Θέμα: Μετατροπή ασφαλειών

  1. #1
    Μέλος
    Όνομα
    Μάνος
    Εγγραφή
    Jan 2012
    Περιοχή
    Κρήτη
    Μηνύματα
    3.943

    Προεπιλογή Μετατροπή ασφαλειών

    Κατι ασφαλειες τηξεως 63A το παλιο μεγαλο φυσιγγιο πως μπορω να τις κανω μετατροπη σε 80A?
    Το καλωδιο που ασφαλιζουνε εχει αντοχη για 80A.
    Δεν ειναι μονιμη μετατροπη κανα 2ωρο διακοπτομενα θα χρειαστω τα 80A.
    Τι συρματακι πρεπει να βαλω μεσα στο φυσιγγιο για 80A?
    (αμμο θα κρατησω την ιδια)
    Εχω συρμα κολλησης sn-bi που λιωνει σε χαμηλη θερμοκρασια να δοκιμασω αυτο?
    Το θεμα ειναι ποσα mm^2 να βαλω?

    -1 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mtzag : 11-10-21 στις 01:42

  2. #2
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη kioan
    Όνομα
     
    Εγγραφή
    Mar 2005
    Περιοχή
    127.0.0.1
    Μηνύματα
    3.168

    Προεπιλογή



    Sent using Tapatalk

    3 Not allowed! Not allowed!
    There are 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't.

  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον kioan για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    vasilllis (12-10-21)

  4. #3
    ΥπερΣυντονιστής Το avatar του χρήστη leosedf
    Όνομα
    Κωνσταντίνος
    Εγγραφή
    Jan 2004
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    11.089

    Προεπιλογή

    150mm^2.......

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη nestoras
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Feb 2006
    Περιοχή
    Ξάνθη
    Μηνύματα
    4.614

    Προεπιλογή

    2 ευρω εχουν οι μαχαιρωτές. Δεν ξέρω γιατι θες να κάνεις ριψοκινδυνα πειράματα χωρις λόγο.

    0 Not allowed! Not allowed!
    FreeBsD For Ever

  6. #5
    Μέλος
    Όνομα
    Μάνος
    Εγγραφή
    Jan 2012
    Περιοχή
    Κρήτη
    Μηνύματα
    3.943

    Προεπιλογή

    Μαχαιρωτες εχω 80A και το σκεφτηκα να βαλω στις ασφαλειες της δεη (63A) χαλκοσυρματακια(που δεν καιγονται πχ να τις κανω 120A) και ακριβως μετα να βαλω τις μαχαιρωτες 80A
    Το εναεριο καλωδιο της δεη ειναι 4x35mm^2 και μικρη αποσταση απο το μ/σ .
    (Εχω βαλει ασφαλειες με χαλκοσυρματακια με φορτιο 80A και δεν εχω πτωση τασης λογω καλωδιου παροχης
    αλλα επειδη θα το χρειαστω κανα διωρο δεν μπορω 2 ωρες να το αφησω με συρματακια θελω ασφαλειες)

    -1 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mtzag : 11-10-21 στις 04:55

  7. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη el greco 1
    Όνομα
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Εγγραφή
    Dec 2012
    Περιοχή
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    Μηνύματα
    1.389

    Προεπιλογή

    για κοιτα τον μετριτη του δεδηε ποσα Α ειναι ? αν εχεις νουμερο 3 παροχη σιγουρα ειναι 63Α. αρα καποια στιγμη θα καει ο μετριτης.

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #7
    Μέλος Το avatar του χρήστη MacGyver
    Όνομα
    Steve
    Εγγραφή
    May 2009
    Περιοχή
    SKG
    Μηνύματα
    2.215

    Προεπιλογή

    Ξεκίνησες με καθρέπτες για laser, το γύρισες σε connectors, μετά σε tachogenerator, και τώρα fuses.
    Σταθεροποίησε την γραμμή παραγωγής να σου δώσουμε καμιά παραγγελία.
    Πίσω στο θέμα τώρα: με 4 ασφάλειες 20Α στη σειρά, λύνεται το θέμα. Η μήπως παράλληλα; Ας βοηθήσει κάποιος.

    -Αν το forum σου χρέωνε 20 λεπτά το θέμα, δεν θα χρειάζονταν καθόλου τις διαφημίσεις.

    3 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MacGyver : 11-10-21 στις 10:30

  9. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη IRF
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Mar 2014
    Περιοχή
    .
    Μηνύματα
    1.533

    Προεπιλογή

    Το Sn-Bi πρέπει να έχει "μεγάλη" αντίσταση για τα δεδομενα της ασφάλειας(δεν μιλάς για ασφάλεια 1-2Α).ΟΙ πιο πολλές φύλλο χαλκού με τρύπες έχουν.Τι συνδέεις στην ασφάλεια;:Ότι και να κάνεις που θα επιβιώσει(δεν θα λιώνει αμέσως) δεν θα ασφαλίζει σίγουρα 80Α ίσως 160Α αν δεν έχεις πρόβλημα.Η μορφή του σύρματος που έχουν μέσα είναι σχεδιασμένη για συγκεκριμένη απαγωγή θερμότητας.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη IRF : 11-10-21 στις 15:08

  10. #9
    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    2.463

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από MacGyver Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ξεκίνησες με καθρέπτες για laser, το γύρισες σε connectors, μετά σε tachogenerator, και τώρα fuses.
    Σταθεροποίησε την γραμμή παραγωγής να σου δώσουμε καμιά παραγγελία.
    Πίσω στο θέμα τώρα: με 4 ασφάλειες 20Α στη σειρά, λύνεται το θέμα. Η μήπως παράλληλα; Ας βοηθήσει κάποιος.

    -Αν το forum σου χρέωνε 20 λεπτά το θέμα, δεν θα χρειάζονταν καθόλου τις διαφημίσεις.
    Μπας και παίζει μεικτή σύνδεση ασφαλειών;

    0 Not allowed! Not allowed!
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

  11. #10
    Μέλος
    Όνομα
    Μάνος
    Εγγραφή
    Jan 2012
    Περιοχή
    Κρήτη
    Μηνύματα
    3.943

    Προεπιλογή

    Το προβλημα μου ειναι οι ασφαλειες του ρολογιου της δεη εκει ειναι συγκεκριμενη η υποδοχη δεν μπορω να βαλω αλλου τυπου(το ρολοι δεν εχει σφραγιδα).
    Χρειαζομαι 80A για να αμοβολλησω κατι (72A κομπρεσερ + 8A ξηραντηρας θα δουλευουνε διακεκομενα για κανα διωρο)
    Το sn-bi το 0.4mm συρμα που εχω το δοκιμασα σε DC και κοβει στα 5A στα 4A ζεστενετε αλλα το ακουμπας με το χερι και στα 3 αντεχει κανονικα
    επειδη δεν ειμαι σιγουρος για το πως θα κανω 80A ασφαλεια θα βαλω μαιχαιρωτες ακριβως μετα το ρολοι
    και στο ρολοι θα αφησω αυτες που εχει ενισχυμενες με χαλκοσυρματακια.

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από el greco 1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    για κοιτα τον μετριτη του δεδηε ποσα Α ειναι ? αν εχεις νουμερο 3 παροχη σιγουρα ειναι 63Α. αρα καποια στιγμη θα καει ο μετριτης.
    Ο μετρητης δεν λεει A οι ασφαλειες του ειναι 63A και το παροχικο καλωδιο 4x35mm^2
    Σε δοκιμη μου εκανα με ασφαλειες πειραγμενες στα 80A δεν ειχα πτωση τασης αλλα αν ο μετρητης αντεχει μονο 63A εσωτερικα
    τοτε δεν μπορω να βαλω 80A ασφαλειες και να ζητησω τοσο ρευμα εστω και διακεκομενα..

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mtzag : 11-10-21 στις 17:31

Σελίδα 1 από 4 1 2 3 ... ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. περί ασφαλειών ..
    By NOE in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-14, 11:35
  2. Περί ασφαλειών...
    By Ste7ios in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-12, 16:28
  3. Τύποι ασφαλειών
    By tco9998 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-01-10, 23:39
  4. Δομή αυτόματων ασφαλειών
    By tco9998 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-10, 18:45

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας