Θέμα: Θερμοστάτης Siemens REV 13

  1. #21
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Jan 2014
    Περιοχή
    Λασίθι
    Μηνύματα
    2

    Προεπιλογή Τι διαφορά έχει το προγραμμα 3 ή το 4 με το κουμπί που έχει ήλιο φεγγάρι και το πάρτυ

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από cult Εμφάνιση μηνυμάτων
    ΛΟιπον παιδια μετα απο πολυ χρονο και αφου επισκεφτηκα το καταστημα αποπ οπου και τον αγορασα ελυσα τις αποριες μου.Προς ενημερωση του οποιου ενδιαφερομενου εχουμε και λεμε.
    1)Προγραμμα 1.Προγραμματισμος μιας φασης (πχ ανοιγει στις 8 κλεινει στις 12)
    2)Προγραμμα 2 Προγραμματισμος δυο φασεων (πχ ανοιγει στις 8 κλεινει στις δυο ξαναανοιγει στις 5 κλεινει στις 10 )
    Για τις δυο αυτες φασεις η ρυθμιση των ωρων γινεται απο κατω οπου σερνουμε το δειkτη τερμα αριστερα bazoyme την ωρα εναρξης α φασης,στην αμεσο επομενη θεση την ωρα κλεισιματος α φασης,στην αμεσως επομενη την ωρα εναρξης β φασης στην αμεσως επομενη την ωρα ληξης β φασης.
    3)Προγραμμα 3 ηλιος .Δουλευει συνεχομενα μεχρι να το κλεισουμε (παρακατω θα πω πως).
    4)Προγραμμα φεγγαρι.Αν θελουμε το βραδυ η θερμοκρασια να μην πεσει κατω απο ενα βαθμο (πχ 12 βαθμους) το βαζουμε εκει το βραδυ κρατα τη θερμοκρασια σταθερα χαμηλη και το πρωι το ξαναβαζουμε στον Ηλιο.
    5)Προγραμμα 5.Προστασια παγετου.Ουσιαστικα με αυτη την επιλογη κλεινει ο καυστηρας.Το βαζετε τερμα κατω (3 βαθμοι) και κλεινει.Αν η θερμοκρασια πεσει κατω απο αυτη την τιμη(αδυνατο για ελλαδα και για εσωτερικο σπιτιου αλλα λεμε...) απλα ανοιγει τον καυστηρα ισα για να μην παγωσουν οι σωληνες και αμεσως τον ξανακλεινει.
    Ελπιζω να βοηθησα.
    Τι διάφορα έχει το προγραμμα 3 και 4 με τον ήλιο και το φεγγάρι που έχει σε ξεχωριστό κουμπί μαζί με την λειτουργία πάρτυ;

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #22
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    CM
    Εγγραφή
    Nov 2015
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    5

    Προεπιλογή

    Καλησπέρα,

    Είχα έναν RAA31.16 με την εξής συνδεσμολογία.


    Φάση L Μαύρο
    Ουδέτερο N Μπλε
    Εντολή προς την βάνα Y1 καφέ. Επίσης είχε γέφυρα τo Y1 με το Υ4 για να ανάβει το φως

    Σύνδεσα στον REV13 το μαύρο στο L και την εντολή προς την Βάνα στο L1. Παρόλο που ο ρελές ανοίγει στον θερμοστάτη, δεν ξεκινάει καθόλου το σύστημα.

    Ο ηλεκτρολόγος που ήρθε μου είπε ότι είναι χαλασμένο εκεί που πάνε οι επαφές (L,L1,L2) γιατί δεν βλέπει καθόλου ρεύμα όταν είναι ανοιχτός ο ρελες.

    Με δοκιμή που έκανα με το πολύμετρο εκτός ρεύματος βλέπω ότι με κλειστό τον ρελε υπάρχει συνέχεια μεταξύ L & L2 και μόλις ανοίξει ο ρελες υπάρχει συνέχεια μεταξύ L & L1. Αυτό δεν δείχνει ότι δουλεύει κανονικά?

    Καμιά ιδέα πριν μπω στην διαδικασία να στείλω τον θερμοστάτη για έλεγχο

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #23
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.778

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από olympic260 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα,

    Είχα έναν RAA31.16 με την εξής συνδεσμολογία.


    Φάση L Μαύρο
    Ουδέτερο N Μπλε
    Εντολή προς την βάνα Y1 καφέ. Επίσης είχε γέφυρα τo Y1 με το Υ4 για να ανάβει το φως

    Σύνδεσα στον REV13 το μαύρο στο L και την εντολή προς την Βάνα στο L1. Παρόλο που ο ρελές ανοίγει στον θερμοστάτη, δεν ξεκινάει καθόλου το σύστημα.

    Ο ηλεκτρολόγος που ήρθε μου είπε ότι είναι χαλασμένο εκεί που πάνε οι επαφές (L,L1,L2) γιατί δεν βλέπει καθόλου ρεύμα όταν είναι ανοιχτός ο ρελες.

    Με δοκιμή που έκανα με το πολύμετρο εκτός ρεύματος βλέπω ότι με κλειστό τον ρελε υπάρχει συνέχεια μεταξύ L & L2 και μόλις ανοίξει ο ρελες υπάρχει συνέχεια μεταξύ L & L1. Αυτό δεν δείχνει ότι δουλεύει κανονικά?

    Καμιά ιδέα πριν μπω στην διαδικασία να στείλω τον θερμοστάτη για έλεγχο
    Ναι δειχνει οτι δουλευει κανονικα .
    Κανε και μια δοκιμη γεφυρωσε με μια κλεμμα το μαυρο-καφε να δεις αν λειτουργει το συστημα.
    Αν παει στην βανα σιγουρα το καφε οπως λες,ισως εχει προβλημα η βανα και δεν δινει εξοδο να ανοιξει ο καυστηρας.Δεν βλεπω καποιο αλλο τροπο συνδεσης(προυποθετει βεβαια την υπαρξη μποιλερ)

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  4. #24
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    CM
    Εγγραφή
    Nov 2015
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    5

    Προεπιλογή

    Ευχαριστώ θα το δοκιμάσω. Με τον παλιό πάνω πάντως δουλεύει κανονικά

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #25
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.778

    Προεπιλογή

    Α κατάλαβα.μέτρησες ωμικα με τα κσλωδια πανω;βγαλε τα και μετρα.μαλλον χαλασμενος ειναι.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  6. #26
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    CM
    Εγγραφή
    Nov 2015
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    5

    Προεπιλογή

    Σήμερα που τον σύνδεσα ξανα δούλεψε μια χαρά!!!!

    Δοκίμασα πρώτα με κλέμα το Μαύρο καφέ και είδα ότι άνοιγε το σύστημα κανονικά. Τα σύνδεσα κανονικά στον θερμοστάτη και άναψε!!! Αυτό που είδα είναι ότι οι επαφές L/L1 είναι λίγο "ιδιότροπες" στο πως θα μπούνε τα καλώδια ειδικά αν είναι κοντά. Μάλλον δεν είχαν πιάσει σωστά όταν τα έβαλε ο ηλεκτρολόγος...

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #27
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    GeoDiimit
    Εγγραφή
    Nov 2015
    Περιοχή
    Μελίσσια
    Μηνύματα
    2

    Προεπιλογή

    Αγόρασα πρόσφατα το Siemens REV 13 και έχω το εξής πρόβλημα. Ανοιγεί το καλοριφέρ κανονικά αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν κλείνει οποιαδήποτε θερμοκρασία και εαν πιάσει.
    Έχετε καμια ιδέα τι μπορεί να φταίει;

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #28
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.778

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από geodimit Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αγόρασα πρόσφατα το Siemens REV 13 και έχω το εξής πρόβλημα. Ανοιγεί το καλοριφέρ κανονικά αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν κλείνει οποιαδήποτε θερμοκρασία και εαν πιάσει.
    Έχετε καμια ιδέα τι μπορεί να φταίει;
    αν πριν δουλευε σωστα και τωρα κανει αυτο .
    φταις εσυ.

    1 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilllis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    el greco 1 (24-11-15)

  10. #29
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    GeoDiimit
    Εγγραφή
    Nov 2015
    Περιοχή
    Μελίσσια
    Μηνύματα
    2

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilimertzani Εμφάνιση μηνυμάτων
    αν πριν δουλευε σωστα και τωρα κανει αυτο .
    φταις εσυ.
    Ποτέ δεν δούλεψε σωστά.
    Εαν φταίω εγώ τι πρέπει για να το φτιάξω;;;

    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #30
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.778

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από geodimit Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ποτέ δεν δούλεψε σωστά.
    Εαν φταίω εγώ τι πρέπει για να το φτιάξω;;;
    Να τον αντικαταστησεις με ενα αλλο λειτουργικο.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

Σελίδα 3 από 5 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 5 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. θερμοστάτης χώρου SIEMENS RAA30-16 καυστήρας ρίχνει ρελέ
    By ΗΛΙΑΣ ΔΕΛΤΑ in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-16, 00:17
  2. Θερμοστάτης Siemens REV24 - πρόβλημα σύνδεσης
    By hipath in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-08-14, 00:49
  3. θερμοστάτης SIEMENS REV13
    By antonisp in forum Αυτοματισμοί
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-11-12, 14:44
  4. Siemens REV 200 Συνδεσμολογία
    By kellis in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-01-12, 00:24
  5. θερμοστατης siemens rev-100 δεν δουλευει
    By nikop in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-02-11, 09:15

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας