχανήμματα.

    Απο βδομάδα θα δώ τις τιμές τους και ανάλογα θα επιλέξω.
    Γιατί όλοι πρέπει να κοιτάμε ModBus, ProfiBus ....κτλ.. το Ethernet πόσο ποιο απλό είναι. Γιατί πρέπει να πληρώνουμε σε παραπάνω εξοπλισμό και Software.
    Μιά εγκατάσταση που έγινε χρειάστηκαν 6.000€ γιά να μήν σας πώ τι βλέπεις ..... 1/10 απο αυτά που θα βλέπω στα παραπάνω μοντέλα.
    Ούτε μελέτες, ούτε ειδικό εξοπλισμό, και καλά δεν μιλάμε για συνεργείο, ξέρει κανείς πόσο παίρνουν την ώρα ... πολλά €.....
    Σαν Ηλεκτ/κός πιστεύω να καταφέρω το εγχείρημα, με πολύ καλές προοπτικές για επιτυχία.
    Και πρέπει σαν Έλληνας να ακολουθήσω το ρητό που λένε στο εξωτερικό.
    R.F.M. ( Read the Fucking Manual ) :::::)))))) και όλα θα πάνε καλά.

    Οι μηχανές που έχω είναι Extruder for PP Και οι υποσταθμοί είναι 5 τών 1600KVA

    Ευχαριστώ πολύ όλους.

    .

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #16
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Άρης
    Εγγραφή
    Mar 2011
    Περιοχή
    Ηλιούπολη
    Μηνύματα
    25

    Προεπιλογή

    Αν δεν έχεις καταλήξει, δες αυτό http://www.enerdis.fr/produit/Famill...=1849&idPole=2 ή http://www.enerdis.fr/produit/Famill...=1798&idPole=2 και λέμε περισσότερα.

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2

Παρόμοια Θέματα

  1. Πολυόργανο- Component Tester
    By Googlis in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-04-13, 00:26

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας