  1. #31
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Δημητρης
    Εγγραφή
    Feb 2012
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    5

    Προεπιλογή

    Αποψη μου δεν υπαρχει λογος να βαλεις διπολικο γενικο.
    Υπαρχει το διαροης.
    2πολικα να βαζετε εκει που χρειαζεται και απλα κανουμε τα στραβα ματια για να τα αποφυγουμε (no offense προς τα εσενα )

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #32
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Nov 2011
    Περιοχή
    Ηράκλειο
    Μηνύματα
    62

    Προεπιλογή

    Αποψη μου δεν υπαρχει λογος να βαλεις διπολικο γενικο.Υπαρχει το διαροης.
    Σε τι σύστημα γείωσης αναφέρεσε;

    2πολικα να βαζετε εκει που χρειαζεται και απλα κανουμε τα στραβα ματια για να τα αποφυγουμε (no offense προς τα εσενα )
    Αυτή θα ήταν η επόμενη μου ερώτηση οπότε θα σε παρακαλούσα να επεκταθείς λίγο περισσότερο. Σε ποιες περιπτώσεις θεωρείς ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί διπολικός εκτός τον γενικό;

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #33
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Δημητρης
    Εγγραφή
    Feb 2012
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    5

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kazas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σε τι σύστημα γείωσης αναφέρεσε;


    Αυτή θα ήταν η επόμενη μου ερώτηση οπότε θα σε παρακαλούσα να επεκταθείς λίγο περισσότερο. Σε ποιες περιπτώσεις θεωρείς ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί διπολικός εκτός τον γενικό;
    θερμοσίφωνας κουζίνα και γενικά μεγάλες καταναλώσεις!

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #34
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Nov 2011
    Περιοχή
    Ηράκλειο
    Μηνύματα
    62

    Προεπιλογή

    Και το σύστημα γείωσης?

    1 Not allowed! Not allowed!

  5. #35
    Μέλος Το avatar του χρήστη spinalgr1990
    Όνομα
    JONNIE
    Εγγραφή
    Mar 2014
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    89

    Προεπιλογή

    Για οοια λογο ο διακοπτης του θερμοσιφωνα ειναι διπολικος;

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #36
    Μέλος
    Όνομα
    χρηστος
    Εγγραφή
    Apr 2009
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    582

    Προεπιλογή

    οταν θελεις να επισκευασεις -καθαρισεις γενικα σκαλισεις ή απλα να τερματισεις τη λειτουργια σε μια φορητη συσκευη π.χ τοστιερα-τηλεοραση κλπ το λογικο ειναι να την βγαλεις απο την πριζα απομονωντας τη απο το δικτυο. στις συσκευες που δεν υπαρχει αυτος ο τροπος απομονωσης (πριζα) τι μπορεις να κανεις εκτος απο να την αποσυνδεσεις απο την κλεμα συνδεσης της?μπορεις να διακοψεις τη συνδεση της συσκευης σε ολους τους ενεργους πολους της με ενα διπολικο ή τριπολικο/τετραπολικο διακοπτη.

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #37
    Μέλος Το avatar του χρήστη spinalgr1990
    Όνομα
    JONNIE
    Εγγραφή
    Mar 2014
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    89

    Προεπιλογή

    Μα αμα Διακοψω μονο την φαση κι εχω καθορισμενη την πολικοτητα υπαρχει περιπτωση η ηλ. συσκευη να ειναι υπο ταση;

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #38
    Μέλος Το avatar του χρήστη JOUN
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    2.995

    Προεπιλογή

    Oχι αλλα σκεψου το εξης:Εισαι στο παταρι,εχεις διακοψει την ταση προς το θερμοσιφωνο με τον μονοπολικο και καταλαθος ακουμπας την γειωση με το ουδετερο..Τι γινεται; Πεφτει το ΔΔΕ,βρισκεσαι στο σκοταδι και πρεπει εσυ να κατεβεις απο το παταρι, να τον ανεβασεις και μπορει μολις ξαναπιασεις τα καλωδια να ξανακανεις τα ιδια..
    Αυτος για μενα ειναι ο μονος λογος να βαλεις διπολικο και το θεμα εχει συζητηθει παλιοτερα πολλες φορες.
    Η ιδεα βεβαια για την χρησιμοτητα του διπολικου ανηκει οχι σ'εμενα αλλα στον Φιλιππο.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  9. #39
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.775

    Προεπιλογή

    Επισης στο βραχυκύκλωμα της αντίστασης θα ριχνει τον ΔΔΕ

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  10. #40
    Μέλος Το avatar του χρήστη spinalgr1990
    Όνομα
    JONNIE
    Εγγραφή
    Mar 2014
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    89

    Προεπιλογή

    το ρελε πως θα πεσει εφόσον απο την φαση δεν θα έχει ρεύμα ;

    αφου και παλι αμα έχω βραχυκυκλωμενα ουδετερο και γειωση οπως λες θα εχω Ι φάσης- Ι ουδέτερου = 0 ή χάνω κάτι ;

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 4 από 5 ΠρώτηΠρώτη ... 2 3 4 5 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-08-17, 09:51
  2. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-12-16, 19:04
  3. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-05-16, 15:49
  4. Διακόπτης τροφοδοτικού Η/Υ
    By Inferno in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-06-11, 18:54
  5. Διακόπτης με καθυστέρηση
    By hargoul in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-06-09, 21:41

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας