Θα προσπαθήσω με απλά λόγια (και με ένα απλό παράδειγμα) να σου το εξηγήσω .
Ο ΔΔΕ ελέγχει τα ρεύματα που διαρρέουν τους αγωγούς της φάσης και του ουδέτερου (η γείωση δεν έχει κάποια σύνδεση με τον ΔΔΕ).
Όταν αυτά τα ρεύματα (φάσης και ουδέτερου) έχουν μεταξύ τους διαφορά πάνω από 30mA (συνήθως) τότε ο ΔΔΕ πέφτει - αποκόπτει.
Φαντάσου ότι όσο ρεύμα διαρρέει τον αγωγό της φάσης που τροφοδοτεί ένα φορτίο ,ίδιο ρεύμα θα πρέπει να διαρρέει και τον ουδέτερο εφόσον είναι ένα κλειστό κύκλωμα.
L-N-G ΔΔΕ 1.JPG
Ο ουδέτερος με την γείωση πρακτικά δεν έχουν μηδενική τάση.
Αν λοιπόν βραχυκυκλώσεις μετά τον ΔΔΕ τον ουδέτερο με την γείωση (ή υπάρχει διαρροή ρεύματος από τον ουδέτερο προς την γη λόγω υγρασίας , βλάβης κ.λ.π.) θα πέσει ο ΔΔΕ, επειδή κάποιο ρεύμα (το οποίο είναι αντιστρόφως ανάλογο με την αντίσταση της επαφής που δημιουργείτε μεταξύ ουδέτερου και γείωσης )δεν <<επέστρεψε>> μέσω του αγωγού του ουδετέρου και διέρρευσε προς την γη.
Για παράδειγμα,αν υποθέσουμε ότι η τάση μεταξύ ουδέτερου και γείωσης είναι 0,5V και η αντίσταση διαρροής (λόγω βλάβης ή υγρασίας) γίνει 10Ω,τότε θα περάσει θεωρητικά (βάσει του νόμου του Ωμ I=V/R) ένα ρεύμα της τάξεως των 50mΑ (0,5V / 10Ω = 0,05Α ή 50mA) οπότε και θα πέσει ο ΔΔΕ .
L-N-G ΔΔΕ 2.JPG
Είναι ένα απλό παράδειγμα, αλλά ελπίζω να σε βοήθησα .