Αρχικό μήνυμα από
tomis
Καλησπέρα.Αυτά ισχύουν για μονοφασικό και όχι για τριφασικό.
(Ποια "αυτά" εννοείς; )
Για 3φ στα 380 βολτ ισχύει 20 μf ανά ΚW αν τον συνδέσεις σαν 1f
(Ναι, αλλά δεν είναι αυτή η περίπτωση εδώ, στο κάτω κάτω αν έχεις τις δυο φάσεις κάπου εκεί κοντά θα είναι και η τρίτη, οπότε δίνεις και τις 3 στο μοτέρ και τέλος. Το πρόβλημα είναι όταν η παροχή του χώρου είναι μονοφασική, οπότε δεν έχεις 1 Χ 380V αλλά 1 Χ 220V.)
kai 70μf αν τον συνδέσεις στα 220βολτ,
(Σωστά. Αλλά αυτό είναι για κινητήρες 3000 στροφών.)
και δεν αλλάζουμε την συνδεσμολογία αστέρα η τρίγωνο που υπάρχει.
(Αντίθετα, πάντα τους συνδεσμολογούμε σε τρίγωνο. Αν τους βάλουμε σε αστέρα, η αποδιδόμενη ισχύς θα πέσει κι άλλο, πράγμα που πρέπει να αποφύγουμε πάση θυσία, αφού έτσι κι αλλιώς πέφτει η ισχύς εφαρμόζοντας τη συνδεσμολογία steinmetz. Προσοχή όμως, αν ο κινητήρας μας είναι 220VΔ / 380VΥ και η μονοφασική τροφοδοσία είναι 380V τον καλωδιώνουμε απαραίτητα σε Υ διότι αν εφαρμόσουμε συνδεσμολογία Δ αυτός θα καεί - διότι θα υπάρχει πηνίο ονομαστικής τάσης 220 που θα τροφοδοτείται με 380.)
Η ισχύ θα πέσει στο 80 0/0 της ονομαστικής.Για αστέρα σύνδεση ισχύουν μπάρες στα άκρα uz,vx,wy και ο πυκνωτής στα άκρα vx,wy.Παροχή στα άκρα u,w
Για αστέρα σύνδεση ισχυουν μπαρες στα άκρα zxy και ο πυκνωτης στα άκρα v,w. Παροχή στα άκρα u,w