    Ρε παιδιά έχω το εξής θέμα:

    Έχω έναν υπολογιστή για οικιακές χρήσεις με τροφοδοτικό 500 watt.

    Εχω εν τω μεταξύ ενα UPS παλιο απο ενα φίλο που δεν το χρειαζεται αλλα πρεπει να αλλάξω μπαραρίες οπωσδήποτε (λόγω παλαιότητας).

    Έκανα τους εξής πρόχειρους υπολογισμούς:

    P=Ισχύς=500watt, V=Τάση=12Volts (απαιτήσεις)

    P=V*I => I=P/V=500/12=41,66A

    Αν βάλω n=2 μπαταρίες τότε απαιτέιται Ι=20,83Α απο κάθε μπαταρία και οι μπαταρίες να είναι συνδεδεμένες εν σειρά.

    Οπότε με αυτές τις μπαταρίες http://www.batteries.gr/product.asp?catid=3098 έχω ένα σύστημα που κρατάει για t=12/20,83=0,57%h=34min (περίπου)

    Βρίσκετε εντάξει τους υπολογισμούς; Πεστε μου την γνώμη σας....

    Θα ήθελα να μάθω κάποια πραγματα για UPS οπότε οποίαδήποτε πληροφορία που θα με βοηθισει να καταλαβω αν εχω κανει κατι λάθος θα ηταν ευπροσδεκτη...

    Ευχαριστώ.

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος
    Όνομα
    Δαμιανός
    Εγγραφή
    Apr 2010
    Περιοχή
    Πειραιάς
    Μηνύματα
    339

    Προεπιλογή

    Γιώργο καλώς ήρθες!

    Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του UPS που έχεις;
    Ισχύς: ?
    Μπαταρία (ες): τάση – χωρητικότητα;
    Τύπος: line interactive, stand by, online;
    Χρόνος λειτουργίας;
    Αν είναι κατασκευασμένο για να δουλεύει για 10 λεπτά και του βάλεις μια μπαταρία, ας πούμε, με χωρητικότητα 100 αμπέρ-ώρες, σε πόση ώρα θα "λειώσει" η συσκευή (UPS);

    Έστω ότι "δέχεται" την μπαταρία που επέλεξες και θέλεις να υπολογίσεις το χρόνο που αυτή (η μπαταρία) μπορεί να δίνει ρεύμα. Πηγαίνεις στο σύνδεσμο, που έβαλες, πατάς το http://www.batteries.gr/uploads/file/CSBGP121200.pdf και βλέπεις ότι:
    - η ονομαστική χωρητικότητα της μπαταρίας αναφέρεται σε ρυθμό εκφόρτισης 20 ωρών, τελική τάση 1.75 βολτ ανά στοιχείο και σε θερμοκρασία 25 βαθμών Κελσίου
    - για εκφόρτιση με σταθερό ρεύμα κοιτάς στον πρώτο πίνακα
    - για εκφόρτιση σταθερής ισχύος κοιτάς στον δεύτερο πίνακα
    - για περισσότερες λεπτομέρειες στην δεύτερη σελίδα

    Γενικά, σε αυτού του τύπου τις μπαταρίες, η βαθειά εκφόρτιση … δεν κάνει καλό (μειώνει το χρόνο ζωής τους).

    Σημείωση: όταν συνδέεις πηγές σε σειρά οι τάσεις προστίθενται.

    0 Not allowed! Not allowed!

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-10-13, 09:19
  2. Bοήθεια με απορροφητήρα...
    By thanidee115 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-04-13, 15:30
  3. Bοήθεια για λειτουργία inverters
    By sunfish in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-12, 21:05

Tags for this Thread

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας