    Προεπιλογή Υπολογισμος καταναλωσης κλιματιστικου

    Γεια σας.
    Εστω οτι εχω ενα κλιματιστικο 9000btu=2.637kW(οχι inverter) και εστω οτι κοστος της kWh ειναι 0,07ευρο/kWh.
    Το κοστος της λειτουργειας του ειναι 0,07*2,637=0,185ευρο/h ???
    (Δεν νομιζω να ειναι ετσι...Αν ηταν ετσι ο λογαριασμος για το καλοκαιρι που περασε θα επρεπε να μου ειχε ερθει 500+ ευρο).
    Yπαρχει καποιος συντελεστης*9000btu?

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη Xarry
    Όνομα
    Χάρης
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    1.524

    Προεπιλογή

    2.637kW ειναι η ισχυς του κλιματιστικου οχι η καταναλωση. Η καταναλωση ειναι περιπου 900 W για ενα 9αρι.

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    a
    Εγγραφή
    Mar 2011
    Περιοχή
    θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    27

    Προεπιλογή

    1)Αυτα τα 900W πως τα υπολογιζεις ομως?
    2)H ισχυς μιας συσκευης ειναι αλλη απο την ισχυ που καταναλωνει?

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη Nemmesis
    Όνομα
    Παναγιωτης
    Εγγραφή
    Jun 2006
    Περιοχή
    Πτολεμαιδα
    Μηνύματα
    3.299

    Προεπιλογή

    1) τα υπολογιζεις βαση τον βαθμο αποδοσης της συσκευης... πχ ενα κλιματιστικο με βαθμο αποδοση 3,4 (Α κλασση) που δινει 2,637KW ψυξη καταναλωνει 2,637/3,4= 0,83kw καταναλωση...
    2) Οχι... οση ισχυ εχει μια συσκευη τοση καταναλωνει... ΑΛΛΑ το κλιματιστικο ειναι ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ που δλδ με 900W καταναλωση μπορει να μεταφερει 2,637Kw θερμοτητας απο τον ενα χορο στον αλλο (μεταξυ εσωτερικης και εξωτερικης μοναδας)

    0 Not allowed! Not allowed!
    φανατικος αντιαεικινηστης....
    δεν επιτρεπω την εξελιξη γιατι εχω πετρελαια...

  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Nemmesis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    GeorgeVita (13-03-11)

  6. #5
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    a
    Εγγραφή
    Mar 2011
    Περιοχή
    θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    27

    Προεπιλογή

    Σας ευχαριστω πολυ.
    Nemmesis μου το εξηγησες πολυ καλα νομιζω,ευχαριστω.
    Δηλαδη αυτα τα πχ 9000btu αναφερονται στην ισχυ που παραγει η συσκευη.
    Τελευταια ερωτηση:Το ιδιο ισχυει και για αλλες συσκευες?πχ το πιστολακι γραφει πανω 1800W.Αυτο αναφερεται στην ισχυη που παραγει,ενω η ισχυς που καταναλωνει εξαρταται απο τον βαθμο αποδοσης του.Ετσι δεν ειναι?


    Εdit: μια στιγμη ομως,
    η ενεργεια που παραγεται ειναι περισσοτερη απο την ενεργεια που καταναλωνεται?Πως γινεται αυτο?

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη allos : 13-03-11 στις 16:34

  7. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη xifis
    Εγγραφή
    Mar 2008
    Μηνύματα
    589

    Προεπιλογή

    χμ οχι,το πιστολακι καιει 1800W.μη μπλεκεις τα BTU με τη δεη.το αιρ κουλ εχει πανω του ταμπελακι που λεει ευκρινως τα παντα Ι,V,W κλπ.

    0 Not allowed! Not allowed!

Παρόμοια Θέματα

  1. Υπολογισμος καταναλωσης
    By orck in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-05-15, 15:58
  2. Οργανο μετρησης καταναλωσης
    By ds electronics in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-14, 22:23
  3. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-01-11, 16:00
  4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΕΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
    By jimk in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-09, 11:26

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας