Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 10

Θέμα: Αυτονομο 150 WATT για 12 ωρες .

  1. #1
    Μέλος
    Όνομα
    Χρηστος
    Εγγραφή
    Aug 2009
    Περιοχή
    πατρα
    Μηνύματα
    278

    Προεπιλογή Αυτονομο 150 WATT για 12 ωρες .

    Γεια σας !! χρειαζομαι λιγη βοηθεια για την επιλογη των στοιχειων για το συγκεκριμενο αυτονομο !!Αρχικα για την επιλογη των συσσωρευτων με τους υπολογισμους μου εχουμε τα εξης :

    150 Watt * 12 hours = 1800 Wh την ημερα

    1800 * 1,5 = 2700 Wh την ημερα (πολλαπλασιασμος με το 1,5 για τις απωλειες )

    2700 * 2 = 5400 Wh την ημερα (πολλαπλασιασμος με το 2 για αυτονομια μιας ημερας)

    5400 / 12 V = 450 Ah την ημερα

    και για 5 μερες χωρις ηλιοφανεια 450 * 5 = 2250 Ah Aρα χρειαζομαι συσσωρευτες με 2250 Ah συνολικα !!

    Ας μου πει καποιος τη γνωμη του !! ειναι σωστοι αυτοι οι υπολογισμοι ?? Επισης δεν ειναι αρκετα τα Ah για 12 V συσσωρευτες ? θα χρειαστω περιπου στους 20 συσσωρευτες σωστα ?? καθολου ευκολο νομιζω !!! τι λετε ???

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.964

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από christakosxo Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γεια σας !! χρειαζομαι λιγη βοηθεια για την επιλογη των στοιχειων για το συγκεκριμενο αυτονομο !!Αρχικα για την επιλογη των συσσωρευτων με τους υπολογισμους μου εχουμε τα εξης :

    150 Watt * 12 hours = 1800 Wh την ημερα

    1800 * 1,5 = 2700 Wh την ημερα (πολλαπλασιασμος με το 1,5 για τις απωλειες )

    2700 * 2 = 5400 Wh την ημερα (πολλαπλασιασμος με το 2 για αυτονομια μιας ημερας)

    5400 / 12 V = 450 Ah την ημερα

    και για 5 μερες χωρις ηλιοφανεια 450 * 5 = 2250 Ah Aρα χρειαζομαι συσσωρευτες με 2250 Ah συνολικα !!

    Ας μου πει καποιος τη γνωμη του !! ειναι σωστοι αυτοι οι υπολογισμοι ?? Επισης δεν ειναι αρκετα τα Ah για 12 V συσσωρευτες ? θα χρειαστω περιπου στους 20 συσσωρευτες σωστα ?? καθολου ευκολο νομιζω !!! τι λετε ???
    Τα κόκκινα θέλουν σβήσιμο
    Τα πράσινα είναι λάθος. Αφού έχεις ήδη υπολογίσει 1 μέρα έξτρα αυτονομία!
    Επίσης οι απώλειες γιατί επί 1.5;

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη genesis
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Apr 2005
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    1.033

    Προεπιλογή

    Ο βασικός συλλογισμος σου είναι σωστός και δεν υπάρχει λάθος ούτε θέλει κάτι σβήσιμο.

    - Οι απώλειες είναι της τάξης του 25% και όχι του 50% που υπολογίζεις.

    5400 / 12 V = 450 Ah την ημερα
    Αυτό θα ίσχυε αν έκανες εκφόρτιση σε βάθος 100% κάτι που θεωρείται λάθος, εκτός αν γίνεται πολύ αραιά. Πιο σωστό θα ήταν να υπολογίσεις το 80% αυτής της χωρητικότητας ώστε να αντιστοιχεί ο υπολογισμός σε βάθος εκφόρτισης 80%.

    Πράγματι, για 5 ημέρες με βαριά συννεφιά θα χρειαζόσουν χωρητικότητα γύρω στα 2.500Ah. Υπάρχουν στοιχεία 2βολτα, 4βολτα και 6βολτα μεγάλης χωρητικότητας ώστε να είναι σχετικά μικρός ο αριθμός των στοιχείων που θα χρειαστείς. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα.
    Το πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει να μπορείς να φορτίσεις με ρεύμα φόρτισης γύρω στα 150 - 250Α για να καταφέρεις να φορτίσεις επαρκώς αυτήν την συστοιχία.
    Δηλαδή χρειάζεσαι πραγματική ισχύ φόρτισης άνω των 1500W.

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.964

    Προεπιλογή

    Κώστα λέγοντας π.χ. "150 Watt * 12 hours = 1800 Wh την ημερα", το "την ημέρα" πρέπει να φύγει διότι πολύ απλά τα 1800Wh είναι 1800Wh... Αν σε ένα κουβά έχω 5 λίτρα νερό, δεν θα πω ότι ο κουβάς έχει μέσα 5 λίτρα νερό την ημέρα...

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη genesis
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Apr 2005
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    1.033

    Προεπιλογή

    Φίλιππε, είναι σωστό να αναφέρεται η μονάδα χρόνου στην οποία αντιστοιχεί η κατανάλωση.
    Π.χ. αν κάποιος σου πει ότι έχω ένα σπίτι που καταναλώνει 1500kWh, τι κατάλαβες??
    Πρέπει να σου πει και σε ποιό χρονικό διάστημα αναφέρεται αυτή η κατανάλωση για να είναι ολοκληρωμένο.
    Στην προκειμένη περίπτωση συμφωνώ ότι είναι προφανές ότι αναφέρεται στην ημερήσια κατανάλωση, παρόλα αυτά δεν είναι λάθος να αναφέρει και την μονάδα του χρόνου.

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Μέλος
    Όνομα
    Χρηστος
    Εγγραφή
    Aug 2009
    Περιοχή
    πατρα
    Μηνύματα
    278

    Προεπιλογή

    δηλαδη στους υπολογισμους μους για τις απωλειες αντι για 1,5 θα πρεπει να πολλαπλασιασω με 1,25 και για την εκφορτιση αντι για 2 να πολλαπλασιασω με 1,8 ???
    φορτιστες μεχρι ποσα ampere υπαρχουν ?? υπαρχουν φορτιστες με εξοδο στα 2 , 4 , 6 V ?? Θα μπορουσα να βαλω 2 φορτιστες ,να χωρισω τις συστοιχιες και με εναν inverter me 2 εισοδους να κανω δουλεια μου ??

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    Μέλος Το avatar του χρήστη genesis
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Apr 2005
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    1.033

    Προεπιλογή

    δηλαδη στους υπολογισμους μους για τις απωλειες αντι για 1,5 θα πρεπει να πολλαπλασιασω με 1,25
    Ναι, για να υπολογίσεις την ενέργεια που χρειάζεται να παράγεις για να φορτίσεις τις μπαταρίες σου, μετά τις απώλειες.

    και για την εκφορτιση αντι για 2 να πολλαπλασιασω με 1,8 ???
    Κάτσε...γιατί εδώ παρατηρώ ότι έχω κάνει λάθος εγώ....
    Εφόσον πολλαπλασιάζεις με 2, ουσιαστικά ορίζεις το θεωρητικό βάθος εκφόρτισης στο 50%.
    Ο υπολογισμός σου είναι ασφαλής για την μπαταρία.
    Αν όμως πας σε μια πολύ καλή μπαταρία με μεγάλη αντοχή σε κύκλους φορτο-εκφόστισης, θα μπορούσες το "2" να το κάνεις μέχρι και "1,25" ώστε να μειωθεί η χωρητικότητα που χρειάζεσαι.
    Εξαρτάται από την αντοχή της μπαταρίας σε κύκλους βαθιάς εκφόρτισης και από το πόσο συχνά θα συμβαίνει αυτό στην εφαρμογή σου.

    Υπάρχουν inverter που είναι και φορτιστές (inverter / charger) όταν τους δίνεις ρεύμα από ΔΕΗ ή από γεννήτρια. Ομως οι μικρότεροι ξεκινούν περίπου από τα 1000W και είναι μεγάλοι για τα 150W που χρειάζεσαι εσύ. Ως φορτιστές μπορούν να δίνουν συνεχώς μέχρι περίπου 40 - 50Α.
    Διαθέτουν ταχύτατο ενσωματωμένο μεταγωγικό διακόπτη ώστε να μην γίνεται αντιληπτή η μεταγωγή από μπαταρίες σε ΔΕΗ, και είναι προγραμματιζόμενοι ώστε να προσαρμόζεις τις στάθμες και τους χρόνους του φορτιστή ακριβώς στις απαιτήσεις της μπαταρίας.

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #8
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.777

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από christakosxo Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γεια σας !! χρειαζομαι λιγη βοηθεια για την επιλογη των στοιχειων για το συγκεκριμενο αυτονομο !!Αρχικα για την επιλογη των συσσωρευτων με τους υπολογισμους μου εχουμε τα εξης :

    150 Watt * 12 hours = 1800 Wh την ημερα

    1800 * 1,5 = 2700 Wh την ημερα (πολλαπλασιασμος με το 1,5 για τις απωλειες )

    2700 * 2 = 5400 Wh την ημερα (πολλαπλασιασμος με το 2 για αυτονομια μιας ημερας)

    5400 / 12 V = 450 Ah την ημερα

    και για 5 μερες χωρις ηλιοφανεια 450 * 5 = 2250 Ah Aρα χρειαζομαι συσσωρευτες με 2250 Ah συνολικα !!

    Ας μου πει καποιος τη γνωμη του !! ειναι σωστοι αυτοι οι υπολογισμοι ?? Επισης δεν ειναι αρκετα τα Ah για 12 V συσσωρευτες ? θα χρειαστω περιπου στους 20 συσσωρευτες σωστα ?? καθολου ευκολο νομιζω !!! τι λετε ???
    ta 450AH που υπολογισες ειναι για δυο ημερες.αρα για 5 που θες ειναι 450χ2,5=1125AH

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #9
    Μέλος Το avatar του χρήστη savnik
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Sep 2004
    Περιοχή
    Μυτιλήνη
    Μηνύματα
    844

    Προεπιλογή

    Με τι θα φορτίζεις τις μπαταρίες;
    Πόσα διαθέτεις, δεν μας είπες;
    Τo ένα στοιχείο 2volt/1000Αh ξέρεις πόσο στοιχίζει;

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #10
    Μέλος Το avatar του χρήστη taxideytis
    Όνομα
    Κωνσταντίνος
    Εγγραφή
    May 2008
    Περιοχή
    περιφερόμενος
    Μηνύματα
    483

    Προεπιλογή

    άρα...γεννήτρια...έρχεται και πιο φθηνή...

    0 Not allowed! Not allowed!

Παρόμοια Θέματα

  1. LINEAR FM RDV 150 Watt (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)
    By GSA-ELECTRONIC in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-16, 17:18
  2. Αυτονομο σύστημα για σπίτι
    By vacout in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-04-14, 23:10
  3. 12 V ψυγειο για αυτονομο
    By christakosxo in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 35
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-05-13, 11:27
  4. βοηθεια για αυτονομο
    By kanenas in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-06-11, 10:20
  5. 80-150 watt
    By beymakias in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-09, 18:52

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας