    Οπως αναφερω και στο τιτλο του θεματος, εχω την απορια για την λειτουργεια αναμεσα σε δυο τυπους θερμοστοιχειων.
    Τα γνωστα PT100, και καποια που εμαθα τωρα την ονομασια τους τα Σιδιρο-κοστανταν (ισως να μην το γραφω και σωστα).
    Το μονο που ξερω ειναι οτι τα PT100 δεν εχουν πολικοτητα και εχουν σε θερμοκρασια περιβαλλοντος πανω απο 100 ohm
    αντισταση, ενω τα σιδηρο-κοστανταν εχουν πολικοτητα και αν τα μετρησεις εχουν σχεδον μηδενικη αντισταση.
    Οποιος ξερει κατι παραπανω να μου πει ειμαι ολος ΑΥΤΙΑ!!! γιατι ισως να τα ξερω και λαθος.

    Ευχαριστω προκαταβολικα!

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη thanasis 1
    Όνομα
    Θανάσης
    Εγγραφή
    Jul 2010
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    1.382

    Προεπιλογή

    Εγω διαθετω ενα απλο πολυμετρο και δεν εχει θεση για να βαλω το θερμοστοιχειο,αν το συνδεσω στην ενδειξη com-volt δεν θα μου δειξει καποια ταση αφου στα δύο ελεύθερα άκρα αναπτύσσεται μια τάση (διαφορά δυναμικού) ανάλογη της θερμοκρασίας??Κανω λαθος??

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη tasosmos
    Όνομα
    Τάσος
    Εγγραφή
    Jul 2005
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    3.057

    Προεπιλογή

    Τα ΡΤ100 ειναι Resistance Temperature Detector, δλδ ουσιαστικα μια αντισταση η οποια καθως μεταβαλλεται η θερμοκρασια αλλαζει τιμη. Το προθεμα 100 σημαινει οτι στους 0°C εχουν αντισταση 100Ω οποτε με βαση τον θερμοκρασιακο συντελεστη της πλατινας εξαγεις την θερμοκρασια του στοιχειου.

    Tο iron-constantan (Type J) ειναι τυπος θερμοζευγους. Η διαφορα θερμοκρασιας αναμεσα στο σημειο που ειναι συγκολλημένα τα 2 μεταλλα και του ενος ακροδεκτη εχει ως αποτελεσμα την αναπτυξη τασης στους ακροδεκτες εξοδου. Μετραει ουσιαστικα διαφορα θερμοκρασιας οποτε χρειαζεται αντισταθμιση, πρεπει να βρεις την θερμοκρασια περιβαλλοντος και να την "αφαιρεσεις".


    Αν συνδεσεις απλα στο πολυμετρο ενα θερμοζευγος θα εχεις μεν μια ενδειξη αλλα δεν θα ειναι αμεσα χρησιμο αποτελεσμα, χρειαζεται ενα κυκλωμα αντισταθμισης με θερμιστορ πχ.
    Θα μπορουσες να χρησιμοποιησεις απευθειας αισθητηρα PT100 και το πολυμετρο στην αντιστοιχη κλιμακα μετρησης αντιστασης (αναλογως το ρευμα που δινει το πολυμετρο ως εισοδο μπορει να θερμαινεται ο αισθητηρας) ή καλυτερα και απλουστερα καποιο ολοκληρωμενο αναλογικο αισθητηρα μετρησης στυλ LM35. Ετσι με 2-3 αριθμητικες πραξεις βρισκεις την θερμοκρασια.

    Ενδεικτικο επιπλεον υλικο:
    http://www.iqinstruments.com/iqshop/...cal/pt100.html
    http://www.enercorp.com/temp/Thermis...mparision.html

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tasosmos : 22-12-12 στις 22:58

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη thanasis 1
    Όνομα
    Θανάσης
    Εγγραφή
    Jul 2010
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    1.382

    Προεπιλογή

    Ωραια τασο σε ευχαριστω.

    0 Not allowed! Not allowed!

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-16, 18:06
  2. ερωτηση για ηχεια
    By αγγελαρης στρατος in forum Συσκευές Εικόνας-Ήχου
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-11-12, 14:17
  3. ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΡΜΟΣΤΟΙΧΕΙΟ PELTIER
    By apollonas in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-07-12, 12:02
  4. ερωτηση για ηχεια
    By yanis in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 30
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-12-10, 14:12
  5. Ερωτηση για ηχεια
    By giorgosR in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-01-06, 00:03

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας