    Θα προσπαθήσω με απλά λόγια (και με ένα απλό παράδειγμα) να σου το εξηγήσω .
    Ο ΔΔΕ ελέγχει τα ρεύματα που διαρρέουν τους αγωγούς της φάσης και του ουδέτερου (η γείωση δεν έχει κάποια σύνδεση με τον ΔΔΕ).
    Όταν αυτά τα ρεύματα (φάσης και ουδέτερου) έχουν μεταξύ τους διαφορά πάνω από 30mA (συνήθως) τότε ο ΔΔΕ πέφτει - αποκόπτει.
    Φαντάσου ότι όσο ρεύμα διαρρέει τον αγωγό της φάσης που τροφοδοτεί ένα φορτίο ,ίδιο ρεύμα θα πρέπει να διαρρέει και τον ουδέτερο εφόσον είναι ένα κλειστό κύκλωμα.
    L-N-G ΔΔΕ 1.JPG
    Ο ουδέτερος με την γείωση πρακτικά δεν έχουν μηδενική τάση.
    Αν λοιπόν βραχυκυκλώσεις μετά τον ΔΔΕ τον ουδέτερο με την γείωση (ή υπάρχει διαρροή ρεύματος από τον ουδέτερο προς την γη λόγω υγρασίας , βλάβης κ.λ.π.) θα πέσει ο ΔΔΕ, επειδή κάποιο ρεύμα (το οποίο είναι αντιστρόφως ανάλογο με την αντίσταση της επαφής που δημιουργείτε μεταξύ ουδέτερου και γείωσης )δεν <<επέστρεψε>> μέσω του αγωγού του ουδετέρου και διέρρευσε προς την γη.
    Για παράδειγμα,αν υποθέσουμε ότι η τάση μεταξύ ουδέτερου και γείωσης είναι 0,5V και η αντίσταση διαρροής (λόγω βλάβης ή υγρασίας) γίνει 10Ω,τότε θα περάσει θεωρητικά (βάσει του νόμου του Ωμ I=V/R) ένα ρεύμα της τάξεως των 50mΑ (0,5V / 10Ω = 0,05Α ή 50mA) οπότε και θα πέσει ο ΔΔΕ .
    L-N-G ΔΔΕ 2.JPG
    Είναι ένα απλό παράδειγμα, αλλά ελπίζω να σε βοήθησα .

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #42
    Μέλος Το avatar του χρήστη spinalgr1990
    Όνομα
    JONNIE
    Εγγραφή
    Mar 2014
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    89

    Προεπιλογή

    αυτό όμως δεν προϋποθέτει να είναι σε θέση ΟΝ ο διακόπτης για να περάσει ρεύμα από την φάση ;

    Δηλαδή αν η φάση δεν διαρρέεται από ρεύμα και βραχυκυκλώσω ουδέτερο και γείωση το ρελέ θα πέσει ;

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #43
    Μέλος
    Όνομα
    χρηστος
    Εγγραφή
    Apr 2009
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    582

    Προεπιλογή

    μαλλον εχουμε ξεφυγει λιγακι απο την ερωτηση,ο διπολικος μπαινει για την απομονωση ολων των πολων της συσκευης που αναλογως του συστηματος γειωσης μπορει να ειναι υποχρεωτικη (αμεση γειωση) ή προαιρετικη (ουδετερωση). αν βρισκεσαι στη θεσσαλονικη που υπαρχει ουδετερωση,αυτη η απαιτηση δεν ειναι υποχρεωτικη επειδη ο ουδετερος ειναι γειωμενος σε πολλα σημεια εκτος απο τον υποσταθμο με πιο κοντινο σου το γνωμονα της δεη που εχει σαν αποτελεσμα να υπαρχει αμελειτεα πειθανοτητα ο αναπτυξει επικυνδυνη ταση ο ουδετερος αγωγος σε σχεση με τη γη. Στην αθηνα ομως ή οπου αλλου υπαρχει αμεση γειωση και ως εκτουτου ο ουδετερος αγωγος γειωνεται μονο στον υποσταθμο, αν απο κακη επαφη ή διακοπη ή οποιασδηποτε αλλης αιτιας ο ουδετερος αγωγος αναπτυξει επικυνδυνη ταση ως προς τη γη και δεν διακοπτεται απο ενα διακοπτη ολων των πολων οπως καταλαβαινεις υπαρχει σοβαρο θεμα ασφαλειας. για το θεμα τωρα του διακοπτη διαφυγης, στη σημερινη εποχη ολες οι ασφαλειες μιας σοβαρης εγκαταστασης μπορει να ειναι με διακοπτη ουδετερου για να απομονωνεται ο ουδετερος μιας γραμμης και να μην πεφτει το ρελε ολης της εγκαταστασης,αλλα αυτου του τυπου οι ασφαλειες (με διακοπτη ουδετερου) ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να χρησιμοποιουνται ως μεσο απομονωσης μονιμης συσκευης.

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #44
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.964

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από spinalgr1990 Εμφάνιση μηνυμάτων
    αυτό όμως δεν προϋποθέτει να είναι σε θέση ΟΝ ο διακόπτης για να περάσει ρεύμα από την φάση ;

    Δηλαδή αν η φάση δεν διαρρέεται από ρεύμα και βραχυκυκλώσω ουδέτερο και γείωση το ρελέ θα πέσει ;
    Πολύ πιθανόν, διότι ο ουδέτερος και η γείωση είναι κοινά για όλες τις συσκευές της εγκατάστασής σου (και του γείτονα επίσης), οπότε δεν χρειάζεται να μην είναι κομμένη η φάση της συγκεκριμένης γραμμής στην οποία θα γεφυρώσεις ουδέτερο με γείωση ώστε να πέσει το ρελέ.

    Δηλαδή γεφυρώνοντας ουδέτερο με γείωση σε οποιοδήποτε σημείο της εγκατάστασης το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, αφού όλοι οι ουδέτεροι είναι ενωμένοι μεταξύ τους και όλες οι γειώσεις επίσης το ίδιο.

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 5 από 5 ΠρώτηΠρώτη ... 3 4 5

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-08-17, 10:51
  2. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-12-16, 20:04
  3. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-05-16, 16:49
  4. Διακόπτης τροφοδοτικού Η/Υ
    By Inferno in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-06-11, 19:54
  5. Διακόπτης με καθυστέρηση
    By hargoul in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-06-09, 22:41

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας