Θέμα: ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΟΙΚΙΑΣ

  1. #1
    Banned
    Όνομα
    -nikos-
    Εγγραφή
    Dec 2010
    Περιοχή
    hlektronika gr.
    Μηνύματα
    1.782

    Προεπιλογή ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΟΙΚΙΑΣ

    Αρχιζω ενα νεο θεμα με σκοπο να συγκεντροθουν ολες οι ιδεες και
    γνωσεις για την ηλεκτρικη αυτονομια ενος σπιτιου σε ενα θεμα αντι να
    βρισκωνται διασπαρτες σε πολλα παρεμφερη θεματα που συνηθως αρχιζουν
    με το ''εχω ενα εξωχικο'' η ''μου καηκε το ινβερτερ''
    η ''μου περισευει ενα δυναμο...δεν φτιαχνω μια ανεμογενητρια'' ξεκαθαριζω
    οτι δεν εχω τιποτα με τους ανθρωπους και τα προβληματα τους αλλα
    υπαρχουν διασπαρτες πολυτιμες πληρωφοριες και επινωησεις σε ας πουμε
    δεκα θεματα και ανακατεμενες με σχετικες και ασχετες απαντησεις παρολο
    που ο στοχος ειναι ενας = η ηλεκτρικη αυτονομια του σπιτιου μας.
    και επειδη ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΗΛΙΟ ΕΧΕΙ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ συν τις
    φωρες που εχει και τα δυο.οπωτε ενα υβριδικο συστημα θα ηταν πιο
    αποτελεματικο.
    ερευνω και αποθυκευω τα τελευτεα τρια χρονια κατασκευες και
    πληροφωριες για το θεμα με σκοπο την επιλογη του πιο καταληλου
    απο θεμα τιμης και αποδωσης για προσοπικη μου χρηση αλλα χωρις κομπλεξ να
    μοιραστω τις σκεψεις αλλα και τις πατεντες μαζι με οποιον ενδιαφερεται.
    -
    -
    -ενα ακριβο στην αγωρα του εξαρτιμα ειναι
    ο ρυθμιστης φωρτησης μαζι με τον αυτοματο της μπαταριας
    εδω εχω ενα καλο σχεδιο με υψηλη αποδωση 20 Αμπερ
    φωρτηστης φωτοβο&#955.jpg
    και επειδη ειμαι υπερ των δυο συστηχιων μπαταριων με
    εναλαξ φωρτηση και εναλαξ καταναλωση
    εχω δυο προτασεις μπιπερ χαμηλου βο&#95.jpgη μια ειναι αυτη που με
    αντικατασταση του ηχιου του μπιπερ με ενα ρελε θα σκαντζαρει τις συστιχιες
    εναλαξ αναλογα την αυτονομια τους.
    και η αλλη
    ειναι αυτηBBδιαχωριστης φορτ&#9.gifπου λιτουργει παλι με την ποσωτητα
    ρευματος που εχει η καθε συστιχια.
    -
    -
    -
    θα ακολουθισουν σχεδια κατασκευης ινβερτερ, σταθερωποιητες συνιμητωνου,
    υβριδικα συστηματα συνδεσης ανεμογεννητριων+φωτοβολταικων+πετρελεωγεννητριων,κ .λ.π.
    -
    -περιμενω και απο σας την συνδρομη σας καθως και πολεμο
    απο αυτους που εμπορευωνται τετεια ειδη.
    αυτους τους τελευτεους τους γραφω προκαταβολικα στα αρχ4Δα μου.

    3 Not allowed! Not allowed!

  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον -nikos- για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    Neuraxia (31-05-11)

  3. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη taxideytis
    Όνομα
    Κωνσταντίνος
    Εγγραφή
    May 2008
    Περιοχή
    περιφερόμενος
    Μηνύματα
    483

    Προεπιλογή

    καλό...το θέμα έιναι πως θα μαζέψεις τα υπόλοιπα πόστ απο τα συναφή τόπικ

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη genesis
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Apr 2005
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    1.033

    Προεπιλογή

    Νίκο, καλή συνέχεια εύχομαι με το ωραίο θέμα που άνοιξες αν και νομίζω ότι καλό είναι να μάθουμε χρησιμοποιούμε την αναζήτηση. Ένα φόρουμ έχει - εξ ορισμού - διάσπαρτες πληροφορίες που δημιουργούνται από συγκεκριμένες ανάγκες που προκύπτουν στα μέλη του.
    Η "αυτόνομη ηλεκτροδότηση οικίας" είναι ένα τεράστιο θέμα και πραγματικά αμφιβάλω αν μπορεί να "χωρέσει" σε ένα thread.

    Νομίζω ότι είναι χρήσιμο να αναφέρουμε έναν σημαντικό κανόνα.
    Ένα σύστημα αυτόνομης ηλεκτροδότησης από Α.Π.Ε., ακόμη και υβριδικό με Φ/Β και Α/Γ, ΔΕΝ μπορεί να παρέχει 100% κάλυψη κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.
    Ακόμα και αν αποδεχθούμε το επιπλέον κόστος και το υπερδιαστασιολογήσουμε (αποδεχόμενοι ταυτόχρονα το γεγονός ότι θα "πετάμε" ενέργεια για κάποιες χρονικές περιόδους), απλά μειώνουμε την πιθανότητα για black-out και τείνουμε προς το 100% κάλυψη, χωρίς όμως να το φτάνουμε ποτέ.
    Θα πρέπει απαραίτητα να υπάρχει στο σύστημα και μία ελεγχόμενη από εμάς πηγή, π.χ. γεννήτρια βενζίνης / πετρελαίου ή (αργότερα) fuel cell....ή έστω ένα ποδήλατο γυμναστικής με δυναμό αυτοκινήτου!!
    Εκτός βέβαια αν δεν σε ενδιαφέρει το να "μείνεις" από ρεύμα κάποια στιγμή!!

    Σχετικά με τις μπαταρίες που αναφέρεις...
    Συμφωνώ ότι έχει κάποια πλεονεκτήματα να έχεις περισσότερες από μία συστοιχίες μπαταριών, οι οποίες όμως τελικά θα είναι ΟΛΕΣ συνδεδεμένες μεταξύ τους σε μία μεγάλη συστοιχία.
    Τι κερδίζεις όταν τις εχεις μοιρασμένες σε 2 συστοιχίες τις οποίες φορτίζεις και εκφορτίζεις εναλλάξ???
    Προσωπικά δεν την έχω ακούσει ή διαβάσει κάπου αυτή την πρακτική και θα ήθελα να ακούσω για ποιό λόγο έχει πλεονέκτημα.

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    Banned
    Όνομα
    -nikos-
    Εγγραφή
    Dec 2010
    Περιοχή
    hlektronika gr.
    Μηνύματα
    1.782

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από taxideytis Εμφάνιση μηνυμάτων
    καλό...το θέμα έιναι πως θα μαζέψεις τα υπόλοιπα πόστ απο τα συναφή τόπικ
    με πολυ υπομονη και καλη θεληση.
    -
    genesis ειμαι υπερ της χρησης και πετρελεογεννητριας για τις δησκολες στιγμες
    μιας πετρελεογεννητριας με σεβαστη αποδωση [ανω των 6Κwa]που να υποστιριξει
    ταυτοχρονη φορτιση της εγκαταστασης μας και τροφωδοσια των αναγκων μας .
    σε μια οικια το κοστος ανα ετος στην δεη αγγιζει τα 3,500ευρω και πολλες φωρες τα
    ξεπερνα κατα πολυ.Το κοστος σε πετρελεο μιας γεννητριας μεγαλης δεν ξεπερνα τα
    1000σε εγκατασταση που να γεμιζει απλα τις μπαταριες οταν αυτες ξελιγωνονται οπωτε
    σκεψου να λιτουργει ΜΟΝΟ οταν δεν επαρκουν ο ηλιος και ο αερας.
    και για την διπλη συστιχια μπαταριων,,
    1---πολυ πιο ευκολα φωρτιζωνται οι μπαταριες
    που δεν αντλουνται ταυτοχρονα
    2--η πιο συνηθισμενη αιτια μιωμενης ζωης των μπαταριων ειναι
    η βαθια εκφωρτιση τους [ακομα και αυτων που ειναι ''βαθιας εκφωρτησης'']
    3--ευκολοτερο σερβις και ελενχος των στιχειων[πριν μια μπαταρια μας χαλασει και τις υπολυπες]

    1 Not allowed! Not allowed!

  6. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη taxideytis
    Όνομα
    Κωνσταντίνος
    Εγγραφή
    May 2008
    Περιοχή
    περιφερόμενος
    Μηνύματα
    483

    Προεπιλογή

    οπότε αν ξεκινήσουμε απο τα ευκολα και να ξεμπερδευουμε.

    back up. Γεννήτρια πετρελαίου μεγαλύτερη ίση με 6,5 ΚVA, και έναν καλό φορτιστή. Και βέβαια έναn επαγωγικό διακόπτη, αν το λέω σωστά, που ανοίγει τν γεννήτρια μόλις ανιχνέυσει τάση κάτι απο ωρισμένο πόσο.

    θα ρωτήσω εγώ κάτι. Έχουμε τάση στα 12, 24 και 48 volt. Ποιά τιμή έιναι η επιθυμέστερη και σε ποιες περιπτώσεις;

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #6
    Banned
    Όνομα
    -nikos-
    Εγγραφή
    Dec 2010
    Περιοχή
    hlektronika gr.
    Μηνύματα
    1.782

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από taxideytis Εμφάνιση μηνυμάτων
    οπότε αν ξεκινήσουμε απο τα ευκολα και να ξεμπερδευουμε.

    back up. Γεννήτρια πετρελαίου μεγαλύτερη ίση με 6,5 ΚVA, και έναν καλό φορτιστή. Και βέβαια έναn επαγωγικό διακόπτη, αν το λέω σωστά, που ανοίγει τν γεννήτρια μόλις ανιχνέυσει τάση κάτι απο ωρισμένο πόσο.

    θα ρωτήσω εγώ κάτι. Έχουμε τάση στα 12, 24 και 48 volt. Ποιά τιμή έιναι η επιθυμέστερη και σε ποιες περιπτώσεις;
    αναλογα την εγκατασταση 12 η 24 τα 48 ειναι μπερδεμα κατα την γνωμη μου.
    ειχα τις προαλες μια συζητηση με ενα τεχνικο φωτοβολταικων που μου ανοιξε τα ματια
    [αφου τον κερασα ενα κιλο τσιπουρο]και μου μιλησε για την δικη του
    εγκατασταση που δεν ειχε καμια σχεση με αυτες που κανει στους πελατες του,
    οι οποιες συνηθως ειναι στα 48 βολτ και κοστιζουν μερικες χιλιαδες ευρω,,
    αυτος ειχε κανει κατι πολυ απλο =
    ειχε ξεχωρισει τις μπριζες απο τον φωτισμο και στις μπριζες ειχε
    συνδεσει ενα ινβερτερ των 24 βολτ με σταθεροποιημενο συνημιτονο ενω
    στο φωτισμο διαφωρετικο ινβερτερ απλο[φθινο] των 12βολτ-220βολτ
    με συνολικο κοστος το 1\3 της εγκαταστασης των 48βολτ,,,,,,,
    βεβεα αυτος ειχε και ευκολη προσβαση σε μεταχηρισμενα πανελ και μπαταριες
    αλλα και παλι την διαφωρα την εκανε η εγκατασταση.

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #7
    Μέλος Το avatar του χρήστη taxideytis
    Όνομα
    Κωνσταντίνος
    Εγγραφή
    May 2008
    Περιοχή
    περιφερόμενος
    Μηνύματα
    483

    Προεπιλογή

    Αυτός ο ηλεκτρολόγος λοιπόν είχε κάνει μόνος του μια πλήρη εγκατάσταση. (ήξερε).

    Οπότε μιλάμε για 12 η 24. αφήνουμε έξω τα 48 σαν κάτι πιο εξειδικευμένο.

    Φωτισμός λοιπόν. (Εγώ τα έχω στα 12 volt. Όλα. Φυσικά με 6αρι καλώδιο. Και η μεγαλύτερη απόσταση απο την πηγή έιναι 7-8 μέτρα).

    Στα 220 με τροποποιημένο ημίτονο (φηνό) inverter, εργάζονται κανονικά οι λάμπες χμ οικονομίας;
    Εάν ναι, θα έλεγα οτι με ένα φθηνό inverter στα 1000watt(και πολλά λέω), καλύπτεται ένας νορμάλ φωτισμός οικίας.
    Τα led ναι. Οι πυρακτώσεως δεν συμφέρουν

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #8
    Banned
    Όνομα
    -nikos-
    Εγγραφή
    Dec 2010
    Περιοχή
    hlektronika gr.
    Μηνύματα
    1.782

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από taxideytis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτός ο ηλεκτρολόγος λοιπόν είχε κάνει μόνος του μια πλήρη εγκατάσταση. (ήξερε).

    Οπότε μιλάμε για 12 η 24. αφήνουμε έξω τα 48 σαν κάτι πιο εξειδικευμένο.

    Φωτισμός λοιπόν. (Εγώ τα έχω στα 12 volt. Όλα. Φυσικά με 6αρι καλώδιο. Και η μεγαλύτερη απόσταση απο την πηγή έιναι 7-8 μέτρα).

    Στα 220 με τροποποιημένο ημίτονο (φηνό) inverter, εργάζονται κανονικά οι λάμπες χμ οικονομίας;
    Εάν ναι, θα έλεγα οτι με ένα φθηνό inverter στα 1000watt(και πολλά λέω), καλύπτεται ένας νορμάλ φωτισμός οικίας.
    Τα led ναι. Οι πυρακτώσεως δεν συμφέρουν
    ετσι ειναι,,,βεβεα ενας λιγωτερο απετητικος θα μπορουσε τον φωτισμο να τον
    κανει κατευθιαν με 12 βολτ με χρηση λεντ η με χρηση λαμπων οικονομιας 12βολτες.
    συνεχιζω
    με μια κατασκευη ενως απλου ινβερτερ με αποδωση 300-450watt [αναλογα τον μετασχηματιστη]
    που βασικα ειναι η αρχη λιτουργιας του ινβερτερ.
    ινβερτερ αρχη λιτ&#95.jpgαλλα μπορει να χρησιμοποιηθει στον φωτισμο χωρις ομως
    να υπερβει η καταναλοση τα 450watt [θα καουν τα τρανζιστορ]
    για μετασχηματιστη μπορει να χρησιμοποιηθει και απο παλιο φουρνο μικροκυματων[ανακυκλωση]
    -
    -
    και ενα κανονικο ινβερτερ 500watt με σταθερο συνιμητονο
    INVERTER 2.gifINVERTER 3.gif
    βεβεα και ενα ινβερτερ του εμποριου στα 1000 watt ειναι σε προσιτη τιμη αλλα
    κουβεντα να γινεται για το πως λιτουργει.
    και ενα κυκλομα
    που σιγουρα μας ενδιαφερει ολους
    ενας αναζωογωνητης μπαταριων που ειναι στο τελος της ζωης τους
    Αναζωγωνοποιητης.gifμε τον παλμο υψηλης τασης που προκαλει
    οσο πρεπει για να αποτιναξει απο τις πλακες μολυβδου τα αλατα και τα υπολυματα
    φθωρας του μολυβδου αλλα οχι αρκετη ταση για να λιωσει την μπαταρια ωστε μετα
    να προχωρισουμε στην πληση και επαναγεμιση με ηλεκτρολιτη και ρευμα.
    αυτο ειναι το λεγωμενο ''καψιμο'' και αναζωογωνηση της μπαταριας.

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #9
    Μέλος Το avatar του χρήστη genesis
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Apr 2005
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    1.033

    Προεπιλογή

    Λοιπόν,κάτσε να δούμε από πού να το πιάσουμε….

    12V ή 24V ή 48V ή 60V ή ακόμη παραπάνω (υπάρχει τριφασικός inverter στα 30kW που λειτουργεί με συστοιχία συσσωρευτών 240V!), επιλέγουμε με κύριο γνώμονα την ισχύ του inverter. Ο κανόνας είναι όσο μεγαλύτερη η ισχύς, τόσο μεγαλύτερη τάση μπαταρίας θα επιλέξουμε.

    Μετά από χρόνια έχω καταλήξει στα εξής «σκαλοπάτια»
    12V: για ισχύ μέχρι 3 – 4kW
    24V: για ισχύ από 4 μέχρι περίπου 10 -12kW
    48V: για ισχύ από 10kW και πάνω….

    Τα όρια αυτά δεν είναι κρίσιμα, δηλαδή, θα μπορούσαμε να έχουμε 12βολτη συστοιχία μπαταριών και συνολική ισχύ σε inverter 12kW. Θα πρέπει απλά να έχουμε λάβει τα μέτρα μας γιατί τα ρεύματα που θα έχουμε στα καλώδια των μπαταριών θα πιάνουν μεγάλα νούμερα κοντά στο όριο της ισχύος του inverter.

    Δεν ξέρω τι εννοεί ο τεχνικός φωτοβολταϊκών που μετά το τσίπουρο τα «ξέρασε όλα», το κόστος όμως του συστήματος δεν εξαρτάται από την τάση της μπαταρίας.

