    Προεπιλογή Ρελέ διαροής

    Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής:

    Πρόσφατα αντικατέστησα κάποιες πρίζες στο σπίτι που νοικιάζω. Το ρελέ διαρροής στο πίνακα όποτε χρειάστηκε λειτούργησε κανονικά. Είναι της siemens. Επίσης λειτουργούσε και λειτουργεί ακόμα όταν πατήσω το κουμπί για το test. Το πρόβλημα είναι οτι τώρα όταν πέφτει το ρελέ εκει που χρειάζεται (δηλ έπεσε πχ ή οταν αλλάξα χτες μια πρίζα ή πέφτει οταν πατάω το test ή έπεσε οταν ακούμπησα τη φάση μιας πρίζας με τη γείωση για να δω αν όντως λειτουργεί το ρελέ σωστά ), δεν πέφτει και ο διακόπτης (εννοώ αυτην την ασφάλεια που βλέπουμε).Δηλ εσωτερικά πέφτει το ρελέ αλλα ο διακόπτης εξωτερικά είναι ανεβασμένος. Οπότε πρέπει να τον κατεβάσω και να προσπαθήσω πάλι να ανεβάσω το ρελέ μιας και δεν ανεβαίνει πάντα με τη πρώτη. Θα χρειαστεί αλλαγή ρελέ; ή εφόσον λειτουργεί είναι όλα οκ;

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    12.001

    Προεπιλογή

    Λειτουργεί λοιπόν, αλλά λόγω μηχανικού προβλήματος δεν πέφτει ο μοχλός. Άλλαξέ το στην πρώτη ευκαιρία. Επίσης ποτέ δεν γεφυρώνουμε φάση - γείωση για να κάνουμε δοκιμή γιατί πετάγονται πυροτεχνήματα. Ουδέτερο - γείωση γεφυρώνουμε, και μάλιστα ενόσω λειτουργεί κάποια μικρή κατανάλωση π.χ. ένα αναμμένο φως.

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    Damiano (29-12-11)

  4. #3
    Μέλος
    Όνομα
    Δαμιανός
    Εγγραφή
    Apr 2010
    Περιοχή
    Πειραιάς
    Μηνύματα
    339

    Προεπιλογή

    Να προσθέσω ότι δεν αλλάζουμε πρίζες χωρίς να διακόψουμε την παροχή!

    Επίσης: το ρελέ διαρροής είναι για να ελέγχει ... διαρροές (τι άλλο:) της τάξης των 30mA, με τη δοκιμή των 100A (βραχυκύκλωμα!) τι συμπέρασμα βγαίνει για την αξιοπιστία του;

    Μερικές φορές είναι χρήσιμος και ένας ηλεκτρολόγος (έστω ... απατεώνας) για να έχουμε , τουλάχιστο, κάποιον να ... βρίζουμε, όταν δεν πάνε καλά τα πράγματα!

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Στέφανος
    Εγγραφή
    Dec 2011
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    10

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από FILMAN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Λειτουργεί λοιπόν, αλλά λόγω μηχανικού προβλήματος δεν πέφτει ο μοχλός. Άλλαξέ το στην πρώτη ευκαιρία. Επίσης ποτέ δεν γεφυρώνουμε φάση - γείωση για να κάνουμε δοκιμή γιατί πετάγονται πυροτεχνήματα. Ουδέτερο - γείωση γεφυρώνουμε, και μάλιστα ενόσω λειτουργεί κάποια μικρή κατανάλωση π.χ. ένα αναμμένο φως.
    Ευχαριστώ για την απάντηση και τη συμβουλή για ουδέτερο - γείωση. Με την φάση - γείωση πέταξε όντως μια σπίθα. Άρα με βάση τα λεγόμενά σου για το ρελέ, θα φωνάξω ηλεκτρολόγο για να μου το αλλάξει.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη eracitexnis : 30-12-11 στις 00:52

  6. #5
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Στέφανος
    Εγγραφή
    Dec 2011
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    10

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Damiano Εμφάνιση μηνυμάτων
    Να προσθέσω ότι δεν αλλάζουμε πρίζες χωρίς να διακόψουμε την παροχή!
    Επίσης: το ρελέ διαρροής είναι για να ελέγχει ... διαρροές (τι άλλο της τάξης των 30mA, με τη δοκιμή των 100A (βραχυκύκλωμα!) τι συμπέρασμα βγαίνει για την αξιοπιστία του;

    Μερικές φορές είναι χρήσιμος και ένας ηλεκτρολόγος (έστω ... απατεώνας) για να έχουμε , τουλάχιστο, κάποιον να ... βρίζουμε, όταν δεν πάνε καλά τα πράγματα!
    Σε ευχαριστώ και σένα για την απάντησή σου. Εννοείται πως αυτό έκανα κάθε φορά που άλλαζα πρίζες. Είχα κλειστό και το γενικό διακόπτη του πίνακα και το διακόπτη του ρολογιού της Δεή. Τώρα γιατί έπεσε το ρελέ διαροής σε κάποιες αλλαγές πριζών (ή και σε όλες γιατί απο ένα σημείο και μετά το είχα κατεβασμένο μόνιμα κατα τη διάρκεια των αλλαγών)...μάλλον λόγω διαροής όπως λες και παρακάτω. Αν θυμάμαι καλά αυτό γινόταν όταν πχ ακουμπούσε η φάση ή ο ουδέτερος (δεν είμαι σίγουρος) πάνω στο μεταλικό πλαίσιο (στο οποίο στηρίζεται το εσωτερικό της πρίζας σουκο) της πρίζας legrand. Αυτό είναι φυσιολογικό να συμβαίνει με δύο κατεβασμένους γενικούς;

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη picdev
    Όνομα
    akis
    Εγγραφή
    Jul 2007
    Περιοχή
    ____
    Μηνύματα
    7.375

    Προεπιλογή

    ναι φυσιολογικό γιατί ακούμπησες ουδέτερο με γείωση

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον picdev για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    FILMAN (30-12-11)

  9. #7
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Στέφανος
    Εγγραφή
    Dec 2011
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    10

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από picdev Εμφάνιση μηνυμάτων
    ναι φυσιολογικό γιατί ακούμπησες ουδέτερο με γείωση
    Σε ευχαριστώ για την απάντησή σου.

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #8
    Μέλος
    Όνομα
    Δαμιανός
    Εγγραφή
    Apr 2010
    Περιοχή
    Πειραιάς
    Μηνύματα
    339

    Προεπιλογή

    Με "κατεβασμένους" τους διακόπτες πως είναι "φυσιολογικό" να πέφτει το "ρελέ";
    Λειτουργεί και χωρίς ρεύμα;

    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #9
    Μέλος
    Όνομα
    Μιχάλης
    Εγγραφή
    Feb 2011
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    336

    Προεπιλογή

    Μπορει να βραχυκυκλωνει ο ουδετερος με την γειωση.Για να μην πεσει πρεπει ο διακοπτης να απομονωνει και την φαση και τον ουδετερο.

    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #10
    Μέλος
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    536

    Προεπιλογή

    για να τεστάρουμε το ρελέ, μπορούμε να βάλουμε ένα μικρό φορτίο, πχ μια μικρή λάμπα πυρακτώσεως (ποτέ βραχυκύκλωμα) μεταξύ φάσης - γείωσης. Ετσι το ρεύμα εντός του ρελέ που διέρχεται από την φάση θα είναι μεγαλύτερο από αυτό που διέρχεται από τον ουδέτερο και η διαφορά μεταξύ τους θα ρίξει το ρελέ.

    Σχετικά με τις πρίζες, προσωπικά όταν θέλω να κάνω οποιαδήποτε επέμβαση στα ηλεκτρολογικά του σπιτιού, αντί να κατεβάσω τον γενικό, πατάω το κουμπακι του ρελέ διαφυγής, έτσι και τον ουδέτερο κόβω, και το ρελέ δουλεύω για να ειναι σε καλή κατάσταση.

    0 Not allowed! Not allowed!

  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον jomor για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    FILMAN (09-01-12)

Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Ρελέ
    By Prithan in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-05-12, 19:22
  2. Ποιο ρελέ
    By since1984 in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-12, 20:56
  3. Ρελέ 1.5 v
    By japetus in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-09-10, 12:06
  4. ρελέ
    By lefteris_gr in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-09-10, 22:27
  5. Ρελέ ή ολοκληρωμένο?
    By Geo. in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-10, 02:15

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας