    Καλησπέρα σε όλους και χρόνια πολλά.

    Πρόσφατα αγόρασα έναν ηλεκτρονικό εβδομαδιαίο θερμοστάτη Honeywell CM707 για να αντικαταστήσει τον εργολαβικό SIEMENS RAA30/16 του διαμερίσματός μου.

    Από τον τοίχο, βγαίνουν 4 καλώδια. Φάση (μαύρο), ουδέτερο (γκρι), γείωση (κιτρινοπράσινο) και εντολή (καφέ). Στον Siemens, είναι ενωμένα όπως στην εικόνα:
    DSC00002.JPG


    Δυστυχώς ο Honeywell έχει μόνο δύο υποδοχές, για τη φάση και το ουδέτερο όπως μπορείτε να δείτε και στην εικόνα:
    DSC00004.JPG

    Που θα συνδέσω το καφέ της εντολής; Μήπως δεν χρειάζεται καθόλου επειδή ο Honeywell είναι μπαταρίας;


    Ευχαριστώ, προκαταβολικά για την βοήθεια.

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος
    Όνομα
    χρηστος
    Εγγραφή
    Apr 2009
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    582

    Προεπιλογή

    δε βλεπω κανενα οριο ουδετερου στο σχεδιο της εικονας... φαση στο οριο Α και επιστροφη στο οριο Β βλεπω μονο...

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον xrhstosmp για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    Elexorien (27-12-11)

  4. #3
    Μέλος
    Εγγραφή
    Dec 2003
    Περιοχή
    ΕΛΛΑΣ
    Μηνύματα
    108

    Προεπιλογή

    στο Α το μαυρο στο Β το καφε και εισαι οκ

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δεν έχεις Όλυμπε θεούς, μήτε λεβέντες η Όσσα, ραγιάδες έχεις, μάνα Γη, σκυφτούς για το χαράτσι,
    κούφιοι κι οκνοί καταφρονούν την θεία τραχιά σου γλώσσα, των Ευρωπαίων περίγελα και των αρχαίων παλιάτσοι!
    Κωστής Παλαμάς

  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον sakic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    Elexorien (27-12-11)

  6. #4
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη Elexorien
    Όνομα
    Ευθύμιος M.
    Εγγραφή
    Dec 2011
    Περιοχή
    Άλιμος
    Μηνύματα
    3

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xrhstosmp Εμφάνιση μηνυμάτων
    δε βλεπω κανενα οριο ουδετερου στο σχεδιο της εικονας... φαση στο οριο Α και επιστροφη στο οριο Β βλεπω μονο...
    Επειδή έχει το γράμμα N (=null =ουδέτερο) στο σχεδιάγραμμα, θεώρησα ότι εκεί συνδέω το ουδέτερο.

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sakic Εμφάνιση μηνυμάτων
    στο Α το μαυρο στο Β το καφε και εισαι οκ
    Οπότε το ουδέτερο το αφήνω στον αέρα.

    Σας ευχαριστώ και τους δύο για την γρήγορη απάντησή σας!

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #5
    Μέλος
    Όνομα
    χρηστος
    Εγγραφή
    Apr 2009
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    582

    Προεπιλογή

    αναμεσα στο Ν και στο οριο εχει το φορτιο (π.χ καυστηρας)
    επιπολαια συμπερασματα στην ηλεκτρολογια επιφερουν μικρες( π.χ καταστροφη θερμοστατη) ή και μεγαλες(π.χ ο μικρος γιαννακης) καταστροφες.....

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #6
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη Elexorien
    Όνομα
    Ευθύμιος M.
    Εγγραφή
    Dec 2011
    Περιοχή
    Άλιμος
    Μηνύματα
    3

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xrhstosmp Εμφάνιση μηνυμάτων
    αναμεσα στο Ν και στο οριο εχει το φορτιο (π.χ καυστηρας)
    επιπολαια συμπερασματα στην ηλεκτρολογια επιφερουν μικρες( π.χ καταστροφη θερμοστατη) ή και μεγαλες(π.χ ο μικρος γιαννακης) καταστροφες.....
    Σωστό! Γι' αυτο κι εγώ, ως ερασιτέχνης, πριν κάνω οτιδήποτε ζήτησα συμβουλές!

    Σ' ευχαριστώ και πάλι για την βοήθειά σου!

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #7
    Μέλος
    Όνομα
    χρηστος
    Εγγραφή
    Apr 2009
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    582

    Προεπιλογή

    ομολογουμενως αυτο ειναι προς τιμην σου! καλες γιορτες

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #8
    Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Μυτιλήνη
    Μηνύματα
    325

    Προεπιλογή

    Μπράβο σου Χρήστο που ξέρεις να αποδίδεις τα του Κάισαρος τω Καίσαρι. Καλές γιορτές

    0 Not allowed! Not allowed!

Παρόμοια Θέματα

  1. Πληκτρολογιο 6160 honeywell
    By skipper1 in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-14, 23:51
  2. Συναγερμος HONEYWELL
    By Μανωλης01 in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-10-13, 12:51
  3. Honeywell Vista 48 - comm error
    By jomor in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-10-12, 21:24

Tags for this Thread

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας