Καλησπέρα,
Είχα έναν RAA31.16 με την εξής συνδεσμολογία.
Φάση L Μαύρο
Ουδέτερο N Μπλε
Εντολή προς την βάνα Y1 καφέ. Επίσης είχε γέφυρα τo Y1 με το Υ4 για να ανάβει το φως
Σύνδεσα στον REV13 το μαύρο στο L και την εντολή προς την Βάνα στο L1. Παρόλο που ο ρελές ανοίγει στον θερμοστάτη, δεν ξεκινάει καθόλου το σύστημα.
Ο ηλεκτρολόγος που ήρθε μου είπε ότι είναι χαλασμένο εκεί που πάνε οι επαφές (L,L1,L2) γιατί δεν βλέπει καθόλου ρεύμα όταν είναι ανοιχτός ο ρελες.
Με δοκιμή που έκανα με το πολύμετρο εκτός ρεύματος βλέπω ότι με κλειστό τον ρελε υπάρχει συνέχεια μεταξύ L & L2 και μόλις ανοίξει ο ρελες υπάρχει συνέχεια μεταξύ L & L1. Αυτό δεν δείχνει ότι δουλεύει κανονικά?
Καμιά ιδέα πριν μπω στην διαδικασία να στείλω τον θερμοστάτη για έλεγχο
Ναι δειχνει οτι δουλευει κανονικα .
Κανε και μια δοκιμη γεφυρωσε με μια κλεμμα το μαυρο-καφε να δεις αν λειτουργει το συστημα.
Αν παει στην βανα σιγουρα το καφε οπως λες,ισως εχει προβλημα η βανα και δεν δινει εξοδο να ανοιξει ο καυστηρας.Δεν βλεπω καποιο αλλο τροπο συνδεσης(προυποθετει βεβαια την υπαρξη μποιλερ)
Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος
Ευχαριστώ θα το δοκιμάσω. Με τον παλιό πάνω πάντως δουλεύει κανονικά
Α κατάλαβα.μέτρησες ωμικα με τα κσλωδια πανω;βγαλε τα και μετρα.μαλλον χαλασμενος ειναι.
Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος
Σήμερα που τον σύνδεσα ξανα δούλεψε μια χαρά!!!!
Δοκίμασα πρώτα με κλέμα το Μαύρο καφέ και είδα ότι άνοιγε το σύστημα κανονικά. Τα σύνδεσα κανονικά στον θερμοστάτη και άναψε!!! Αυτό που είδα είναι ότι οι επαφές L/L1 είναι λίγο "ιδιότροπες" στο πως θα μπούνε τα καλώδια ειδικά αν είναι κοντά. Μάλλον δεν είχαν πιάσει σωστά όταν τα έβαλε ο ηλεκτρολόγος...
Αγόρασα πρόσφατα το Siemens REV 13 και έχω το εξής πρόβλημα. Ανοιγεί το καλοριφέρ κανονικά αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν κλείνει οποιαδήποτε θερμοκρασία και εαν πιάσει.
Έχετε καμια ιδέα τι μπορεί να φταίει;