  1. #1
    Μέλος Το avatar του χρήστη George L
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Sep 2008
    Περιοχή
    Ναυπλιο
    Μηνύματα
    56

    Προεπιλογή Εκκίνηση τριφασικού κινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα Υ-Δ με αισθητήρα θερμοκρασίας

    Στο ίδη υπάρχον κύκλωμα εκκίνησης του μοτέρ προσπάθησα να συνδέσω και ένα αισθητήρα θερμοκρασίας για να ξεκινά αυτόματα με την θερμοκρασία, αλλά μου δημιουργείτε πρόβλημα και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί!
    Στο παρακάτω κύκλωμα φένεται η συνδεσμολογία.
    Όταν το βάζω να εκκινήση με την θερμοκρασία ξεκινάει κανονικά σε (Υ) αλλά όταν είναι να κάνει την εναλλαγή σε (Δ) σταματάει παρόλου που η επαφή του αισθητήρα παραμένη κλειστή. Μπορεί κάποιος να μου πει γιατί συμβαίνει αυτό?

    2012-01-14_21-14-42_838.jpg

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη GR_KYROS
    Όνομα
    Βαγγέλης
    Εγγραφή
    Jan 2007
    Περιοχή
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    Μηνύματα
    2.461

    Προεπιλογή

    η σωστή συνδεσμολογία θα ήταν η παρακάτω, αλλά το start δεν είναι διακόπτης αλλά μπουτόν, οπότε έχεις πρόβλημα.

    2012-01-14_21-14-42_838 (1).jpg

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη GR_KYROS : 14-01-12 στις 22:02

  3. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη George L
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Sep 2008
    Περιοχή
    Ναυπλιο
    Μηνύματα
    56

    Προεπιλογή

    Και που εξυπηρετεί αυτή η αλλαγή?

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη GR_KYROS
    Όνομα
    Βαγγέλης
    Εγγραφή
    Jan 2007
    Περιοχή
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    Μηνύματα
    2.461

    Προεπιλογή

    διόρθωσα την απάντηση, το σύστημα δέχεται στιγμιαία εντολή από το start και όχι μόνιμη που του δίνεις εσύ με τον αισθητήρα θερμοκρασίας.

    αλλά και πάλι κάτι δεν μου πάει καλά, έχεις κανένα πλήρες σχέδιο ?

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη GR_KYROS : 14-01-12 στις 22:09

  5. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη George L
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Sep 2008
    Περιοχή
    Ναυπλιο
    Μηνύματα
    56

    Προεπιλογή

    έτσι είναι,αλλά την επαφή της αυτοσυγκράτησης (Κ1Μ 13-14) δεν μπορεί να την αντικαταστήσει η επαφή του αισθητήρα?

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη GR_KYROS
    Όνομα
    Βαγγέλης
    Εγγραφή
    Jan 2007
    Περιοχή
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    Μηνύματα
    2.461

    Προεπιλογή

    κάτι δεν μου κολάι στο σχέδιο.....

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    Μέλος Το avatar του χρήστη George L
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Sep 2008
    Περιοχή
    Ναυπλιο
    Μηνύματα
    56

    Προεπιλογή

    έχω ένα ακόμα αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να βοηθήσει αυτό?
    Capture1.JPG

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη djsadim
    Όνομα
    ΘΑΝΑΣΗΣ
    Εγγραφή
    Mar 2006
    Περιοχή
    ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
    Μηνύματα
    144


    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #9
    Μέλος Το avatar του χρήστη George L
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Sep 2008
    Περιοχή
    Ναυπλιο
    Μηνύματα
    56

    Προεπιλογή

    Έχω την εντύπωση ότι με αυτό το κύκλωμα στην χειροκίνητη λειτουργία δεν πρόκειται να δουλέψει γιατί το Start δεν ενεργοποιεί κανέναν ηλεκτρονόμο.

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #10
    Μέλος Το avatar του χρήστη GR_KYROS
    Όνομα
    Βαγγέλης
    Εγγραφή
    Jan 2007
    Περιοχή
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    Μηνύματα
    2.461

    Προεπιλογή

    αν και είναι αργά και νυστάζω
    ναι θα έπρεπε να δουλεύει
    επανέφερε την αρχική συνδεσμολογία, και κάνε ένα βραχυκύκλωμα με ένα καλώδιο στις επαφές του start
    έτσι εάν εξομοιώσεις την λειτουργία του θερμοστάτη, και δουλέψει, τότε κάτι κάνεις λάθος

    Χωρίς τίτλο.jpg

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 3 1 2 3 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Σύνδεση τριφασικού inverter με κινητήρα
    By gep58 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-16, 03:23
  2. Απαντήσεις: 53
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-14, 11:59
  3. Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-08-10, 17:30
  4. Πρόβλημα εκκίνησης τριφασικού κινητήρα
    By kristof in forum Ηλεκτρολογικά