0
Καλημερα στην παρεα μας....Ντενη σε ολους τους πινακες μεταγωγης γεννητριας-ΔΕΗ εχουν οργανα που πιθανον τα βαζει ο κατασκευαστης για να τα βλεπουμε...Με μια ματια , στα φορτια ανα φαση νομιζω οτι ενας εμπειρος ηλεκτρολογος ξερει οτι εχει φθασει στο 90% η εχει περασει το ονομαστικο φορτιο...
σιγουρα θα ηταν ηλεκτρολογος με πτυχιο μαιμου .... αυτος ο πανεξυπνος ... δοκιμαζε μονο εαν λειτουργει η γεννητρια κ οχι αν σηκωνει το φορτιο για τις αναγκες του ξενοδοχειου . γνωστο μου ατομο ηθελε να αγορασει γεννητρια για ερασιτεχνικη χρηση σε σπιτι στο χωριο του (καγκελα κλπ ) , πηγε λοιπον στο μαγαζι με δισκοπριονο 2.500 watt + ηλεκτροκολληση , εκανε επι τοπου την δοκιμη του - σηκωνε ανετα ολο αυτο το φορτιο η γεννητρια την αγορασε (kawasaki ) εχουν περασει 3 χρονια χωρις το παραμικρο προβλημα , αλλα πρωτα την δοκιμασε ... δεν πηρε γουρουνι στο σακι .... οσο για τον ανωτερω ηλεκτρολογο ας παρει προβατα να τα βοσκαει ....
δηλαδη τι προτεινεις???? να φερουν καμια 10ρια γεννητριες στο ξενοδοχειο να δοκιμασουν ποια τα σηκωνει???
Παιδια δεν ειναι ακριβως ετσι τα πραγματα.Ειναι αρκετα περιπλοκα,τα κοστη για μελετες ειναι ακριβα και οπως ξερετε καννενας δεν πληρωνει την μελετη γιατι ολοι ειμαστε προφεσοροι.Οι διευθυνσεις (μιλαω για τους ιδιοκτητες-διοικητικο) εχουν μεσανυχτα ή μαλλον για να ακριβολογω οταν ειναι να πληρωσουν κανουν οτι εχουν μεσανυχτα.
Τωρα για τις δοκιμες που λετε με φορτια καλα τα λετε αλλα δεν γινεται ποτε.Πιστεψτε με κιολας δεν ειναι εφικτο καθε εβδομαδα.Ισως μια φορα τον μηνα ,αν στο ενδιαμεσο δεν εγινε καποια τυχαια διακοπη.
Τωρα για τα φορτια ειναι δυσκολο να υπολογιστουν.Αλλα υπαρχουν το καλοκαιρι αλλα το χειμωνα(κλιματτισμος κλπ) αλλα μια νεκρη περιοδο και αλλα φουλ περιοδο.
βεβαια σε τιποτε δεν δικαιολογω τον προισταμενο εκει.Εκτος και αν ηταν εναας κακομοιρης ,μπογιατζης-σοβατζης που φτιαχνει καμια πριζα-ντουσιερα ,σκαλιζει και καμια κλειδαρια που χαλασε ή εκανε και καννενα θελημα δεξια αριστερα...
για να μην ανοίγω αλλο τοπικ και μια και είναι σχετικό αν έχουμε μια κατανάλωση τριφασική 3 χ 32 Α π.χ. πόσα kva γεννήτρια θέλουμε και πως υπολογίζετε.
Ο υπολογισμος της ισχυος μιας γεννητριας εχει πολλες παραμετρους οπως το ειδος του φορτιου, οταν εχουμε μοτερ και ειδηκα αν δουλευουν σκετα κατα την εκινηση το ρευμα που τραβανε δεν εχει σχεση με αυτο που γραφει το ταμπελακι του κατασκευαστη βαση της ισχυος του και μπορει να ανεβει μεχρι και πεντε φορες του κανονικου μεχρι να πιασει τις κανονικες στροφες, επισης το λαθος που κανουν καποιοι υπολογιζουν την μεγιστη ισχυ(studbay) και οχι την συνεχους λειτουργειας που ειναι το σωστο, οπως επισης αφηνουμε και καποια ανοχη και δεν αγοραζουμε γεννητρια στο ονομαστικο οριο της ισχυος που χρειαζομαστε για να μας ερθει πιο φτηνη και επειδη το cosf στις τριφασικες γεννητριες ειναι 0.8 υπολογιζουμε σε kw και οχι σε kva.Επισης μπορει σε ενα ζευγος η γεννητρια στην πραγματικοτητα να μας καλυπτει αλλα ο κινητηρας του ζευγους να μην επαρκει γιατι πολλες φορες κουμπωνουν πιο μεγαλη γεννητρια για να μην καει οταν δουλευει ο κινητηρας στο οριο.Αρα πρεπει να τσεκαρουμε και την ισχυ του κινητηρα που πρεπει να εχει καποια ανοχη.Στο ξενοδοχειο πρεπει να υπολογιστουν τα κλιματιστικα αν εχει σε καθε δωματιο ανεξαρτητο ποση ισχυ χρειαζονται αν για παραδειγμα ξεκινησουν αν οχι ολα τα πιο πολλα μαζι π.χ. το πρωι, αν δουλευει και κανενας φουρνος στην κουζινα. Πολλες φορες οι αγοραστες προσπαθωντας να κανουν οικονομια λενε σιγα τωρα για μια ωρα αναγκης ειναι δεν θα δουλευει συνεχεια.
Τι 32 ειναι αυτα?αν ειναι διαφορες καταναλωσεις τοτε 25Kva σε καλυπτει οριακα για το μαξιμουμ των φορτιων σου.Δηλαδη να δουλεψει καποια στιγμη μεχρι 32Α και οχι συνεχεια 32Α.
30Kva (45A) ειναι ιδανικη και νουμερο που χρησιμοποιουν οι περισσοτεροι κατασκευαστες.
Αν παλι ειναι για κομπιουτερ ρουμ ή για μοτερ αλλαζουν τα πραγματα..
επειδη φιλε μαλλον αλλα διαβασες αλλα καταλαβες ....εγω εγραψα για εναν ερασιτεχνη που δοκιμασε κ αγορασε κατοπιν δοκιμης την kawasaki κ ειδε στην πραξη τι ακριβως χρειαζεται για τις αναγκες του ... οταν λεγεσαι σοβαρο κ μεγαλο ξενοδοχειο ειδικα για το καλοκαιρι (περισσοτεροι πελατες + αρκουδισιον) νοικιαζεις τεραστιες πετρελ/ες γεννητριες για ωρα αναγκης ... κ τις απλες γεννητριες που εχουν standard τα ξενο/εια τις εχουν ΜΟΝΟ για τα ψυγεια τους διατηρηση (κρεατων + ψαριων κλπ )