    Ναι θα βαλω υποπινακα.
    Φιλιππε για την ασφαλεια ηθελα να πω, οτι σε περιπτωση που τραβηξω παραπανω ρευμα απο οτι αντεχει το καλωδιο να το κοψει.

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #12
    ΥπερΣυντονιστής Το avatar του χρήστη leosedf
    Όνομα
    Κωνσταντίνος
    Εγγραφή
    Jan 2004
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    11.088

    Προεπιλογή

    Το θέμα μετονομάστηκε γιατί ο τίτλος "βοήθεια!" Μπορεί να σημαίνει και "Βοήθεια πνίγομαι, καίγομαι κλπ".

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #13
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη lepouras
    Όνομα
    Γιανννης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Μηνύματα
    7.017

    Προεπιλογή

    με τα από επάνω που σου ανέλυσε ο Φίλιππος αν ξεπεράσεις το ρεύμα που υπολογίστηκε η διατομή του καλωδίου το βασικότερο είναι ότι θα έχεις μεγαλύτερη πτώση τάσης. οπότε θα έχεις πρόβλημα σωστής λειτουργίας των μηχανημάτων και συσκευών σου.

    0 Not allowed! Not allowed!
    «Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απ’ αυτήν».
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω πείρας.

    www.drakotrypa.gr Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...

  4. #14
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Τίμος
    Εγγραφή
    Oct 2011
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    12

    Προεπιλογή

    OK
    Ευχαριστω πολυ παιδια...

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #15
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    σακης
    Εγγραφή
    Oct 2011
    Περιοχή
    κομοτηνη
    Μηνύματα
    6

    Προεπιλογή

    δε νομιζω να δουλευεις ολα τα εργαλεια μαζι οποτε σε καλυπτει το3χ6 για λογους οικονομιας του
    κοστους καλωδιου.αν ομως υπαρχει περιπωση να δουλεψουν ολα μαζι η να βαλεις και αλλα μηχανηματα
    καλα ειναι να βαλεις 3χ10

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #16
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.991

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από rodrigo Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι θα βαλω υποπινακα.
    Φιλιππε για την ασφαλεια ηθελα να πω, οτι σε περιπτωση που τραβηξω παραπανω ρευμα απο οτι αντεχει το καλωδιο να το κοψει.
    Όχι. Αν π.χ. χρησιμοποιήσεις καλώδιο 10mm^2 που η αντίστασή του για 200m είναι R = ρ * l / S = 0.017 * 400 / 10 = 0.68Ω, το ρεύμα βραχ/ματος στο τέλος του καλωδίου θα είναι 230 / 0.68 = 338Α. Ενώ λοιπόν το καλώδιο των 10mm^2 προστατεύεται γενικά με ασφάλειες 40Α εδώ δεν μπορείς να βάλεις ασφάλεια π.χ. C40A, διότι αυτή διακόπτει μαγνητικά μεταξύ 200Α και 400Α (που είναι περισσότερα από τα 338Α). Δηλαδή σε περίπτωση βραχυκυκλώματος πιθανόν να μην διακόψει άμεσα. Εφόσον το ρεύμα που θα τραβάς θα είναι είπαμε 20Α, μπορείς να βάλεις στην αναχώρηση μια C20Α που διακόπτει μαγνητικά στα 200Α το πολύ. Προσοχή όμως: Το ρεύμα βραχυκυκλώματος που σου υπολόγισα είναι σωστό αν δεχτούμε ότι το ρεύμα βραχυκυκλώματος στην αναχώρηση είναι άπειρο, κάτι που φυσικά δεν ισχύει. Για αυτό, για να βρεις πόσο θα είναι το πραγματικό ρεύμα βραχυκυκλώματος θα πρέπει να βρεις κάποιον με το κατάλληλο όργανο να σου το μετρήσει, ή να πάρεις κάποιες μετρήσεις για να το βρεις μόνος σου (αν δεν ξέρεις πώς γίνεται, πες μου.) Μετά θα αποφασίσουμε ποια είναι η κατάλληλη ασφάλεια.

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2

Παρόμοια Θέματα

  1. Μεταφορά ρεύματος σε αποθήκη
    By kakomiris in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-04-15, 11:03
  2. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-13, 14:29
  3. Σημείο αποφόρτισης μπαταρίας Μολύβδου
    By stakarag in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-13, 19:04
  4. Μεταφορά ήχου
    By Billad in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-02-13, 13:26
  5. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-02-07, 02:35

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας