    Προεπιλογή το δοκιμαστικό ανάβει στην φάση κι όχι στον ουδέτερο

    είχα άνοιξει το γενικό πίνακα και παρατήρησα ότι το δοκιμαστό κατσαβαδί ενώ έδειχνε ρεύμα στις φάσεις δεν άναβε σε κανέναν ουδέτερο που δοκίμασα ακόμα και με ηλεκτρικές συσκευές σε λειτουργία , τι μπορεί να φταιει ;

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος
    Όνομα
    χρηστος
    Εγγραφή
    Apr 2009
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    582

    Προεπιλογή

    1.αυτο που γραφεις ειναι το απολυτα φυσιολογικο και λογικο.αν αναβε το δοκιμαστικο σε ουδετερο σιγουρα θα υπηρχε προβλημα στην εγκατασταση σου.
    2.μην εμπιστευεσαι δοκιμαστικα ,θα σκοτωθεις

    3 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη spinalgr1990
    Όνομα
    JONNIE
    Εγγραφή
    Mar 2014
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    89

    Προεπιλογή

    δε μπορώ να καταλαβώ το γιατί ....ο ουδέτερος γενικά είναι ενεργός αγωγός σωστά ; Το ρεύμα επιστρέφει από τον ουδέτερο άρα δεν θα έπρεπε να ανάψει ; Το θέμα είναι ότι είχα και συσκευές σε λειτουργία ...

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος
    Όνομα
    χρηστος
    Εγγραφή
    Apr 2009
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    582

    Προεπιλογή

    φυσικα και ο ουδετερος ειναι ενεργος αγωγος απλα η ταση του ως προς τη γη ειναι μηδενικη,οποτε αφου το δοκιμαστικο ανιχνευει τασεις ως προς τη γη ειναι αφυσικο να αναβει με τον ουδετερο.

    2 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη spinalgr1990
    Όνομα
    JONNIE
    Εγγραφή
    Mar 2014
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    89

    Προεπιλογή

    αυτό που αναφέρεις ισχύει και στην περίπτωση που υπάρχει κάποια κατανάλωση ;

    μου κάνει εντύπωση πάντως γιατί αν βάλουμε δυο δοκιμαστικά σε μια πρίζα θα ανάψουν και τα δυο .

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη nestoras
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Feb 2006
    Περιοχή
    Ξάνθη
    Μηνύματα
    4.617

    Προεπιλογή

    Ρίξε μια ματιά σε αυτό το post και διάβασε ολόκληρο το thread αν έχεις χρόνο.

    1 Not allowed! Not allowed!
    FreeBsD For Ever

  7. #7
    ΥπερΣυντονιστής Το avatar του χρήστη leosedf
    Όνομα
    Κωνσταντίνος
    Εγγραφή
    Jan 2004
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    11.087

    Προεπιλογή

    Θα έλεγα να μην ανοίγεις πίνακες και ΧΩΝΕΙΣ ότι να ναι μέσα.

    10 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη leosedf : 12-05-14 στις 01:05

  8. #8
    Μέλος
    Όνομα
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Εγγραφή
    Oct 2012
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    737

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από spinalgr1990 Εμφάνιση μηνυμάτων
    αυτό που αναφέρεις ισχύει και στην περίπτωση που υπάρχει κάποια κατανάλωση ;

    μου κάνει εντύπωση πάντως γιατί αν βάλουμε δυο δοκιμαστικά σε μια πρίζα θα ανάψουν και τα δυο .
    Αν τα βαλεις ταυτοχρονα μπορει να αναψουν γιατι τα βαζεις σε σειρα με το χερι σαν αντισταση μεταξυ τους αλλα η χρηση του δοκιμαστικου δεν ειναι για να κανεις τετοια πειραματα, αν αναβει στον ουδετερο μονο του τοτε μπορει να ειναι και επικυνδινο ή κατι γινεται με την πριζα.

    2 Not allowed! Not allowed!

  9. #9
    Μέλος
    Όνομα
    Καλαρακης Μιχαλης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    Ηρακλειο
    Μηνύματα
    2.043

    Προεπιλογή

    θα έλεγα ότι με τις ηλεκτρολογικές γνώσεις που έχεις θα πάθεις καμιά ηλεκτροπληξία.
    ΜΗΝ ανοίξεις ξανά το πίνακα.
    Αν ο πίνακας δεν έχει ρελέ διαφυγής να φωνάξεις ένα ηλεκτρολόγο να σου βάλει ένα και μετά να χώνεις κατσαβίδια στις υπόλοιπες πρίζες

    2 Not allowed! Not allowed!

  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον info@kalarakis.com για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    CybEng (14-05-14)

  11. #10
    Μέλος Το avatar του χρήστη dog80
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    May 2011
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    507

    Προεπιλογή

    Θεωρητικά ο ουδέτερος είναι συνδεδεμένος με τη γείωση οπότε βρίσκονται στο ίδιο δυναμικό. Στην πράξη ο ουδέτερος βρίσκεται σε κάποια τάση της τάξης των millivolt ως προς τη γή, καθώς υπάρχει μία μή μηδενική αντίσταση μεταξύ ουδέτερου-γής. Η τάση αυτή εξαρτάται απο τα φορτία και σε ποιό σημείο μετράμε γή και ουδέτερο.

    Αυτή η τάση φυσικά δέν είναι ικανή να κάνει το δοκιμαστικό να ανάψει. Αν ανάβει και στο ουδέτερο υπάρχει πρόβλημα καλωδίωσης. Μου έχουν πεί για προβληματική εγκατάσταση που ο ουδέτερος ήταν στα 50 Volt!

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 3 1 2 3 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Ρέυμα στον ουδέτερο
    By george33 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-15, 20:38
  2. Τάση στον ουδέτερο
    By Γαληνίτης in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 45
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-11, 21:05
  3. Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-11, 22:53
  4. Η φάση στην θέση του ουδέτερου (!!!)
    By PiCBuRn3r in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-10, 23:54
  5. Ασφάλεια και στον Ουδέτερο
    By αντονιο in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-02-10, 04:29

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας