Θέμα: Ασφάλιση Παροχής Μέσης Τάσης τύπου Α2 από ΔΕΗ

  1. #1
    Μέλος Το avatar του χρήστη electron
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Dec 2003
    Περιοχή
    Χαλκίδα
    Μηνύματα
    3.203

    Προεπιλογή Ασφάλιση Παροχής Μέσης Τάσης τύπου Α2 από ΔΕΗ

    Συνάδελφοι θα ήθελα κάποιος που γνωρίζει, να μου πει αν σε παροχή μέσης τάσης τύπου Α2, η ΔΕΗ υποχρεούται να ασφαλίζει την γραμμή με ασφαλειοαποζεύκτη και όχι απλά με την χρήση 3πολικού διακόπτη.
    Η ερώτησή μου βασίζεται σε συμβάν που έγινε στην βιομηχανία που εργάζομαι και είχε ως συνέπεια το σκάσιμο ενός ακροκιβωτίου και την πρόκληση τόξου που παρέσυρε και τα υπόλοιπα, του καλωδίου απ όπου παίρνουμε τάση από την κολόνα της ΔΕΗ. Η βλάβη αυτή βαραίνει τον πελάτη και όχι την ΔΕΗ, ωστόσο από την μεριά της η ΔΕΗ δεν θα έπρεπε να είχε κάποιο μέσω προστασίας ώστε να μην βγει εκτός η γραμμή της και ερωτώ κάτι τέτοιο γιατί μας ενημέρωσαν από την ΔΕΗ ότι θα μας επιβληθεί πρόστιμο.
    Από μια αναζήτηση στο διαδίκτυο, δεν μπόρεσα να καταλήξω για το πως πρέπει η ΔΕΗ να ασφαλίζει μια τέτοια παροχή. Αλλού αναφέρεται ότι πρέπει να ασφαλίζεται με ασφαλειοαποζεύκτη και αλλού ότι είναι αρκετή η χρήση 3πολικού διακόπτη.

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη tzitzikas
    Όνομα
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Εγγραφή
    Oct 2004
    Περιοχή
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Μηνύματα
    2.288

    Προεπιλογή

    βρήκα μια σχετική διπλωματική συναδέλφου
    http://vivliothmmy.ee.auth.gr/146/1/...Καλπακίδης.pdf
    και με μια ματια που εριξα στα μετρα προστασίας παροχής Α2 (σελ.87) λεει
    << Εγκατάσταση Δ.Ε.Η.
    Στην παροχή Α2 τα μέσα που χρησιμοποιούνται από την Δ.Ε.Η τοποθετούνται και
    εδώ πάνω σε στύλο, όπως ακριβώς και στην Α1. Στην παροχή αυτή η εγκατάσταση
    προστατεύεται, όμως, από έναν διακόπτη απομόνωσης (ΔΑ).
    Ο ΔΑ συνεργάζεται με
    τους ΗΝ της Δ.Ε.Η στην αναχώρηση της γραμμής ΜΤ. Σε περίπτωση σφάλματος
    διεγείρονται οι ΗΝ και διακόπτουν το κύκλωμα. Ο ΔΑ μπορεί τώρα να ανοίξει αν το
    σφάλμα βρίσκεται σε κάποιο σημείο στην παροχή. Από το στύλο υπάρχει καλώδιο
    ΜΤ, που συνδέει τον Καταναλωτή με την Δ.Ε.Η.>>
    δεν αναφέρει κάπου για ασφαλειοαποζεύκτη. Τι σφάλμα είχατε και σε πιο σημείο ακριβώς?? ο τριπολικός δεν άνοιξε?

    παντως ασφαλειοαποζεύκτης μπαίνει στην τύπου Α1.
    απο την ίδια εργασία << Στην υπαίθρια αυτή παροχή τα μέσα που χρησιμοποιούνται από την Δ.Ε.Η
    τοποθετούνται πάνω σε στύλο. Τα όργανα μέτρησης βρίσκονται μέσα σε ειδικό
    ερμάριο. H εγκατάσταση προστατεύεται από έναν ασφαλειοαποζεύκτη με μέγιστη
    ασφάλεια εκτόνωσης βραδείας τήξης 30 Α (30Τ ΑΖ) όπως φαίνεται στο Σχ. 8.2. Η
    ασφάλεια αυτή είναι η μέγιστη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συνεργάζεται με
    τους ΗΝ γης της Δ.Ε.Η που βρίσκονται σε ΔΙ στην αναχώρηση της γραμμής ΜΤ. Από
    το στύλο υπάρχει καλώδιο ΜΤ, που συνδέει τον Καταναλωτή με την Δ.Ε.Η
    .>>

    δες και τους πίνακες σελ. 95 απο την ίδια εργασία. Αυτα τα στοιχεια απο την ΔΕΗ θα τα εχει ανλήσει.

    θα δω οταν πάω σπιτι και το βιβλιο του Ντοκόπουλου αν λεει τίποτα επιπλέον.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tzitzikas : 06-02-12 στις 13:33

  3. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη electron
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Dec 2003
    Περιοχή
    Χαλκίδα
    Μηνύματα
    3.203

    Προεπιλογή

    Παναγιώτη σ ευχαριστώ για την άμεση απάντηση. Θα πρέπει να πω ότι όταν αναφέρομαι για 3πολικό διακόπτη αναφέρομαι για κοινά μαχαίρια που οι τεχνικοί της ΔΕΗ τα κουμπώνουν με μπαστούνι, δεν είναι δηλαδή κάποιος ειδικός διακόπτης που συνεργάζεται με τον ΗΝ. Το σφάλμα που είχαμε ήταν στην κολόνα με τους μετασχηματιστές τάσης και έντασης και ειδικότερα στα ακρικιβώτια του δικού μας καλωδίου που καταλήγουν στην κολόνα.
    Τα μαχαίρια που προείπα είναι στην επόμενη αμέσως κολόνα.

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη tzitzikas
    Όνομα
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Εγγραφή
    Oct 2004
    Περιοχή
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Μηνύματα
    2.288

    Προεπιλογή

    ε θα πρεπε να εχει καποια προστασια έστω διακόπτη συνεργαζόμενο με ΗΝ που δίνουν ως μεσα προστασιας στην
    Α2. Η ΔΕΗ δεν εχει απαντήσει τίποτα για τα δικά της μέσα προστασίας που δίνει στην Α2?

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη electron
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Dec 2003
    Περιοχή
    Χαλκίδα
    Μηνύματα
    3.203

    Προεπιλογή

    Η ΔΕΗ απλά μας ενημέρωσε ότι πρόκειται να μας επιβάλει πρόστιμο για το γεγονός ότι της προξενήσαμε διακοπή στην γραμμή της. Γι αυτό και γω ρωτάω ώστε να μάθω υπεύθυνα, προκειμένου να υποβάλουμε κάποια ένσταση. Εντάξει το αρκάρισμα έγινε στο δικό μας καλώδιο που καταλήγει στην κολόνα, αλλά και η ΔΕΗ από την πλευράς της δεν θα έπρεπε να διασφαλίζει την τυχαία αστοχία κάποιου πελάτη, ώστε το δίκτυο της να μην επηρεάζεται σε τέτοιο βαθμό;

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη tzitzikas
    Όνομα
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Εγγραφή
    Oct 2004
    Περιοχή
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Μηνύματα
    2.288

    Προεπιλογή

    φυσικα και θα επρεπε να εχει μεσο προστασιας η ΔΕΗ για την γραμμή της, δεν το συζηταμε. Θα μπορουσε π.χ να συμβει ένα σφάλμα στην αρχη του δικου σας καλωδιου εκει που συνδεεται με την παροχή τους. Εκει δεν θα είχε ευθύνη? Απο την στιγμη που απο οτι φαινεται το προβλεπει να υπάρχει θα επρεπε

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    Μέλος Το avatar του χρήστη electron
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Dec 2003
    Περιοχή
    Χαλκίδα
    Μηνύματα
    3.203

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tzitzikas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Θα μπορουσε π.χ να συμβει ένα σφάλμα στην αρχη του δικου σας καλωδιου εκει που συνδεεται με την παροχή τους.
    Ακριβώς στο σημείο αυτό έγινε το σφάλμα όπως δείχνει και το βέλος Παναγιώτη.
    Συνημένες Εικόνες Συνημένες Εικόνες

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #8
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Εγγραφή
    Jan 2009
    Περιοχή
    δυτικη μακεδονια
    Μηνύματα
    20

    Προεπιλογή

    η δεη σε παροχη τυπου Α2 παρεχει μονο διακοπτη απομονωσης .
    στις Α1 παρεχει μεσω ασφαλειων ( 30Α Τ) στον στυλο που προπορευεται του τερματικου στυλου μετρησης /διαχωρισμου πελατη.

    http://www.eetemlar.gr/epaggelmatika...ia/NO34DEH.pdf

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #9
    Μέλος Το avatar του χρήστη electron
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Dec 2003
    Περιοχή
    Χαλκίδα
    Μηνύματα
    3.203

    Προεπιλογή

    Κατα συνεπεια Χρηστο πιστεύεις ότι ορθός η ΔΕΗ μας χρεώνει με πρόστιμο ;

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #10
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Εγγραφή
    Jan 2009
    Περιοχή
    δυτικη μακεδονια
    Μηνύματα
    20

    Προεπιλογή

    Γιαννη δηστυχως το τι πιστευω εγω δεν βοηθαει στο κατα εμε δικαιο προβληματισμο σου!
    ειναι κουτο και ακρως ηλιθιο απο οποια πλευρα και να το δεις οταν σου ζητανε να απολογηθεις ( το προστιμο ποια εννοια εχει ) για μεσα προστασιας
    που δεν παρεχεις και δεν εισαι υποχρεωμενος να παρεχεις με βαση τον δικο τους κανονισμο.
    πως να ανιχνευσεις σφαλμα στη γραμμη οταν η διαταξη σου επεται του σημειου του σφαλματος και οχι προηγειται.
    δεν ξερω τι σου φορτωνουν , αν θελεις αναλυσε το μας λιγο ,αλλα το recloser τους που προηγειται τις γραμμης υποτιθεται οτι ειναι σεταρισμενα στα 50Α και σε χρονο αντιδρασης μικροτερο
    του 1 sec.
    τι εχει καψει εκτος απο το ενα ακροκιβωτιο ?
    προσωπικα θα πηγαινα στον προισταμενο του τμηματος ( τοπικη διανομη ) και "καλοπροαιρετα " θα του εξηγουσα αυτα που με προβληματιζουν ,και θα του ζητουσα να μου το εξηγησει.
    επαφιεται στον ανθρωπο βεβαια αλλα δεν χανεις και τιποτα .
    αληθεια γιατι λεφτα μιλαμε ?

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Δίκτυο Μέσης Τάσης
    By george33 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-01-23, 09:17
  2. Διατομή παροχής ΔΕΗ
    By george33 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-17, 09:00
  3. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-01-14, 20:28
  4. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-09, 16:13
  5. Θερμομετρο μεσω παροχης ΔΕΗ
    By gvaf in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-09-05, 23:29

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας