Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 14

Θέμα: βοηθεια για λεβητες

  1. #1
    Μέλος
    Όνομα
    Λευτερης
    Εγγραφή
    Jun 2010
    Περιοχή
    Θεσ/νικη
    Μηνύματα
    143

    Question βοηθεια για λεβητες

    Καλησπερα σε ολους λοιπον θελω να βαλω εναν καινουριο λεβητα με ξυλο διπλα στον πετρελαιου δεν θελω να τον ακυρωσω ομως. Θελω αν γινεται με τον ιδιο θερμαστατη πανω στο σπιτι αν μπορω να δινω ενολη να λειτουργει ειτε ο ενας ειτε ο αλλος πως μπορει να γινει αυτο? (φανταζομαι οτι θα βαλει καποια βανα ο υδραυλικος για να χωριζει τον εναν με τον αλλο) και 2ο θα χρειαστω 2 ηλεκτροβανες η με την υπαρχων μπορω να κανω την δουλεια μου. Ευχαριστω πολυ

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος
    Όνομα
    Στέφανος
    Εγγραφή
    May 2009
    Περιοχή
    Καβάλα
    Μηνύματα
    71

    Προεπιλογή

    ατομικοσ ειναι ο λεβητασ ή κοινοχρηστοσ?

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος
    Όνομα
    Λευτερης
    Εγγραφή
    Jun 2010
    Περιοχή
    Θεσ/νικη
    Μηνύματα
    143

    Προεπιλογή

    ναι συγνωμη το ξεχασα αυτο σε μονοκατοικια θα μπει ατομικος ειναι.

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Banned
    Όνομα
    -nikos-
    Εγγραφή
    Dec 2010
    Περιοχή
    hlektronika gr.
    Μηνύματα
    1.782

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lefteris251 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπερα σε ολους λοιπον θελω να βαλω εναν καινουριο λεβητα με ξυλο διπλα στον πετρελαιου δεν θελω να τον ακυρωσω ομως. Θελω αν γινεται με τον ιδιο θερμαστατη πανω στο σπιτι αν μπορω να δινω ενολη να λειτουργει ειτε ο ενας ειτε ο αλλος πως μπορει να γινει αυτο? (φανταζομαι οτι θα βαλει καποια βανα ο υδραυλικος για να χωριζει τον εναν με τον αλλο) και 2ο θα χρειαστω 2 ηλεκτροβανες η με την υπαρχων μπορω να κανω την δουλεια μου. Ευχαριστω πολυ
    ακριβως την ιδια εγκατασταση εχω και εγω
    πεσμου λιγο για να σε βοηθησω,,η εγκατασταση σου ειναι ανοιχτου η κλειστου κυκλοματος[νερου] ??

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη sv4lqcnik
    Όνομα
    Νικος
    Εγγραφή
    Jun 2009
    Περιοχή
    Λαρισα
    Μηνύματα
    469

    Προεπιλογή

    λευτερη κανε μας ποιο λιανα το κυκλωμα αν μπορεις τι σωληνες εχει και που πανε ;; αν ειναι μονοκατικια ευκολα βρισκωνται . για να δουμε τι παιζει πρωτα , μετα μπορουμε να σου δωσουμε χιλιες και μια λυσεις στο θεμα που σε βασανιζει.

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Μέλος
    Όνομα
    sot
    Εγγραφή
    Aug 2005
    Περιοχή
    ΧΟΛΑΡΓΟΣ
    Μηνύματα
    1.068

    Προεπιλογή

    Λεβητα με ξυλα που να αναβει μονος του πρωτη φορά ακουω.
    Αφου θα κατεβεις που θα κατεβεις να αναψεις το ξυλολεβητα, ε γυρνας και τις σχετικες βανες και τελος.

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    Μέλος Το avatar του χρήστη tzitzikas
    Όνομα
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Εγγραφή
    Oct 2004
    Περιοχή
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Μηνύματα
    2.288

    Προεπιλογή

    θες απο μια ηλεκτροβάνα σε κάθε προσαγωγή ζεστού νερού του κάθε λέβητα. αλλα δεν νομιζω οτι γινεται με ένα μόνο θερμοστάτη. ο θερμοστατης θα δινει εντολη
    αλλά μπορεί να συνδεθεί με τον 1 καυστήρα μόνο. θες και 2ο θερμοστάτη και ανάλογα να επιλέγεις πιον λέβητα θα λειτουργήσεις χρησιμοποιώντας τον αντίστοιχο θερμοστάτη.

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη sv4lqcnik
    Όνομα
    Νικος
    Εγγραφή
    Jun 2009
    Περιοχή
    Λαρισα
    Μηνύματα
    469

    Προεπιλογή

    παναγιωτη λεβεντη μου γινεται ανετα να παντρεψεις ενα θερμοστατη για δυο λεβητες βαζωντας ρελε που σου καθαριζει την μπουγαδα ανετα αρκει να κοβεις την παροχη του ρευματος αναλογα απο τον καυστηρα που δεν θες να δουλεψει κατεβαινωντας στο λεβητοστασιο , αν ομως εχει προβλεψει και εχει αφησει παραπανω απο τρια καλωδια στον ηδη υπαρχοντα θερμοστατη γινεται η αλλαγη χωρις να παει στο λεβητοστασιο , γιαυτο λευτερη αν ξερεις ποσα καλωδια εχει ο θερμοστατης πεστο και εδω ειμαστε μην ντρεπεσε, πες μου αν ο θερμοστατης σου εχει και την λειτουργεια μποιλερ δηλλαδη τι θερμοστατη εχεις ποιο μοντελο τι μαρκα ιμιτ ζιμενς ολυμπια hanywell τι;;

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #9
    Banned
    Όνομα
    -nikos-
    Εγγραφή
    Dec 2010
    Περιοχή
    hlektronika gr.
    Μηνύματα
    1.782

    Προεπιλογή

    χρειαζεται δυο η τρεις θερμοστατες.
    ο ενας ειναι επαφης και τοποθετηται στον λευητα των ξυλων-βιομαζας.
    ο δευτερος ειναι αυτος που εχεις ηδη στον χωρο σου.
    ο τριτος μπορει να ειναι χωρου αν εχουμε δυο οροφους η μεγαλη αποσταση απο τον δευτερο.
    και οι τρεις συνδεωνται με ενα ρελε στον πινακα του λευητοστασιου ωστε οποιοσδηποτε δωσει εντολη
    το ρελε να εκινησει τον κυκλοφωρητη.
    τωρα η συνδεση του δευτερου λευητα ξυλων-βιομαζας μπορει να
    γινει με δυο τροπους.
    ο ενας ειναι ο κλασικος με βανες που εναλασουν τους δυο λευητες.
    ο αλλος ειναι ο ηλεκτρομηχανηκος με ηλεκτροβανες που εναλασουν τους λευητες
    συνδεωμενες σε θερμοστατες επαφης.
    και υπαρχει ενας τριτος τυπος δικης μου επινοησης που ειναι ανωτερος των αλλων δυο.
    αυτος ο τροπος συνδεσης γινεται με δυο κυκλοφωρητες
    που τοποθετουνται αντικριστα ο ενας απο τον αλλον μαζι με δυο
    βαλβιδες αντεπιστροφης με την καθε μια εμπρος απο τον καθε κυκλοφωρητη
    οπου συνδεωνται και οι δυο σε ενα ταφ που συνεχιζει στην εγκατασταση.
    εχει συμασια να τοποθετιθουν οι αντεπιστροφες αντικριστα η μια στην αλλη
    οστε οταν εχουμε κινηση νερου απο την μια να πιεζεται η αλλη
    αλλιως θα κυκλοφορουν τα νερα και στους δυο λευητες λογο της
    απαγωγης μαζι με την πιεση των επιστρεφωμενων.
    αυτη η εγγατασταση εχει μονο υπερ =
    δεν χρειαζωνται ηλεκτροβανες.
    δεν χρειαζεται να πηγενης τα μεσανυχτα[οταν σβυνουν τα ξυλα]να σκατζαρεις τους λευητες με χειροκινητες βανες.
    πιο απλο συστημα αρα και πιο ευκολο στην συντηρηση και πιο φθινο και στην εγγατασταση και αντικατασταση.
    ο δευτερος κυκλοφωρητης [των ξυλων]συνδεεται και στον ρελε και στον
    επαφης θερμοστατη με κοινη ταση και κοινο ουδετερο [πανευκολο]
    ο θερμοστατης επαφης ΔΕΝ συνεεται στο ρελε παρα μονο οι θερμοστατες χωρου.
    τωρα αλλα θεματα ασφαλειας ειναι
    τα εκτονοτικα
    τα εξτρα εξαεριστιρακια [ο ξυλων βραζει συχνα]
    και το ανοιχτο κυκλομα ειναι καθετα προτυμοτερο απο το κλειστο[θεμα ασφαλειας]

    -
    -
    διαλεγεις και φτιαχνης.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη -nikos- : 08-07-11 στις 20:02

  10. #10
    Μέλος Το avatar του χρήστη sv4lqcnik
    Όνομα
    Νικος
    Εγγραφή
    Jun 2009
    Περιοχή
    Λαρισα
    Μηνύματα
    469

    Προεπιλογή

    μαστρονικολα καλα τα λες εσυ αλλα αν ειναι ομως ενας ολοκληρωμενος καυστηρας με υδροστατες κυκλοφορητη και χωρου καυσεως δεν χρειαζωνται τοσα πολλα σιμπραγκαλα με το συμπαθειο αλα ασ περιμαινουμε λιγο να μας πει τι εχει πρωτα απο θερμοστατη και επισης και μια συμπληρωματικη πληροφορια αν ο λεβητας ειναι κομπλε με υδροστατες (θερμοστατες ) κλπ κλπ και μετα θα γραψω και εγω εναν τροπο που χρησιμοποιω εδω και χρονια με απροσκοπτη λειτουργεια ως τοτε λιγη υπομονη

    0 Not allowed! Not allowed!

  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον sv4lqcnik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    -nikos- (08-07-11)

Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. οικονομια σε λεβητες???????????????????
    By ts0gl1s in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-07-11, 21:47
  2. Λεβητες αεριου
    By fyl123 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-10, 17:59
  3. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-03-10, 23:45
  4. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-03-10, 12:40

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας