    Χωρίς τίτλο.jpg Δεν ξερω αν σας βοηθαει αυτος ο πινακας ειναι βαση του ΕΛΟΤ HD 384

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #22
    Μέλος Το avatar του χρήστη κολας
    Όνομα
    Οδυσσεας
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Κορωπι
    Μηνύματα
    201

    Προεπιλογή

    Αν ασφαλίσεις 1.5 με 16 Α ασφάλεια την πάτησες απο την άποψη του οτι αν καποιο φωτιστικό π.χ ή συσκευή τραβίξει πάνω απο 14 Α που είναι το όριο για χωνευτες ή ορατές εγκαταστάσεις, τότε τοτε ή μόνωση του αγωγού θα λειώσει και το αποτέλεσμα θα είναι πυρκαγιά.Γιαυτό 1.5 διαμετρο=10 αμπερ ασφάλεια.Αν οποιαδήποτε συσκευη τραβάει πάνω από 14 αμπερ, π.χ 17 αμπερ τότε πας σε 16 αμπερ ασφάλεια με καλώδιο 2,5!

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον κολας για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    billtsig (01-11-11)

  4. #23
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.982

    Προεπιλογή

    Παιδιά δεν υπάρχει συγκεκριμένη αντιστοιχία διατομής - ρεύματος. Για το ίδιο ρεύμα, άλλη διατομή θα βάλεις στο πηνίο ενός μετασχηματιστή, άλλη σε ένα γυμνό εναέριο καλώδιο, άλλη σε ένα υπόγειο καλώδιο μήκους 5m και άλλη σε ένα υπόγειο καλώδιο μήκους 500m.
    Το ίδιο ισχύει και για τις ασφάλειες. Λέτε να μπει ασφάλεια 10Α σε καλώδιο των 1.5mm^2. Αυτό παραβλέπει κάποια πολύ βασικά πράγματα, όπως η καμπύλη της ασφάλειας και το μήκος του καλωδίου. Για παράδειγμα σε μια γραμμή 230V μήκους 400m με χάλκινο καλώδιο 3 Χ 1.5mm^2 απαγορεύεται να μπει ακόμα και Β10Α ασφάλεια (που είναι η πιο "μαλακή"), διότι το καλώδιο αυτό θα έχει αντίσταση 0.017 * 800 / 1.5 = 9Ω, που δίνει μέγιστο ρεύμα βραχυκυκλώματος 230 / 9 = 25.5Α τη στιγμή που τα όρια μαγνητικής διακοπής για την ασφάλεια Β10Α είναι 30 ... 50Α!

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #24
    Μέλος Το avatar του χρήστη spirakos
    Όνομα
    Σπύρος
    Εγγραφή
    Nov 2008
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    2.284

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από FILMAN Εμφάνιση μηνυμάτων
    διότι το καλώδιο αυτό θα έχει αντίσταση 0.017 * 800 / 1.5 = 9Ω, που δίνει μέγιστο ρεύμα βραχυκυκλώματος 230 / 9 = 25.5Α τη στιγμή που τα όρια μαγνητικής διακοπής για την ασφάλεια Β10Α είναι 30 ... 50Α!
    Φιλλιπε το αναλυεις λιγο εκτενεστερα?

    0 Not allowed! Not allowed!
    Την αμφισβήτηση τη δεχόμαστε σαν προσβολή στην ανθρωπιά μας

  6. #25
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    σακης
    Εγγραφή
    Oct 2011
    Περιοχή
    κομοτηνη
    Μηνύματα
    6

    Προεπιλογή

    το 1.5 αντεχει απο 5 εως 20Α αναλογα με το μηκος του.σε ενα πολυκλωνο εναμισαρι ο καθε κλωνος
    αντεχει περιπου 2Α.Δοκιμασμενο στην πραξη!το 1,5 σε καλυπτει ανετα και αφου εχεις φορτιο 4Α
    βαλε ασφαλεια 6Α.

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #26
    Μέλος Το avatar του χρήστη κολας
    Όνομα
    Οδυσσεας
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Κορωπι
    Μηνύματα
    201

    Προεπιλογή

    τα προηγουμενα που είπα είναι για χνευτές ή ορατές εγκαταστάσεις σε 30 βαθμους θερμοκρασία.όταν η θερμοκρασίας είναι διαφορετικες τότε υπαρχουν και συντελεστές που πρέπει να λάβουμε υπόψην.Σωστα είπε ο φιλππος ότι στα εναέρια καλωδια, υπόγεια υπάρχουν διαφορετικοι υπολογισμοι άρα και διαφορετικές εντάσεις.Παντως την διατομή την βρίσκουμε με δυό τρόπους: Με τα πόσα αμπερ θέλουμε, οπότε κοιτάμε στον πίνακα την κατάλληλη διατομή. και επίσης με εναν άλλο σημσντικό παράγοντα την πτώση τάσης.Αν μέσα απο τα αμπερ βρίκαμε π.χ 10 αμπερ ασφάλεια ενώ η πτώση τάσης για φωτισμό είναι μεγαλήτερη από 1% τότε προχωράμε στην αμέσως μεγαλύτερη διατομή.2,5mm^2.

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #27
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.982

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από spirakos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Φιλλιπε το αναλυεις λιγο εκτενεστερα?
    Κάποια πιο συγκεκριμένη απορία;

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #28
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.982

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από top155 Εμφάνιση μηνυμάτων
    το 1.5 αντεχει απο 5 εως 20Α αναλογα με το μηκος του.
    βαλε ασφαλεια 6Α.
    Το μήκος δεν έχει καμιά σχέση με την αντοχή σε ρεύμα, αλλά με την μέγιστη αποδεκτή πτώση τάσης.
    Τί σημαίνει "το 1.5 αντεχει απο 5 εως 20Α"; Και η ασφάλεια των 6Α από πού προέκυψε; Οποιαδήποτε ασφάλεια 6Α; Ακόμα και αυτοκινήτου, ας πούμε;

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #29
    Μέλος Το avatar του χρήστη κολας
    Όνομα
    Οδυσσεας
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Κορωπι
    Μηνύματα
    201

    Προεπιλογή

    κατα κανονα το 1.5mm παιρνει 10καρα ασφάλεια. όταν η πτώση τάσης υπαιρβαίνει κάποιο όριο, τότε αν πρόκειται για φωτιστικά υπολειτουργουν,όπως το ίδιο και αν έχουμε μοτέρ.Προσπαθουμε να αποφύγουμε την πτώση τάσης διοτι όταν π.χ υπολειτουργει το μοτερ τότε μπωρεί να χαλάσει.

    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #30
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.982

    Προεπιλογή

    Όχι μόνο αυτό. Μπορεί να έχω μια γραμμή 300m για να τροφοδοτήσω ρε παιδί μου έναν ενισχυτή κεραίας που θέλει 5W, οπότε σιγά την πτώση τάσης που θα έχω. Θα βάλω 1.5άρι. 10Α ασφάλεια θα του βάλω;

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 3 από 4 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Καλώδια με το μέτρο
    By garrysnail in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-06-17, 11:15
  2. Καλώδια οτε
    By κατσικαααααα in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-09-16, 15:17
  3. Καλώδια ΟΤΕ
    By haris_216 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-04-15, 20:12
  4. Μοτέρ με 7 καλώδια
    By mushaba in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-04-14, 16:35
  5. Καλώδια...
    By manos_3 in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-09-08, 21:48

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας