Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 16

Θέμα: Μετασχηματιστής για συμμετρική τροφοδοσία

  1. #1
    Μέλος
    Όνομα
    Σήφης
    Εγγραφή
    Nov 2008
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    821

    Προεπιλογή Μετασχηματιστής για συμμετρική τροφοδοσία

    Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση στους φίλους του forum ,που είναι πιο σχετικοί από εμένα.Έχω δύο μετασχηματιστές με τα εξής χαρακτηριστικά: πρωτεύων 230V 50Hz και δευτερεύων 36V /108VA .
    TRANSFORMERS 1.GIF
    Μπορώ να πάρω δευτερεύων 2x36V / 216VA αν τους συνδέσω με τον παρακάτω τρόπο;
    TRANSFORMERS 2.GIF
    Θέλω να τροφοδοτήσω με αυτούς ένα μη σταθεροποιημένο συμμετρικό τροφοδοτικό (ανόρθωση,εξομάλυνση)το οποίο θα έχει έξοδο DC:
    +50V/3A για θετική τροφοδοσία και -50V/3A για αρνητική τροφοδοσία.
    Γίνεται με αυτήν την συνδεσμολογία ,είναι σωστό;

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    May 2006
    Περιοχή
    Πτολεμαΐδα
    Μηνύματα
    2.902

    Προεπιλογή

    Αν είναι ολόιδιοι, νομίζω ναι.
    Αλλά ας πει και κάποιος άλλος.

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη valis
    Όνομα
    Σπύρος
    Εγγραφή
    Apr 2005
    Περιοχή
    Κεφαλονιά
    Μηνύματα
    662

    Προεπιλογή

    Προσοχή στην φάση. Οχι οπως τα έχεις συνδέσει. Το 5 με το 5 και το 6 με το 6.
    Αν δεν ξέρεις πως αντιστοιχουν, κανε την πρωτη συνδεση και μετρα τους ασυνδετους ακροδέκτες.
    Αν δεν εχουν ταση μεταξυ τους κανε και την δευτερη συνδεση.

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη JOUN
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    2.995

    Προεπιλογή

    .........

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη JOUN : 02-12-11 στις 09:16
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  5. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη JOUN
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    2.995

    Προεπιλογή

    Αν εχεις ορεξη δες εδω http://www.hlektronika.gr/forum/show...ad.php?t=57955
    Γινεται ανετα αρκει να ξεκολλησεις το σημειο που ενωνονται τα δυο τυλιγματα στην μεσαια ληψη και να ενωσεις τα κατω ακρα των τυλιγματων μεταξυ τους και τα πανω ακρα μεταξυ τους.
    Οπως ειναι τωρα εχει συνδεμενα το κατω του ενος με το πανω του αλλου(για να καταλαβεις τι εννοω το γραφω αυτο )

    0 Not allowed! Not allowed!
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  6. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.990

    Προεπιλογή

    Νομίζω ότι το μπλέξατε λίγο... Τα δευτερεύοντα εδώ είναι σε σειρά, όχι παράλληλα... Τι κι αν δεν είναι ολόιδιοι οι μ/ς, δεν υπάρχει καμιά μεσαία λήψη να ξεχωρίσουμε, κ.λ.π. Απλώς μετά τη σύνδεση θέλει μια επαλήθευση ότι όντως παίρνουμε 72V στα άκρα, διότι αν παίρνουμε 0 πρέπει να γυρίσουμε τα καλώδια του ενός μ/ς ανάποδα. Η σύνδεση του αρχικού ποστ είναι η ΣΩΣΤΗ.

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    Μέλος Το avatar του χρήστη JOUN
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    2.995

    Προεπιλογή

    Oχι τα μπλεξαμε λιγο κουβαρι τα καναμε..Φυσικα και η συνδεσμολογια που λεει ο φιλος (και ο Φιλιππος ) γινεται χωρις κανενα προβλημα..Επειδη ειναι η κλασικη συνδεσμολογια δευτερευοντος με μεσαια ληψη, νομιζα οτι ο φιλος ρωτουσε κατι αλλο.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  8. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη valis
    Όνομα
    Σπύρος
    Εγγραφή
    Apr 2005
    Περιοχή
    Κεφαλονιά
    Μηνύματα
    662

    Προεπιλογή

    oops. τωρα το προσεξα οτι θελει τα δευτερευοντα σε σειρα. Ακυρο αυτο που ειπα.

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #9
    Μέλος Το avatar του χρήστη gas_liosia
    Όνομα
    Κωνσταντίνος
    Εγγραφή
    Dec 2005
    Περιοχή
    Άνω Λιόσια
    Μηνύματα
    412

    Προεπιλογή

    +-50Vdc θέλει και νομίζω οτι το έχει σχεδιάσει μια χαρά εφόσον έχει γειώσει τον κόμβο στα δευτερεύοντα. Απλά πρέπει να έχει την ίδια φορά τυλιγμάτων

    0 Not allowed! Not allowed!
    Βοηθάτε αλλήλους!!!

  10. #10
    Μέλος
    Όνομα
    Σάκης
    Εγγραφή
    May 2011
    Περιοχή
    ΚΑΒΑΛΑ
    Μηνύματα
    1.592

    Προεπιλογή

    Καλημερα.Η λογικη λεει οτι αφου θα κανει δυο διαφορετικα κυκλωματα,δηλ θετικη και αρνητικη ταση ειτε σε μια πλακεττα τα ριξει με κοινη ανορθωση γεφυρας ειτε σε διαφορετικες θα εχει το ιδιο αποτελεσμα (+36/-36) αρκει τα δευτερευοντα να ειναι σε σειρα ασχετως συνδεσης ακροδεκτων.Δεν ξερω γιατι δεν το εχω δοκιμασει τι θα γινει αν παρει ταση μονο απο τον ενα ακροδεκτη του καθε Μ/Τ.Δηλ να θελησει να παρει 72 βολτ.

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Σύνδεση tl072 op amp σε συμμετρική τροφοδοσία.
    By sakishlek in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 103
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-05-16, 19:32
  2. Συμμετρική τροφοδοσία
    By mtzag in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-07-14, 04:29
  3. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-01-14, 14:03
  4. Μετασχηματιστής 1:1 για εργαστήριο
    By kx5 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-06-08, 20:03

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας