Θέμα: ρελε διαρροης πεφτει μονο του..!!!

  1. #21
    Μέλος Το avatar του χρήστη GSR600
    Όνομα
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Εγγραφή
    Jun 2007
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    344

    Προεπιλογή

    Κωστα, ναι ειναι αρκετα μεγαλουτσικο APC Smart-UPS 1500VA.Υπαρχει καποιος μικροαυτοματος για ηλεκτρονικες συσκευες δηλαδη να ειναι πιο ευαισθητος??τουλαχιστον αν ειναι το προβλημα στο UPS να πεφτει ο μικροαυτοματος και οχι το ρελε.

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #22
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.982

    Προεπιλογή

    Αυτό που είπε ο Κώστας είναι να βάλεις πιο αναίσθητο μικροαυτόματο για να μην σου πέφτει κατά την ενεργοποίηση του UPS. Αλλά προφανώς εσύ δεν έχεις αυτό το πρόβλημα. Να πω εδώ ότι τα φίλτρα δικτύου σε όλες τις συσκευές που τα έχουν μπορούν να ρίξουν ένα ρελέ διαρροής κατά τη ζεύξη χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι επικίνδυνα.

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #23
    Μέλος Το avatar του χρήστη GSR600
    Όνομα
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Εγγραφή
    Jun 2007
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    344

    Προεπιλογή

    Για να επαναλθω στο θεμα πριν απο λιγο κατεβηκα στο parking και με το που γυρισα ειχε πεσει παλι ο ρελες.Η μονη συσκευη που δουλευε εκεινη την στιγμη ηταν ο υπολογιστης και το ψυγειο.
    Τα πηρα στο κρανιο και ξηλωσα το UPS τελειως.Θα περιμενω να δω αν θα ξαναπεσει και βλεπουμε.

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #24
    Μέλος
    Όνομα
    Μάκης
    Εγγραφή
    Nov 2011
    Περιοχή
    Αγία Παρασκευή - Αττική
    Μηνύματα
    93

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από bakmak Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν μπορώ να βηθήσω κ απο εμπειρία:
    1ον: Σίγουρα έχεις πρόβλημα διαρροής. Δηλ. υπάρχει διαρροή απο τη φάση στη γείωση ή στη γή γενικά.
    2ον: Συνήθως συμβαίνει: α) Από εξωτερικές μπρίζες (μπαλκόνι, κλπ), οπότε παρατήρησε αν συμβαίνει με βροχή ή όχι.
    β) Απο το ψυγείο που δουλεύει συνέχεια και έχει μοτέρ.

    Για το (α) Άν το κάνει όταν βρέχει ή οταν πέφτουν νερά απο πλύσιμο ή έχει υπερβολική υγρασία, τότε άλλαξε κ στεγάνωσε τις εξωτερικές μπρίζες.
    Ψάξε για καταστροφή στις εξωτερικές μπρίζες κ άνοιξε προσεκτικά τα καπάκια και το σώμα που είναι στο κουτί και δές άν έκαναν φωλιές έντομα κ καθάρισε απο οτιδήποτε σχετικό.
    Για το (β) τράβα μπροστά το ψυγείο και καθάρισέτο - σκούπισέτο καλά σε όλα τα πίσω ηλεκτρικά μέρη αφού το βγάλεις απο την πρίζα και έλεγξε το καλώδιο άν έχει τραυματιστεί κ άν ναί διόρθωσέ το (συμβαίνει απο τα τραβήγματα κ πατήματα).

    Ξεκίνα απο εκεί κ τα λέμε.
    Εύχομαι να συμβαίνει το συνηθισμένο και να το βρείς εύκολα.

    ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος: Όλες οι εργασίες να γίνονται με κατεβασμένο τον γενικό και επιβεβαίωση με δοκιμαστικό για το ότι το δίκτυο δεν είναι πράγματι υπο τάση.
    ΕΛΕΓΞΕ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ.... είναι εύκολο και απλό.
    Εύχομαι να το βρείς εύκολα...

    0 Not allowed! Not allowed!
    ΘΕΛΩ όχι πρέπει !!

  5. #25
    Μέλος Το avatar του χρήστη GSR600
    Όνομα
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Εγγραφή
    Jun 2007
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    344

    Προεπιλογή

    ΕΛΕΓΞΕ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ.... είναι εύκολο και απλό.
    Εύχομαι να το βρείς εύκολα...
    Το προβλημα ειναι οτι δεν το κανει παντα αλλα οτι του ερ8ει...οποτε ναναι δηλαδη.
    Για να τσεκαρω αν πεφτει απο το ψυγειο πρεπει να το βγαλω απο την πριζα για κανα μηνα.Κατι που δεν γινετε βεβαια για ευνοητους λογους.Μονο εναν ελεγχο γενικο μπορω να κανω.
    Το ups το ξηλωσα ηδη και το εχω κανει φετες(αμα δουλεψει μετα σφυρα μου κλεφτικα...)

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #26
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Θόδωρος
    Εγγραφή
    Dec 2008
    Περιοχή
    Πάτρα
    Μηνύματα
    19

    Προεπιλογή

    Το ψυγείο έχει αυτόματη απόψυξη?Μήπως σου κάνει την διαρροή η αντίσταση απόψυξης?

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #27
    Μέλος
    Όνομα
    Μάκης
    Εγγραφή
    Nov 2011
    Περιοχή
    Αγία Παρασκευή - Αττική
    Μηνύματα
    93

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από GSR600 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το προβλημα ειναι οτι δεν το κανει παντα αλλα οτι του ερ8ει...οποτε ναναι δηλαδη.
    Για να τσεκαρω αν πεφτει απο το ψυγειο πρεπει να το βγαλω απο την πριζα για κανα μηνα.Κατι που δεν γινετε βεβαια για ευνοητους λογους.Μονο εναν ελεγχο γενικο μπορω να κανω.
    Το ups το ξηλωσα ηδη και το εχω κανει φετες(αμα δουλεψει μετα σφυρα μου κλεφτικα...)
    Όχι... είναι εύκολο. Δεν χρειάζεται να μείνει το ψυγείο πολύ ώρα εκτός ρεύματος.
    Τράβα-βγάλε μπρίζα-καθάρισε- σκούπισε-έλεγξε καλώδιο-ξαναβάλε μπρίζα- σπρώξε ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣΕΣ!!!
    Άν θέλεις...Εγώ το είπα και επέμμεινα (το έχω ξαναδεί το έργο). Εσύ αποφασίζεις !!!!!!

    0 Not allowed! Not allowed!
    ΘΕΛΩ όχι πρέπει !!

  8. #28
    Μέλος Το avatar του χρήστη GSR600
    Όνομα
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Εγγραφή
    Jun 2007
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    344

    Προεπιλογή

    Ενταξει μακη θα το κανω αυτο με το ψυγειο μολις αποκλεισω οτι δεν φταιει το βλαμενο το ups.
    Επισης παραθετω ενα κειμενο που βρηκα απο αλλο forum.Το οποιο ειναι ενδιαφερον.

    ''Οι διατάξεις διαφορικού ρεύματος (ΔΔΕ) διαχωρίζονται, ανάλογα με την καταλληλότητά τους για τον εντοπισμό διαφορετικών μορφών ρεύματος διαρροής σε τρεις βασικούς τύπους: AC, A & B.
    α)Τύπος «AC»Οι ΔΔΕ τύπου «AC» ενδείκνυνται για τον εντοπισμό μόνο ημιτονοειδών εναλλασσόμενων ρευμάτων διαρροής. Αυτός ο τύπος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται πλέον στην Γερμανία γιατί διαπιστώθηκε ότι δεν ανιχνεύει πλέον αρκετές περιπτώσεις διαρροών σε σύγχρονες ηλεκτρικές συσκευές.
    β)Τύπος «Α»Οι ΔΔΕ τύπου «A» ενδείκνυνται για τον εντοπισμό ημιτονοειδών εναλλασσόμενων ρευμάτων διαρροής καθώς επίσης και για παλμικά ρεύματα διαρροής με συνεχή συνιστώσα.
    Στην Γερμανία αυτός ο τύπος είναι η πλέον συνηθισμένη διάταξη για εναλλασσόμενα και παλμικά ρεύματα διαρροής. Με αυτές τις διατάξεις εντοπίζονται διάφορα πιθανά ρεύματα διαρροής και σε μονοφασικούς καταναλωτές με ηλεκτρονικά στοιχεία στην εσωτερική τους τροφοδοσία π.χ. πλυντήρια, ηλεκτρονικά μπάλαστ κλπ.
    Αυτό το είδος διατάξεων ενδείκνυται για ηλεκτρονικές συσκευές με κυκλώματα άμεσης μετατροπής σε συνεχές.
    γ)Τύπος «Β»Οι ΔΔΕ τύπου «B» εκτός από τον εντοπισμό των ρευμάτων διαρροής που καλύπτει ο τύπος «Α», εξυπηρετούν επίσης και στον εντοπισμό συνεχούς ρεύματος διαρροής. Οι διατάξεις αυτού του τύπου ενδείκνυνται για την παρεμβολή σε εναλλασσόμενο σύστημα ρεύματος με 50/60 ΗΖ πριν από τα κυκλώματα εισόδου ηλεκτρικού ρεύματος.
    Βασική επισήμανση - υπενθήμιση: Όπως έχει διαμορφωθεί το ηλεκτρολογικό νομικό μας πλαίσιο, το διαφορικό ρεύμα δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 30mA για τα τερματικά κυκλώματα.

    Για εφαρμογή γραμμών με ηλεκτρονικούς υπολογιστές θα πρότεινα ΔΔΕ τύπου Α.
    Ομως προσοχή: Αν μια διάταξη ΔΔΕ ''πέφτει'' συχνά ή ακατάστατα, αυτό χρειάζεται μεθοδικό ψάξιμο. Αυτό μπορεί να προέρχεται από μόνιμα αλλά & από κρουστικά ρεύματα διαρροής. Όρισμένα από αυτά μπορεί να οφείλονται σε φίλτρα των τροφοδοτικών στις συσκευές.Και από διάφορα μη ημιτονοειδή ρεύματα που μπορεί να δημιουργούν τα τροφοδοτικά ηλεκτρονικών συσκευών.

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #29
    Μέλος Το avatar του χρήστη GSR600
    Όνομα
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Εγγραφή
    Jun 2007
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    344

    Προεπιλογή

    Επανερχομαι στο θεμα με τον ρελε.Λοιπον εχουμε και λεμε.Εχουνε περασει 11 μερες σχεδον απο την στιγμη που ξηλωσα το UPS απο την πριζα και ο ρελες δεν εχει πεσει.........πιστευω οτι δεν ειναι τυχαιο πια και σημαινει οτι κατι παιζει με το UPS.
    To UPS ειναι αυτο:http://www.apc.com/products/resource...=50&tab=models
    Eπισης στο manual αναφερει:
    Voltage Sensitivity The UPS detects and reacts to line voltage distortions by transferring to battery operation to protect the connected equipment. Where power quality is poor, the UPS may frequently transfer to battery operation. If the connected equipment can operate normally under such conditions, reduce the sensitivity setting to conserve battery capacity and service life.
    Οντως στο πισω μερος εχει ενα button το οποιο ρυθμιζει σε τρεις σκαλες το sensitivity.LOW-MEDIUM-HIGH.Λετε να παιζει ρολο?
    Παντως θα περιμενω λιγες μερες ακομα για να σιγουρευτω οτι σιγουρα φταιει το ups αν και ειναι σχεδον σιγουρο.

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3

Παρόμοια Θέματα

  1. πεφτει το ρελε διαφυγης
    By tgiannak in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 35
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-14, 14:38
  2. Ρελε διαρροης
    By watt in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-04-14, 09:56
  3. Λιωμενη επαφη σε ρελε διαρροης
    By pheilippe in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-11, 20:37
  4. Πεφτει το ρελε! (2 περιπτωσεις) - help
    By audakias in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-04-11, 00:52
  5. Ρελε διαρροης
    By jeik in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 43
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-10, 14:37

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας