  1. #11
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.982

    Προεπιλογή

    Παιδιά, αν το μοτέρ είναι AC και δεν είναι μηχανικά υπερφορτωμένο, η ταχύτητά του ΔΕΝ θα αυξηθεί ανεβάζοντας την τάση τροφοδοσίας... Πρέπει να τροφοδοτηθεί το μηχάνημα με 60Hz...

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #12
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    May 2006
    Περιοχή
    Πτολεμαΐδα
    Μηνύματα
    2.902

    Προεπιλογή

    Δεν έχω ιδέα για αυτό που λέτε αλλά για δείτε αυτό. Αν κατάλαβα καλά, κάτι τέτοιο χρειάζεται.

    Input: 220/240V AC 50Hz
    Output: 110/120V 100 AC 60Hz

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #13
    Μέλος Το avatar του χρήστη spiroscfu
    Όνομα
    Σπύρος
    Εγγραφή
    Aug 2010
    Περιοχή
    Κέρκυρα
    Μηνύματα
    4.652

    Προεπιλογή

    Όχι Νίκο, το πρόβλημα του δεν είναι πως θα κάνει τα 220 110 αλλά τα 50Hz 60.

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον spiroscfu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    FILMAN (12-09-11)

  5. #14
    Μέλος
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    May 2011
    Περιοχή
    Πέραμα
    Μηνύματα
    3.052

    Προεπιλογή

    Αυτό το δίνει για μέχρι 50W:


    “Input: 220/240V AC 50Hz
    Output: 110/120V 100 AC 60Hz
    Caution : Pls use this 100W converter to operate any electric or electronic appliances below 50 watts...If it is over 50watt, you can buy another transformer from my ebay store.”

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #15
    Μέλος Το avatar του χρήστη spiroscfu
    Όνομα
    Σπύρος
    Εγγραφή
    Aug 2010
    Περιοχή
    Κέρκυρα
    Μηνύματα
    4.652

    Προεπιλογή

    Για βάλε και το link να το δούμε, για μ/σ το κόβω εγώ.

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #16
    Μέλος
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    May 2011
    Περιοχή
    Πέραμα
    Μηνύματα
    3.052

    Προεπιλογή

    Είναι αυτό που έβαλε ο Νίκος στο ποστ #12, http://www.ebay.com/itm/100W-Step-Do...item5ad7d8cfc5

    Κι εγώ για σκέτο μετ/στη το κόβω. Πάντωςλέει in 50Hz, out 60Hz. Έχει και πιο μεγάλα.

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #17
    Μέλος Το avatar του χρήστη spiroscfu
    Όνομα
    Σπύρος
    Εγγραφή
    Aug 2010
    Περιοχή
    Κέρκυρα
    Μηνύματα
    4.652

    Προεπιλογή

    Βλακείες λένε.

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον spiroscfu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    FILMAN (12-09-11)

  10. #18
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    May 2006
    Περιοχή
    Πτολεμαΐδα
    Μηνύματα
    2.902

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από spiroscfu Εμφάνιση μηνυμάτων
    Όχι Νίκο, το πρόβλημα του δεν είναι πως θα κάνει τα 220 110 αλλά τα 50Hz 60.
    Εγώ απ ότι κατάλαβα, οι μηχανές(που δεν έχω καταλάβει τι μηχανες είναι) δέχονται 110v, δηλαδή έχουν μέσα μετασχηματιστή και ο φίλος απλα έχει εναν απλό μετασχηματιστή(γιαυτό και η συχνότητα παραμένει η ίδια) απο 220v σε 110v.
    Αν καταλαβαίνω καλά, τότε το μαραφέτι κάνει δουλεια, γιατί θα πάρει 220v 50 Hz και θα τα κάνει 110v 60Hz που χρειάζονται οι μηχανές.
    Μπορεί να λέω και βλακείες όμως! :p

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από selectronic Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτό το δίνει για μέχρι 50W:






    “Input: 220/240V AC 50Hz


    Output: 110/120V 100 AC 60Hz


    Caution : Pls use this 100W converter to operate any electric or electronic appliances below 50 watts...If it is over 50watt, you can buy another transformer from my ebay store.”

    Ε και? Αν τραβάει παραπάνω, βάζει μεγαλύτερο.

    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #19
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.982

    Προεπιλογή

    Οι μηχανές προφανώς έχουν μέσα μετασχηματιστή, αλλά έχουν και κάποιο μοτέρ το οποίο προφανώς τροφοδοτείται κατευθείαν από το καλώδιο τροφοδοσίας των 110V 60Hz. Αυτό το μοτέρ λοιπόν αν τροφοδοτηθεί με 50Ηz θα γυρίζει πιο αργά. Βάζοντας έναν μετασχηματιστή (ή αυτομετασχηματιστή), σαν αυτούς που έχετε δείξει ως τώρα, το πρόβλημα δεν λύνεται, διότι οι μετασχηματιστές αυτοί αν πάρουν 50Hz θα δώσουν πάλι 50, και όχι 60.

    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #20
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    May 2006
    Περιοχή
    Πτολεμαΐδα
    Μηνύματα
    2.902

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από FILMAN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Οι μηχανές προφανώς έχουν μέσα μετασχηματιστή, αλλά έχουν και κάποιο μοτέρ το οποίο προφανώς τροφοδοτείται κατευθείαν από το καλώδιο τροφοδοσίας των 110V 60Hz. Αυτό το μοτέρ λοιπόν αν τροφοδοτηθεί με 50Ηz θα γυρίζει πιο αργά. Βάζοντας έναν μετασχηματιστή (ή αυτομετασχηματιστή), σαν αυτούς που έχετε δείξει ως τώρα, το πρόβλημα δεν λύνεται, διότι οι μετασχηματιστές αυτοί αν πάρουν 50Hz θα δώσουν πάλι 50, και όχι 60.
    Ε τότε βλακείες λένε!

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 2 από 3 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-05-17, 13:47
  2. πρόβλημα με μετασχηματιστή ups
    By makis 20 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-10-15, 01:44
  3. Πρόβλημα με μετασχηματιστή
    By ermis85 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-09-14, 23:40
  4. Πρόβλημα σε ολοκαίνουργιο μετασχηματιστή
    By rama in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-04-13, 00:52
  5. Πρόβλημα με Μετασχηματιστή
    By makatas in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-01-11, 15:07

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας