Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 8 από 8

Θέμα: αντισταση τερματισμου ζωνης

  1. #1
    Μέλος Το avatar του χρήστη stinger
    Όνομα
    Σπυρος
    Εγγραφή
    Dec 2010
    Περιοχή
    ανδραβιδα
    Μηνύματα
    1.372

    Προεπιλογή αντισταση τερματισμου ζωνης

    γεια και χαρα σε ολους....καποιοι συναγερμοι τα εγχειριδια λενε πως οι αντιστασεις τερματισμου δεν πρεπει να τοποθετουνται μεσα στον πινακα ενω καποιοι αλλοι συναγερμοι δεν λενε τιποτα για αυτο..
    ποια ειναι η διαφορα αν τοποθετηθουν οι αντιστασεις μεσα στο κουτι η στο τελος της ζωνης??? και που τελικα ειναι σωστο να τοποθετουνται?

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Feb 2010
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    4.618

    Προεπιλογή

    Το σωστό είναι να βάζεις τις τερματικές αντιστάσεις στο τέρμα της γραμμής/ζώνης για να έχεις ασφάλισή της από κακόβουλο βραχυκύκλωμα. Η ιδέα είναι ότι η κεντρική πλακέτα θα βλέπει πάντα μια αντίσταση στη γραμμή εφόσον είναι κλειστές όλες οι επαφές στη ζώνη. Αν βραχυκυκλωθεί το καλώδιο κάπου στη μέση θα μετρηθεί και θα ενεργοποιήσει συναγερμό. Το ίδιο θα γίνει και αν κοπεί η γραμμή ή ανοίξει μια επαφή. Κάποιοι τοποθετούν την αντίσταση στον πίνακα για να κάνουν πιο απλή (αλλά χωρίς ασφάλεια) την καλωδίωση του συστήματος.
    G

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη stinger
    Όνομα
    Σπυρος
    Εγγραφή
    Dec 2010
    Περιοχή
    ανδραβιδα
    Μηνύματα
    1.372

    Προεπιλογή

    γεια σου φιλε γιωργο...δηλαδη τι δυσλειτουργια μπορει να γινει αν ειναι τοποθετημενες μεσα στον πινακα??? τι εννοεις οταν λες χωρις ασφαλεια?

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Feb 2010
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    4.618

    Προεπιλογή

    Το σύστημα "ασφαλείας" δεν θα ασφαλίζει την περίπτωση "βραχυκύκλωσης" της ζώνης. Δηλαδή αν το καλώδιο της ζώνης είναι εκτεθειμένο (προσβάσιμο) ίσως ο "κακός" με μια καρφίτσα να ακυρώσει τον έλεγχο της ζώνης. Το σύστημά σου θα νομίζει ότι οι επαφές της συγκεκριμένης ζώνης είναι πάντα κλειστές. Αν το καλώδιο είναι 100% χωνευτό όπως και οι επαφές τότε ΟΚ.
    G

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη picdev
    Όνομα
    akis
    Εγγραφή
    Jul 2007
    Περιοχή
    ____
    Μηνύματα
    7.375

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stinger Εμφάνιση μηνυμάτων
    γεια σου φιλε γιωργο...δηλαδη τι δυσλειτουργια μπορει να γινει αν ειναι τοποθετημενες μεσα στον πινακα??? τι εννοεις οταν λες χωρις ασφαλεια?
    αν κόψεις το καλώδιο της ζώνης και βραχυκυκλώσεις τα 2 άκρα ,θα δει κλειστή επαφή αν η αντίσταση είναι στον πίνακα.

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη stinger
    Όνομα
    Σπυρος
    Εγγραφή
    Dec 2010
    Περιοχή
    ανδραβιδα
    Μηνύματα
    1.372

    Προεπιλογή

    μα πως γινεται να κοπει το καλωδιο και να μην βαρεσει ο συναγερμος?? το κοψιμο δεν αντιστοιχει σαν ανοιγμα ζωνης??? απλα ρωταω για να μαθαινω

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    Μέλος Το avatar του χρήστη Αποστόλης1
    Όνομα
    Αποστόλης
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Άγονη γραμμή. https:// Αιγαίο/Κάρπαθος
    Μηνύματα
    1.497

    Προεπιλογή

    Αν η αντ/ση είναι στο τέρμα, είτε κοπεί ή βραχυκυκλώσει, θα σηματοδοτήσει,

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη Manthosvf
    Όνομα
    Μανθος
    Εγγραφή
    Jun 2010
    Περιοχή
    Πελλα
    Μηνύματα
    330

    Προεπιλογή

    δηλαδη π.χ ενα κλεφτης βαζει μια καρφιτσα αναμεσα στο καλοδιο μετα το κοβη μετα απο την καρφιτσα και το ματι δεν τον ανιχνευει σωστα? ενω αν η αντησταση ειναι στο ματι με το που κοπη δεν θα δει αντισταση ο σηναγερμος και θα χτυπήσει ε?

    0 Not allowed! Not allowed!

Παρόμοια Θέματα

  1. Ενεργοποίηση 24h ζωνης
    By argy1978 in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-06-15, 20:49
  2. Διπλασιασμος ζωνης apollo
    By vasdiam in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-03-13, 19:34
  3. τερματισμος γραμμης
    By akaki in forum Κεραίες & Καλώδια
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-10-12, 22:32
  4. Φιλτρο αποκοπης ζωνης vhf/uhf
    By pavlakis in forum Ενισχυτές
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-04-10, 09:57
  5. Απαντήσεις: 35
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-04-07, 11:58

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας