Θέμα: Επεξήγηση ηλ. πίνακα

  1. #21
    Μέλος Το avatar του χρήστη gas_liosia
    Όνομα
    Κωνσταντίνος
    Εγγραφή
    Dec 2005
    Περιοχή
    Άνω Λιόσια
    Μηνύματα
    412

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από manolis ts Εμφάνιση μηνυμάτων
    ...Εγω δεν μιλαω για με να και για οποινδηποτε τεχνιτη μιλαω για καποιον φιλομου μου πηρε τηλ απο το εξοχικο χιονια κρυο να παω 70 χιλ για βλαβη ευτυχως θυμηθηκα το by pas που εβαλε ο ηλεκτ/γος που φτιαξε την εγκ/ση και το οποιο κατεκρινα τοτε οπως εσυ του ειπα το σηκωσε και ολα ωραια...
    Το θέμα είναι οτι κατά 99% που θα πέσει το ρελέ υπάρχει πρόβλημα και θα πέσει για προστασία. Ο φίλος σου ναι μεν εξυπηρετήθηκε αλλά όπως είπες, λόγω του σφάλματος στη γείωση με τον ουδέτερο. Άν το σφάλμα ήταν στη φάση με κάποιο από τα άλλα δύο; Γενικά το ρελέ τοποθετείται για την προστασία μας. Κατ' εμέ, αν κάποιος δεν το θέλει για να μην "πέφτει" δεν χρειάζεται το by-pass... απλά δεν βάζεις καθόλου ρελέ... και γλυτώνεις και τα λεφτά τους. Αλλά για αυτόν ακριβώς το λόγο "ήρθαν" οι επανέλεγχοι ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και όχι για να τα οικονομήσουν οι μηχανικοί.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Βοηθάτε αλλήλους!!!

  2. #22
    Μέλος Το avatar του χρήστη gas_liosia
    Όνομα
    Κωνσταντίνος
    Εγγραφή
    Dec 2005
    Περιοχή
    Άνω Λιόσια
    Μηνύματα
    412

    Προεπιλογή

    Και εντελώς πληροφοριακά... ο ίδιος κάνει και επανελέγχους...
    http://www.xn--oxadfndc1acoyf3h.com/...d=56&Itemid=59
    Αλλά είπαμε, στην Ελλάδα είμαστε!

    0 Not allowed! Not allowed!
    Βοηθάτε αλλήλους!!!

  3. #23
    Μέλος Το avatar του χρήστη djsadim
    Όνομα
    ΘΑΝΑΣΗΣ
    Εγγραφή
    Mar 2006
    Περιοχή
    ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
    Μηνύματα
    144

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Nemmesis Εμφάνιση μηνυμάτων
    και για εκεινη την γραμμη που δεν την περναει ουτε μεσα απο τις ασφαλειες δεν θα πει κανενας τπτ???δευτερη γραμμη τερμα ξεξια... οσο για τον πικανα τσιγκουνευτηκε να βαλει χαλκινες μπαρες στα θερμικα??? εμενα παντος δεν μου αρεσε... βαζει 2χ2.5mm^2 απο τις ασφαλεις και παιζει με τα φισακια για να συνδεσει 10 θερμικα...
    αυτή η γραμμή είναι εκτός του αντιηλεκτροπλιξιακου (έτσι όπως το "κόβω")για το λόγω ότι είναι για το ενδεικτικού του νυκτερινού και θα υπάρχει πρόβλημα μια και ο ουδέτερος έρχεται εκτός αντιηλεκτροπλιξιακου

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #24
    Μέλος Το avatar του χρήστη JOUN
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    2.995

    Προεπιλογή

    Πιθανοτατα εχεις δικιο.. Το ρευμα παντως που διαρρεει το λαμπακι(ΜΟΝΟ το λαμπακι, οχι τυχον ρελε παραλληλα μ'αυτο) δεν ειναι αρκετο να ριξει το διαρροης απλως το κανει ποιο ευαισθητο(θα πεσει σε λιγοτερα απο 30 mΑ)

    0 Not allowed! Not allowed!
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  5. #25
    Μέλος Το avatar του χρήστη Nemmesis
    Όνομα
    Παναγιωτης
    Εγγραφή
    Jun 2006
    Περιοχή
    Πτολεμαιδα
    Μηνύματα
    3.299

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από djsadim Εμφάνιση μηνυμάτων
    αυτή η γραμμή είναι εκτός του αντιηλεκτροπλιξιακου (έτσι όπως το "κόβω")για το λόγω ότι είναι για το ενδεικτικού του νυκτερινού και θα υπάρχει πρόβλημα μια και ο ουδέτερος έρχεται εκτός αντιηλεκτροπλιξιακου
    τι ακριβως εννοεις??? το λαμπακι δεν θα αναβει οποτε υπαρχει φαση σε εκεινο το σημειο?? με το νυχτερινο τι ακριβως αλλαζει?

    0 Not allowed! Not allowed!
    φανατικος αντιαεικινηστης....
    δεν επιτρεπω την εξελιξη γιατι εχω πετρελαια...

  6. #26
    Μέλος Το avatar του χρήστη JOUN
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    2.995

    Προεπιλογή

    Οταν υπαρχει μειωμενο τιμολογιο,ερχεται απο τον μετρητη μεσω ενος ρελε,ουδετερος επανω στον πινακα.Αυτον τον ουδετερο παλιοτερα τον εδιναν σε ρελε τα οποια στο αλλο ακρο του πηνιου τους επαιρναν σταθερα φαση, και ετσι οπλιζαν.Μ'αυτο τον τροπο πηγαινε ταση στις αντιστασεις των θερμοσυσωρευτων οι οποιες ζεσταινονταν τις ωρες με μειωμενο τιμολογιο και απεδιδαν την θερμοτητα τους (μεσω ανεμιστηρων ελεγχομενων με θερμοστατη) τις υπολοιπες ωρες..
    Επειδη ομως ο ουδετερος που ερχοταν απο τον μετρητη ηταν πριν απο τον ΔΔΕ επρεπε και η φαση που πηγαινε στο ρελε να ηταν πριν απο αυτο..Σημερα βεβαια δεν χρησιμοποιουνται θερμοσυσωρευτες για θερμανση αλλα εμεινε η πρακτικη η φαση που παει στο λαμπακι να ειναι πριν το ΔΔΕ.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    Nemmesis (02-01-12)

  8. #27
    Μέλος Το avatar του χρήστη djsadim
    Όνομα
    ΘΑΝΑΣΗΣ
    Εγγραφή
    Mar 2006
    Περιοχή
    ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
    Μηνύματα
    144

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Nemmesis Εμφάνιση μηνυμάτων
    τι ακριβως εννοεις??? το λαμπακι δεν θα αναβει οποτε υπαρχει φαση σε εκεινο το σημειο?? με το νυχτερινο τι ακριβως αλλαζει?
    δεν ξέρω αν γνωρίζεις πώς δουλεύει το νυκτερινό της ΔΕΗ η ΔΕΗ για να έχεις ένδειξη ή και τηλεχειρισμό για το χρόνο που ισχύει το μειωμένο τιμολογειο (νυκτερινό) σου δίνει ουδέτερο με το γνωστό 1 1/2 mm2 που έρχεται από το μετρητή της.
    Αν τώρα συνδέσεις ενδεικτικό ή κάποιο ρελε και πάρεις φάση μετά απο τον αντιηλεκτροπλιξιακο θα έχεις πρόβλημα!
    δεν ξέρω αν σε κάλυψα!!!

    edit
    με πρόλαβε ο Γιωργος
    Γιωργο μόνο που και σήμερα μπορείς να έχεις αυτοματισμό για άλλες συσκευές όπως στεγνωτήριο - πλυντήριο.
    μου έχει τύχει και με ενδεικτικο να διεγείρεται ο αντιηλεκτροπλιξιακος

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη djsadim : 02-01-12 στις 14:15

  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον djsadim για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    Nemmesis (02-01-12)

  10. #28
    Μέλος Το avatar του χρήστη JOUN
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    2.995

    Προεπιλογή

    Δεν μου φαινεται τελειως απιθανο να πεφτει με ενδεικτικο μονο αλλα με τα led ενδεικτικα (π.χ της Merlin Gerin ) που βαζω τελευταια δεν υπαρχει προβλημα.
    Εννοειται οτι αν εχεις ρελε, η φαση πριν το διαρροης ειναι μονοδρομος.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  11. #29
    Μέλος Το avatar του χρήστη Nemmesis
    Όνομα
    Παναγιωτης
    Εγγραφή
    Jun 2006
    Περιοχή
    Πτολεμαιδα
    Μηνύματα
    3.299

    Προεπιλογή

    με καλυψατε απολυτα... ευχαριστω.. οποτε πλεον το μονο που δεν μου αρεσει ειναι οτι δεν εβαλε μπαρες

    0 Not allowed! Not allowed!
    φανατικος αντιαεικινηστης....
    δεν επιτρεπω την εξελιξη γιατι εχω πετρελαια...

  12. #30
    Μέλος Το avatar του χρήστη JOUN
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    2.995

    Προεπιλογή

    Και το οτι σε τυχον διαρροη απλως καταργεις το ΔΔΕ(σηκωνοντας το τετραπολικο διακοπτη) και ολα καλα..

    0 Not allowed! Not allowed!
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

Σελίδα 3 από 4 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Επεξήγηση pins USB
    By Τανασης in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-15, 12:31
  2. Επεξήγηση περίεργου κυκλώματος
    By picdev in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-13, 21:58
  3. Επεξήγηση εξομάλυνσης τροφοδοτικού
    By nathanas in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-09, 12:31
  4. επεξήγηση κυκλώματος
    By darthtony in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-12-09, 20:26
  5. Επεξήγηση κυκλώματος
    By waverunner in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-06-09, 05:51

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας