Σελίδα 1 από 5 1 2 3 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 44

Θέμα: Διακοπη ουδετερου

  1. #1
    Μέλος
    Όνομα
    .
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    .
    Μηνύματα
    802

    Προεπιλογή Διακοπη ουδετερου

    Σε καταναλωσεις πανω απο καποιο οριο γιατι κοβουμε και φαση και ουδετερο? εχει καποια σημασια η διακοπη ουδετερου αφου εχουμε κομενη την φαση? και επισης ακουμποντας τον ουδετερο με το δοκιμαστικο οταν το κυκλωμα λειτουργει δεν αναβει αρα να υποθεσω οτι ειναι ασφαλες να ακουμπιθει με γυμνο χερι.. δεν νομιζω..

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη GR_KYROS
    Όνομα
    Βαγγέλης
    Εγγραφή
    Jan 2007
    Περιοχή
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    Μηνύματα
    2.461

    Προεπιλογή

    λόγοι ασφαλείας
    και
    Επειδή οι κανονισμοί Ε.Η.Ε. μας υποχρεώνουν για καταναλώσεις πάνω από 2200 Watt να χρησιμοποιούμε διπολικό διακόπτη, γι’ αυτό για τον θερμοσίφωνα και την κουζίνα οι γραμμές περνούν μέσω 2 μερικών διπολικών διακοπτών, που ταυτόχρονα διακόπτουν φάση και ουδέτερο.

    http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=53304

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη GR_KYROS : 22-11-11 στις 21:17

  3. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη JOUN
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    2.995

    Προεπιλογή

    Χωρις να θελω να το παιξω εξυπνος δεν νομιζω να ειναι χρησιμο στην ερωτηση(οποιουδηποτε ειδους) "γιατι κανουμε αυτο και αυτο", η απαντηση "γιατι ετσι λεει ο κανονισμος" να προσφερει κατι..
    Ενταξει το λεει ο κανονισμος αλλα γιατι;Που βασιστηκαν αυτοι που τον συνεταξαν και ειπαν οτι πανω απο τοσα βαττ υπαρχει προβλημα;
    Ο λογος ειναι επειδη τα φορτια αυτα εχουν αντισταση αρκετα μικρη(30 Ω και λιγοτερα) σε τυχον διακοπη του ουδετερου σε καποιο σημειο του κυκλωματος ,θα περασει η ταση απο την φαση,μεσα απο το φορτιο αυτο, και θα εμφανιστει σχεδον αυτουσια(με πολυ μικρη πτωση τασης) στον ουδετερο.


    P.S Δεν τα καταφερνω με τα σχεδιαστικα προγραμματα αλλα αν χρειαστει ενα σχεδιο με το χερι θα το καταφερω

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη JOUN : 22-11-11 στις 21:49
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη GR_KYROS
    Όνομα
    Βαγγέλης
    Εγγραφή
    Jan 2007
    Περιοχή
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    Μηνύματα
    2.461

    Προεπιλογή

    εάν ξέρεις κάτι παραπάνω Γιώργο μπορείς να μας το αναλύσεις.....

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη johnnyb
    Όνομα
    johnny
    Εγγραφή
    Apr 2011
    Περιοχή
    Καγιενοχωρι
    Μηνύματα
    470

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από VirusX2 Εμφάνιση μηνυμάτων
    και επισης ακουμποντας τον ουδετερο με το δοκιμαστικο οταν το κυκλωμα λειτουργει δεν αναβει αρα να υποθεσω οτι ειναι ασφαλες να ακουμπιθει με γυμνο χερι.. δεν νομιζω..
    Αν υπάρχει σημαντικό φορτίο τότε ανάβει και στον ουδέτερο πχ αν βάλεις το δοκιμαστικό στον ουδέτερο αμέσως μετά απο μια λάμπα 100w θα δείς ότι το δοκιμαστικό ανάβει , λίγότερο από οτι ανάβει στη φάση αλλά ανάβει.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη johnnyb : 22-11-11 στις 21:51

  6. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη JOUN
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    2.995

    Προεπιλογή

    Oχι δεν αναβει.Αν ο ουδετερος ειναι συνδεδεμενος σωστα στο κυκλωμα εινα ασφαλες να τον πιασεις(ενταξει μην σου γινει και συνηθειο).

    0 Not allowed! Not allowed!
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  7. #7
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    Καλλιθεα
    Μηνύματα
    89

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από JOUN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Oχι δεν αναβει.Αν ο ουδετερος ειναι συνδεδεμενος σωστα στο κυκλωμα εινα ασφαλες να τον πιασεις(ενταξει μην σου γινει και συνηθειο).
    Εδω είσαι λάθος. Το δοκιμαστικό θα ανάβει και αυτό γιατί στην μπάρα του ουδετέρου ( η οποία είναι κοινή για όλα τα φορτία) θα περάσει ένα ρεύμα διαρροής απο την η τίς καταναλώσεις που είναι συνδεδεμένες και κλείνουν κύκλωμα, όπως είναι πχ ενα φωτιστικό με λάμπα (νήμα βολφραμίου - δρόμος διέλευσης ηλεκτρικού φορτίου- κοινός ρεύμα!!). Δεν θα άναβε μόνο στην περίπτωση που είχες αποσυνδέσει όλα τα φορτία απο τις πρίζες - η τους ουδετέρους απο την κοινή μπάρα ουδετέρου.

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη JOUN
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    2.995

    Προεπιλογή

    Το οτι ο ουδετερος ειναι συνδεδεμενος με την γη οποτε μεταξυ αυτου και της γης υπαρχει διαφορα δυναμικου το πολυ μερικα βολτ(αρα δεν μπορει να αναψει το δοκιμαστικο) δεν εχει καμμια σχεση φανταζομαι..
    Τα περι βολφραμιου και τσουγκστενιου δεν καταλαβαινω τι σχεση εχουν..

    0 Not allowed! Not allowed!
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  9. #9
    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    2.475

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από JOUN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Χωρις ................Που βασιστηκαν αυτοι που τον συνεταξαν και ειπαν οτι πανω απο τοσα βαττ υπαρχει προβλημα; Ο λογος ειναι επειδη τα φορτια αυτα εχουν αντισταση αρκετα μικρη(30 Ω και λιγοτερα) σε τυχον διακοπη του ουδετερου σε καποιο σημειο του κυκλωματος ,θα περασει η ταση απο την φαση,μεσα απο το φορτιο αυτο, και θα εμφανιστει σχεδον αυτουσια(με πολυ μικρη πτωση τασης) στον ουδετερο.
    Ακολουθεί νέο μήνυμα

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Ηλιας Α : 23-11-11 στις 08:01

  10. #10
    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    2.475

    Προεπιλογή

    [QUOTE=JOUN;476445]
    Διαγράφω περιεχόμενο και σ΄ αυτό το μήνυμα, βλέπε 12 μήνυμα.


    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Ηλιας Α : 23-11-11 στις 08:49
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

Σελίδα 1 από 5 1 2 3 ... ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Διακοπή ουδετερου
    By george33 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 50
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-16, 16:32
  2. Ουδετερος
    By pinboy in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-02-16, 09:14
  3. μετριση ουδετερου
    By riggas in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-02-13, 15:21
  4. διακοπη ρευματος
    By Manthosvf in forum Αυτοματισμοί
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-12, 23:40
  5. ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ
    By nikakis30 in forum Ηλεκτρολογικά