ευχαριστω να ρωτησω και κατι αλλο τωρα εγω την ασφαλεια που θελω να τη συνδεσω με τον χρονοδακοπτη (την εχω συνδεδεμενη με αλλες 8 με ραγα οπου στην ουσια δινω σε μια ασφαλεια την φαση L και παιρνουν και οι υπολοιπες ) πρεπει μαλλον να την απομονωσω απο τις υπολοιπες δινοντας της ξεχωριστη φαση L γιατι δεν θα εχει νοημα και δεν θα δουλεψει σωστα...
Όχι βέβαια, θα πάρεις από την έξοδο της ασφάλειας και θα πας στις επαφές του ρελέ, μετά κατευθείαν στις λάμπες...
Υ.Γ. Πόσα kW άδεια έχεις;
..mW .... ....
Πριν να παθεις καμια ζημια φωναξε ενα ηλακτρολογο...(χωριις να θελω να σε προσβαλω)
μου ειπαν οτι για 1 και 2 PL επειδη δεν ειναι πολλα watt μπορει να δουλεψει χωρις ρελε και οτι μπορω να το συνδεσω ετσι ισχυει?
Uploaded with ImageShack.us
ΦΙΛΕ ΣΟΒΑΡΑ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΤΑ ΑΦΗΝΕΙΣ ΝΑ ΤΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΞΕΡΕΙ.
Χωρις παρεξηγηση παντα!!
το κατω μερος της ασφαλειας δεν ειναι γειωση αλλα η φαση
σε προηγουμενο ποστ μου αναφερα (αν ειδα καλα στα χαρακτηριστικα που εχεις ανεβασει) οτι το ρελε του χρονικου αντεχει 4Α στα 0,6 cosf που σημαινει οτι αντεχει 800w.
ανοιξε ενα φωτιστικο να δεις το συστημα εναυσεως που εχει και κρινε απο εκει.αν εχει τετοιου τυπου http://lampini.gr/pl-2x26w-gr.html αυτο λεει cosf 0,98
οποτε το χρονικο αντεχει 1600w λαμπες.