    Αν πρέπει το σύστημα να αποθηκεύει π.χ. 15kWh θα μπορούσαμε να το σχεδιάσουμε με μπαταρία 48V/400Ah ή 24V/800Ah ή 12V/1600Ah…..το συνολικό κόστος της μπαταρίας θα ήταν προφανώς το ίδιο.



    Θα πει λοιπόν κάποιος: «αφού το κόστος είναι το ίδιο και τεχνικά έχουμε λιγότερες απώλειες στις μεγαλύτερες τάσεις, γιατί δεν πάμε σε όλα τα συστήματα στα 48V να τελειώνουμε?».

    Γιατί αν θέλεις ένα μικρό σύστημα για εξοχική κατοικία με inverter στο 1 – 1,5kW, για να το κάνεις 48βολτο θα πρέπει να βάλεις τουλάχιστον 4 12βολτες μπαταρίες σε σειρά και σε ενδεχόμενη αναβάθμιση θα πρέπει αναγκαστικά να παραλληλίζεις 4άδες. Χωρίς σημαντικό λόγο, έχουμε «εγκλωβιστεί» οικονομικά από την επιλογή μας…


    Σχετικά μετο θέμα της διπλής συστοιχίας μπαταριών…

    «1---πολυ πιο ευκολα φωρτιζωνται οι μπαταριες που δεν αντλουνται ταυτοχρονα»
    - Καιπολύ πιο εύκολα ξεφορτίζονται με μεγαλύτερο κίνδυνο να συμβεί «βαθιά εκφόρτιση»(αυτό που προσπαθείς να αποφύγεις).

    «2--η πιοσυνηθισμενη αιτια μιωμενης ζωης των μπαταριων ειναι η βαθια εκφωρτιση τους[ακομα και αυτων που ειναι ''βαθιας εκφωρτησης'']»
    - Η βασική αιτία πρόωρης γήρανσης και αχρήστευσης των μπαταριών βαθιάς εκφόρτισης είναι η ελλιπής και ανεπαρκής φόρτιση είτε σε επίπεδο τάσης, είτε σε χρονική διάρκεια. Υπάρχει μπαταρία η οποία έχει δυνατότητα 2.100 κύκλων φόρτισης –εκφόρτισης σε βάθος εκφόρτισης 80%! Αν όμως δεν φροντίσουμε να φορτίζεται σωστά και πλήρως ανά τακτά χρονικά διαστήματα, θα την «χάσουμε» πολύ νωρίτερα.

    «3--ευκολοτερο σερβις και ελενχος των στιχειων [πριν μια μπαταρια μας χαλασει και τις υπολυπες]»
    - Συμφωνώ σε αυτό και είναι ένας βασικός λόγος ώστε η συστοιχία των συσσωρευτών να αποτελείται από πολλές μικρότερες, δεν υπάρχει όμως κανένας λόγος να είναι ανεξάρτητες.

    Όταν έχουμε πολλές συστοιχίες συστοιχίες συνδεδεμένες παράλληλα, μπορούμε προσωρινά να αποσυνδέσουμε την μία για έλεγχο χωρίς να σταματήσει η λειτουργία του συστήματος.

    Σε κάθε περίπτωση όμως είναι καλύτερα να είναι ΟΛΗ η χωρητικότητα συνδεδεμένη. Έτσι η συστοιχία λειτουργεί (φορτίζεται καιε κφορτίζεται δηλαδή) πιο «απαλά», έχει λιγότερες πιθανότητες να πάει σε βαθιάε κφόρτιση και τελικά θα «ζήσει» περισσότερο.

    Η μπαταρίες είναι τεράστιο θέμα και καθόλου απλό.

    Όλα τα παραπάνω, καθώς και πολλά άλλα όπως η πλήρης φόρτιση και η φόρτιση εξισορρόπησης (για τις «υγρές» μπαταρίες) είναι παράμετροι που υποτίθεται ότι λαμβάνει υπόψη ο σχεδιαστής του συστήματος από την αρχή…

    Αν εκτιμούμε π.χ. μέση ημερήσια κατανάλωση γύρω στις 5kWh και βάλουμε μπαταρία που αποθηκεύει 6kWh το πολύ, τότε είναι σίγουρο ότι θα πηγαίνουμε σχεδόν καθημερινά σε μια πολύ βαθιά εκφόρτιση που τελικά θα«κουράσει» υπέρμετρα την μπαταρία μας.

    Η δυνατότητα σωστής και επαρκούς φόρτισης είναι ένας ακόμη λόγος που κάνει την ύπαρξη του inverter / charger επιβεβλημένη, αφού μας δίνει την δυνατότητα ελεγχόμενης φόρτισης ανεξάρτητα από την επάρκεια των ανανεώσιμων πηγών μας.

    Γενικά, δεν είμαι υπέρ της χρήσης της γεννήτριας και στόχος είναι πάντα η λιγότερη δυνατή χρήση της. Παρόλα αυτά, πρέπει να υπάρχει για τους λόγους που προανάφερα.


    Τηλεγραφικά μερικοί κανόνες…

    - Πάντα ασφάλεια στην μπαταρία

    - Δενγνωρίζω κανέναν τρόπο «επαναφοράς» μια τελειωμένης μπαταρίας. Σε κάποιο άλλο thread o taxideytis ανάφερε κάποιους πρακτικούς τρόπους για να δώσουμε λίγη «παράταση» ζωής σε μια μπαταρία, σε μια δύσκολη περίσταση, για λόγους ανάγκης. Προσοχή εδώ, μην συγχέουμε μια γηρασμένη μπαταρία με μια θειεικωμένη μπαταρία. Η πρώτη «έφαγε τα ψωμιά της» φυσιολογικά και πάει για ανακύκλωση, δεν μπορεί να επανέλθει. Η δεύτερη έφτασε σε αυτό το σημείο από λανθασμένη χρήση / φόρτιση και ΜΠΟΡΕΙ να επανέλθει υπό συνθήκες….βέβαια, κακώς έφτασε εκεί εξ’ αρχής.

    - Προσοχή με το θειικό οξύ…..καίει!! Κανένας κατασκευαστής δεν προτείνει άδειασμα –γέμισμα των μπαταριών.


    ΠΡΟΣΟΧΗ με τα δίκτυα συνεχούς (DC). Τα ηλεκτρολογικά υλικά και οι καλωδιώσεις που χρησιμοποιούνται σε δίκτυα συνεχούς ρεύματος έχουν άλλες, πολύ υψηλότερες προδιαγραφές σε σύγκριση με τα κοινά υλικά εναλλασσομένου.

    ΔΕΝ είναι τόσο απλό και ακίνδυνο να λειτουργεί ο φωτισμός με DC. Μην ξεγελιέστε από την χαμηλή τάση. Κάποιος ηλεκτρολόγος ας πει κάτι παραπάνω στο θέμα.

    Είναι μακράν ασφαλέστερο (τουλάχιστον για τους απλούς χρήστες, μη ειδικούς, τέτοιων συστημάτων), να υπάρχει κανονική ηλεκτρολογικήεγκατάσταση εναλλασσομένου που να πληρεί όλες τις σχετικές προδιαγραφές, η οποία θα τροφοδοτείται από ένα σύστημα αυτόνομης ηλεκτροδότησης από Α.Π.Ε.

    ΟΥΦΦΦΦ…

    1 Not allowed! Not allowed!

  11. #10
    Banned
    Όνομα
    -nikos-
    Εγγραφή
    Dec 2010
    Περιοχή
    hlektronika gr.
    Μηνύματα
    1.782

    Προεπιλογή

    ευχαριστω genesis ειμαστε σε καλο δρομο.
    ετσι πρεπει να πιανουμε το θεμα για να καταλαβενει οποιος ξεκινα να
    ασχοληθει να βαλει τις σωστες βασεις ωστε να μπορει να αναβαθμησει το συστημα
    του χωρις να πρεπει να ''πεταξει'' την αρχικη του εγκατασταση και μαζι να πεταξει και
    ενα σεβαστο ποσο χρηματων.
    -
    -
    οι προτασεις μου για αναζωογωνιση της μπαταριας και για
    την διπλη συστιχηα μπαταριων ειναι αυτο που ειναι,,,,,προτασεις
    για την κριση του καθε ενα μας.

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 21 1 2 3 11 ... ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
    By andris in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-12-14, 01:03
  2. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-07-12, 21:51
  3. Δευτερη σειρηνα σε συναγερμο οικιας
    By imacilias in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-02-11, 12:15
  4. Αυτονομια Μεζονετας
    By CrisX in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-11-10, 22:39

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας