Σελίδα 4 από 4 ΠρώτηΠρώτη ... 2 3 4
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 37 από 37

Θέμα: ρελε διαφυγης

  1. #31
    Μέλος Το avatar του χρήστη john micros
    Όνομα
    Γιαννης
    Εγγραφή
    Jan 2010
    Περιοχή
    περιστερι (Αθηνα)
    Μηνύματα
    277

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από selectronic Εμφάνιση μηνυμάτων
    ακριβως αυτο εννοουσα, ευχαριστω δεν το ειχα δει οτι τον ειχαν ανεβασει λυμενο.
    ευχαριστω και παλι.
    φιλικα Ι.Μ.

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #32
    Μέλος
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    May 2011
    Περιοχή
    Πέραμα
    Μηνύματα
    3.042

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από spiroscfu Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η άποψή μου είναι πως το μέγιστο ρεύμα που μπορεί να μας διαπεράσει χωρίς να μας δημιουργήσει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα είναι 30 mA δηλ. τυπική αντίσταση 220/0.03=7,3ΚΩ. Τώρα ο ρελές διαφυγής είναι ένα μηχάνημα που μετράει το ρεύμα του καθενός αγωγού, και αν "εντοπίσει" κάποια διαρροή μεγαλύτερη από 7,3ΚΩ (όπως είπαμε παραπάνω) τότε πέφτει. Τη σημαίνει αυτό, αν εμείς βραχυκυκλώσουμε τον ουδέτερο με την γείωση (μια υποθετική των 10Ωμ) και υπάρχει κάποια κατανάλωση από τον ίδιο πίνακα "που στον ουδέτερο θα εμφανιστεί κάποια μικρή τάση ~2V", τότε θα έχουμε μια διαρροή 2/10=200mA, υπεραρκετή για να ρίξει τον ρελέ. Και σαν ένα μικρό τεστ μπορούμε να το πούμε.



    Και φυσικά ο ρελές δεν χρειάζεται απαραίτητα γείωση.
    Ακριβώς όπως τα λες.


    Και για να μην μπερδευόμαστε, στον ρελέ συνδέεις φάση/φάσεις και ουδέτερο, όχι την γείωση.


    Σχέση γείωσης με ρελέ διαρροής:

    Ας πούμε ότι έχουμε μία κουζίνα που για κάποιο λόγο (βλάβη) υπάρχει ένωση φάσης με το (μεταλλικό) σασί.

    Περίπτωση 1 με γείωση: Με το που παρουσιάζεται η βλάβη, έχουμε ροή ρεύματος από την φάση προς την γη, την οποία βλέπει ο ρελές και πέφτει αμέσως.

    Περίπτωση 1 χωρίς γείωση: Το σασί της συσκευής έχει πλέον τάση δικτύου αλλά καθώς δεν γειώνετε, δεν υπάρχει ροή ρεύματος και δεν πέφτει ο ρελές. Με το που πας εσύ να βάλεις κατσαρόλα πάνω και ακουμπάς το σασί, το ρεύμα ρέει από το σασί μέσω του σώματος προς την γη (υποθέτουμε ότι έχεις καλή επαφή με την γη), ο ρελές το βλέπει και πέφτει.


    Δηλαδή και στις δύο περιπτώσεις που υπάρχει διαρροή ρεύματος θα πέσει ο ρελές, απλώς όταν είναι γειωμένο το σασί αυτή η διαρροή θα γίνει αμέσως και θα πέσει ο ρελές (άρα έχεις μία συσκευή που «ρίχνει τον ρελέ» και ξέρεις ότι έχει πρόβλημα), ενώ αν δεν υπάρχει γείωση η συσκευή θα «παραμονεύει» με τάση στο σασί της και θα πρέπει να γίνει διαρροή μέσω άλλου τρόπου (όταν θα φας την σφαλιάρα εσύ) για να πέσει ο ρελές.


    Γι αυτό πρέπει όλες οι συσκευές με μεταλλικό σασί να το έχουν γειωμένο (και φυσικά σούκο φις).

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον selectronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    FILMAN (20-12-11)

  4. #33
    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    2.475

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από john micros Εμφάνιση μηνυμάτων
    μαλλον εχουμε προβλημα αγαπητε......
    φιλικα.
    << μαλλον εχουμε προβλημα αγαπητε......>>
    Μεταξύ σου και μου δε νομίζω, και αν ναι ποιο είναι το πρόβλημα;

    0 Not allowed! Not allowed!
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

  5. #34
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη billisveria
    Όνομα
    ΒΑΣΙΛΗΣ
    Εγγραφή
    May 2009
    Περιοχή
    ΒΕΡΟΙΑ
    Μηνύματα
    27

    Προεπιλογή

    Η ΛΑΜΠΑ ΔΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΣΕΙ ΤΟ ΡΕΛΕ. Η ΛΑΜΠΑ ΕΧΕΙ ΦΑΣΗ Κ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ. ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΣΕΙ ΤΟ ΡΕΛΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ 30mA ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ. ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΓΕΙΩΣΗ ΔΕ ΘΑ ΠΕΣΕΙ. ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΣ Κ ΝΑ ΜΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΖΕΣΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΟΥ. ΑΝ ΠΙΑΣΩ Π.Χ. ΑΥΤΟ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ. ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΙΑ Κ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΠΟΥ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΕΙΣ ΨΗΤΟ..

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #35
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.991

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από billisveria Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η ΛΑΜΠΑ ΔΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΣΕΙ ΤΟ ΡΕΛΕ.
    Το ρελέ πέφτει με διαρροές και όχι με βραχυκυκλώματα...
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από billisveria Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η ΛΑΜΠΑ ΕΧΕΙ ΦΑΣΗ Κ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ.
    Ή μήπως ουδέτερο και επιστροφή; Λέω εγώ τώρα...
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από billisveria Εμφάνιση μηνυμάτων
    ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΣΕΙ ΤΟ ΡΕΛΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ 30mA ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ.
    Έχασες. Αρκεί τα ρεύματα φάσης και ουδετέρου να έχουν διαφορά 30mA. Αυτό κάνεις με τη λάμπα, αυτό κάνει και το μπουτόν τεστ...

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #36
    Μέλος
    Όνομα
    Μιχάλης
    Εγγραφή
    Feb 2011
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    336

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από john micros Εμφάνιση μηνυμάτων
    το τεστ δεν βραχ/νει τον ουδετερο με γειωση.....απλως ξεμανδαλωνει. δεν εχει καμια συνδεση με γειωση....ΤΟ ΕΙΠΑΜΕ
    ανοιξε το και κοιταξε το δεν εχει επαφη με γειωση.
    ΚΑΝΕΝΑ ΜΑ ΚΑΝΕΝΑ ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΤΟ ΤΕΣΤ BUTTON ΔΕΝ ΞΕΜΑΝΔΑΛΩΝΕΙ ΤΙΣ ΕΠΑΦΕΣ.
    Απλα υπαρχει μια μικρη αντισταση που οταν πατας το ΤΕΣΤ δημιουργει μια τεχνιτη διαρροη.

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #37
    Μέλος Το avatar του χρήστη gas_liosia
    Όνομα
    Κωνσταντίνος
    Εγγραφή
    Dec 2005
    Περιοχή
    Άνω Λιόσια
    Μηνύματα
    412

    Προεπιλογή

    Τα δύο παραπάνω μηνύματα τα λένε όλα. Γενικά μην μπερδεύετε την ύπαρξη αγωγού γείωσης. Το ρελέ αντιλαμβάνεται διαρροή ρεύματος (καθώς λέει και το όνομά του). Τώρα αν αυτή η διαρροή περάσει από τον αγωγό γείωσης ή από το σώμα μας προς τη γη είναι το ίδιο και το αυτό. Το ρελέ είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό και έγινε υποχρεωτικό πλέον. Και μάλιστα από εδώ και στο εξής που θα γίνονται επανέλεγχοι, ο ηλεκτρολόγος μηχανικός που θα ελέγχει την εγκατάσταση είναι υποχρεωμένος να τοποθετεί ρελέ σε εγκαταστάσεις που δεν έχουν καθώς θα κάνει και τις απαραίτητες μετρήσεις με ιδικό όργανο όλης της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Βοηθάτε αλλήλους!!!

Σελίδα 4 από 4 ΠρώτηΠρώτη ... 2 3 4

Παρόμοια Θέματα

  1. προβλημα με ρελε διαφυγης σε σκαφος
    By γιωργος π in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-17, 12:21
  2. Διαρροη τασης στο ρελε διαφυγης;
    By yz8826 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 46
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-05-17, 11:57
  3. μπροβλημα με ρελε διαφυγης μαρκας hager
    By betacord85 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-15, 23:02
  4. πεφτει το ρελε διαφυγης
    By tgiannak in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 35
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-14, 14:38
  5. προβλημα με ρελε διαφυγης εντασης
    By Μιχάλης_13 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-07-14, 01:38

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας