Θέμα: Προστασία σε AC παροχή ώστε να μην πέφτει ο γενικός.

  1. #1
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Αλέξανδρος
    Εγγραφή
    Jun 2009
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    5

    Προεπιλογή Προστασία σε AC παροχή ώστε να μην πέφτει ο γενικός.

    Καλησπέρα.

    Έχω σπάσει το κεφάλι μου αλλά δε μπορώ να σκεφτώ κάποια λύση.

    Ο πατέρας μου κάνει συχνά πυκνά πειράματα στο υπόγειο με χαλασμένες και πολλές φορές βραχυκυκλωμένες ηλεκτρικές συσκευές. Το πρόβλημα είναι ότι τραβάει από την ίδια γραμμή που τροφοδοτούνται πολλές άλλες συσκευές του σπιτιού.

    Έχει βάλει μια ασφάλεια/αυτόματο 10Α στη πρίζα με την οποία κάνει τις ταρζανιές αλλά αυτό δεν βοηθάει και πολύ καθώς, αν κάνει βραχυκύκλωμα, άλλες φορές πέφτε η δική του ασφάλεια, άλλες φορές πέφτει της γραμμής του πίνακα, άλλες φορές ο γενικός από τον πίνακα και άλλες φορές ακόμη και η ασφάλεια της χελώνας. Ειδικά οι δύο τελευταίες περιπτώσεις δημιουργούν πολλά προβλήματα αφού διακόπτεται το ρεύμα σε όλο το σπίτι.

    Έχω γεμίσει με UPS ότι ευαίσθητο ηλεκτρονικό υπάρχει στο σπίτι αλλά και αυτά τα φτηνά UPS για PC παράγουν τετραγωνικό παλμό και σακατεύουν τους πυκνωτές. Και όπως και να το κάνεις, το ότι έχεις αερόσακους και ζώνη ασφαλείας στο αμάξι δε σημαίνει ότι μπορείς να κάνεις κασκαντεριλίκια και να είσαι ασφαλής...

    Ψάχνω λοιπόν μία λύση ώστε σε περίπτωση που δημιουργεί βραχυκύκλωμα, να μην επηρεάζεται όλο το σπίτι αλλά να τον προστατεύει τοπικά κάποια συσκευή.

    Έχετε να προτείνετε κάτι που μπορώ να κάνω ώστε να λύσω αυτό το πρόβλημα;

    Ευχαριστώ.

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη eebabs2000
    Όνομα
    Χαράλαμπος
    Εγγραφή
    Apr 2005
    Περιοχή
    Νέα Λάμψακος, Χαλκίδα
    Μηνύματα
    1.213

    Προεπιλογή

    Πόσο ρεύμα χρειάζεται ο πατέρας σου σύνολο; Εγώ για παράδειγμα, για τα πειράματά μου έχω βάλει ασφάλεια 6A και ακόμα και να έχω βραχυκύκλωμα δεν πέφτουν οι άλλες ασφάλειες του σπιτιού.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Επισκευές ηλεκτρονικών συσκευών - Κινηματογραφική παραγωγή

    https://www.fixygon.gr/
    https://www.facebook.com/fixygon.gr/

  3. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη ikaros1978
    Όνομα
    Βαγγελης
    Εγγραφή
    Dec 2007
    Περιοχή
    θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    1.983

    Προεπιλογή

    6Α ειναι οριακα μιας και μια ηλεκτρικη σκουπα στην εκκινηση τραβαει 8-10 και πεφτει μετα στα 6 (περιπου βεβαια τα νουμερα).Απλα πρεπει η ταρζανοασφαλεια να ειναι τουλαχιστον 5-6 αμπερ μικροτερη και επειδη φανταζομαι οτι η ασφαλεια πεφτει απο αιχμες καμμια φορα κατι σε πυκνωτη θα ηταν χρησιμο

    0 Not allowed! Not allowed!
    ΜΥ PROJECTS
    ''Θέλειν εστί δύνασθαι''

  4. #4
    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    2.475

    Προεπιλογή

    Καλησπέρα Αλέξανδρε

    << Ο πατέρας μου κάνει συχνά πυκνά πειράματα στο υπόγειο με χαλασμένες και πολλές φορές βραχυκυκλωμένες ηλεκτρικές συσκευές >>
    Η δοκιμή των συσκευών αμφιβόλου κατάστασης γίνεται πάντα με την παρεμβολή εν σειρά μιας κατανάλωσης ανάλογης ισχύος.
    Αν ενδιαφέρεσαι, σε προηγούμενα μηνύματα μου έχω αναρτήσει σχέδιο και έχω αναφερθεί σε λεπτομέρειες.

    0 Not allowed! Not allowed!
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

  5. #5
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.775

    Προεπιλογή

    Η πιο σωστη λυση ειναι απο τον γενικο ενα δικο του ρελε και μια 16αρα ασφαλεια (ολα εκτος του σπιτιου) και κατευθειαν υπογειο.

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη αλπινιστης
    Όνομα
    Αλεξανδρος
    Εγγραφή
    Feb 2012
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    1.702

    Προεπιλογή

    Το να του παρεις δωρο εναν μετασχηματιστη απομονωσης 220/220 το εχεις σκεφτει?
    Μπορει να εχει ενα μικρο κοστος αλλα ειναι φθηνοτερο απο το να γεμιζεις το σπιτι UPS

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον αλπινιστης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    herctrap (04-05-12), picdev (03-05-12)

  8. #7
    Μέλος Το avatar του χρήστη JOUN
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    2.995

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilimertzani Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η πιο σωστη λυση ειναι απο τον γενικο ενα δικο του ρελε και μια 16αρα ασφαλεια (ολα εκτος του σπιτιου) και κατευθειαν υπογειο.
    Δεν νομιζω..Σε ενδεχομενο βραχυκυκλωμα θα πεσει και η ασφαλεια του μετρητη οτι και να κανεις.Το ποιο σωστο οπως ειπωθηκε ειναι να βαλεις σε σειρα μια καταναλωση η ακομη καλυτερα να τροφοδοτησεις την υποπτη συσκευη μεσω variac.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  9. #8
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.775

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από JOUN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν νομιζω..Σε ενδεχομενο βραχυκυκλωμα θα πεσει και η ασφαλεια του μετρητη οτι και να κανεις.Το ποιο σωστο οπως ειπωθηκε ειναι να βαλεις σε σειρα μια καταναλωση η ακομη καλυτερα να τροφοδοτησεις την υποπτη συσκευη μεσω variac.

    δεν εχω ασχοληθει καθολου με variac και δεν ξερω να σου απαντησω αν θα δουλεψει.
    για το θεμα να παρει απο τον πινακα κατευθειαν απο μια βραδειας και βαλει στον παγκο μια ταχειας ή αυτοματη 4,5ΚΑ και πιο κατω γιατι να πεφτει η γενικη??

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #9
    Μέλος Το avatar του χρήστη JOUN
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    2.995

    Προεπιλογή

    Γιατι σε περιπτωση βραχυκυκλωματος δεν προλαβαινουν να κοψουν οι ασφαλειες οσο γρηγορες και να ειναι..Καλα δεν εχει τυχει σε κανεναν σε βραχυκυκλωμα να πεσει και η ασφαλεια της γραμμης και ο μικροαυτοματος (το τονιζω οχι τηκτο) της ΔΕΗ;

    0 Not allowed! Not allowed!
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  11. #10
    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    2.475

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilimertzani Εμφάνιση μηνυμάτων
    δεν εχω ασχοληθει καθολου με variac και δεν ξερω να σου απαντησω αν θα δουλεψει.
    για το θεμα να παρει απο τον πινακα κατευθειαν απο μια βραδειας και βαλει στον παγκο μια ταχειας ή αυτοματη 4,5ΚΑ και πιο κατω γιατι να πεφτει η γενικη??
    << κατευθειαν απο μια βραδειας και βαλει στον παγκο μια ταχειας ή αυτοματη 4,5ΚΑ και πιο κατω γιατι να πεφτει η γενικη >>

    Καλησπέρα.
    Όταν λες Βασίλη << 4,5ΚΑ >> τι εννοείς;

    0 Not allowed! Not allowed!
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

Σελίδα 1 από 5 1 2 3 ... ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Πέφτει ο γενικός με 24άρι κλιματιστικό.
    By zisis123 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-16, 14:53
  2. σπιτι (πέφτει ο γενικός)
    By mauros13 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-01-13, 01:52
  3. Νέα παροχή - Καλώδιο παροχής
    By Gordona in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-06-12, 08:19
  4. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-04-12, 17:11
  5. Προστασία εισόδου ώστε να μην ξεπερνά τα +-0.7V.
    By Stergios_[.gr] in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-05-09, 17:20

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας