    Προεπιλογή ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ Τ8

    Θα ήθελα να ρωτήσω.Σε ένα χώρο έχω 40 λάμπες Τ8 36watt με starter και μαγνητικά ballast.Λογικά η κατανάλωση θα είναι περίπου 40χ36=1440 watts.Μετρώντας με την αμπεροτσιμπήδα εχω μέτρηση 11 αμπέρ που σημαίνει 11 χ 220volt = 2420 watts.Ποιό είναι σωστό τελικά?.Τα φώτα σας.Ευχαριστώ

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
    Όνομα
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Εγγραφή
    Jul 2010
    Περιοχή
    ΣΠΑΤΑ
    Μηνύματα
    366

    Προεπιλογή

    Αυτό που μέτρησες και αυτό γιατί έχεις βάλει αρκετές λάμπες χωρίς πυκνωτή για την διόρθωση του συν.φ

    0 Not allowed! Not allowed!
    Μη επιχειρείται πράγματα που δεν ξέρετε το ρεύμα σκοτώνει

  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    FILMAN (10-05-12)

  4. #3
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    May 2012
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    4

    Προεπιλογή

    Δηλαδή με Τ5 λάμπες με ηλεκτρονικά ballast θα έχω μείωση.?

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
    Όνομα
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Εγγραφή
    Jul 2010
    Περιοχή
    ΣΠΑΤΑ
    Μηνύματα
    366

    Προεπιλογή

    Από την στιγμή που δεν έχεις αυτεπαγωγή από το ballast και έχεις ηλεκτρονικό ballast τότε ναι θα είσαι κοντύτερα στην θεωρητική μέτρηση.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Μη επιχειρείται πράγματα που δεν ξέρετε το ρεύμα σκοτώνει

  6. #5
    Μέλος
    Όνομα
    Μιχάλης
    Εγγραφή
    Feb 2011
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    336

    Προεπιλογή

    Υποψην οτι αυτη η παραπανω καταναλωση ειναι και καποιες απωλειες που εχουν τα ballast (οπως ωμικες απωλειες στα τυλιγματα του) συν την αεργο ισχυ (την οποια δεν την πληρωνεις) λογο επαγωγικου φορτιου.

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mixalis1988 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    FILMAN (10-05-12)

  8. #6
    Μέλος
    Όνομα
    Μιχάλης
    Εγγραφή
    Feb 2011
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    336

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από grapbest Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δηλαδή με Τ5 λάμπες με ηλεκτρονικά ballast θα έχω μείωση.?
    Επισης και στις Τ8 μπορεις να βαλεις ηλεκτρονικο Ballast..

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #7
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    May 2012
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    4

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mixalis1988 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Επισης και στις Τ8 μπορεις να βαλεις ηλεκτρονικο Ballast..
    Ναι αλλά δεν συμφέρει εχω βρει σκαφακι 2χ28w μαζί με τις λάμπες 14€ + φπα περίπου.Όπως τα υπολογίζω θα κάνω απόσβεση σε κανα πεντάμηνο.

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #8
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη lepouras
    Όνομα
    Γιανννης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Μηνύματα
    7.017

    Προεπιλογή

    περίπου στα 18 ευρό έχει το ηλεκτρονικό για 2Χ36 για Τ8 της OSRAM. πρόσεχε γιατί πολλές φορές αυτά τα φτηνιάρικα αντί να αλλάζεις λάμπες αλλάζεις Ballast.
    τα καλά άμα διαβάσεις επάνω τους γράφουν 0.98 συνφ ενώ τα φτηνιάρικα μπορεί να είναι από 0.85 και κάτω και να είσαι στα ίδια με τώρα.

    0 Not allowed! Not allowed!
    «Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απ’ αυτήν».
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω πείρας.

    www.drakotrypa.gr Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...

  11. #9
    Μέλος
    Όνομα
    αντονιο
    Εγγραφή
    Jan 2010
    Περιοχή
    εδεσσα
    Μηνύματα
    142

    Προεπιλογή

    ο υπολογισμός που κάνεται είναι λάθος γιατί άπό το ρέυμα μόνο δεν υπολογίζουμε την ισχή w=u*i* cos φ.Είναι πιο οικονομικές οι Τ8 αλλα δεν υπολογίζετε έτσι.

    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #10
    Μέλος
    Όνομα
    Μιχάλης
    Εγγραφή
    Feb 2011
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    336

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από αντονιο Εμφάνιση μηνυμάτων
    ο υπολογισμός που κάνεται είναι λάθος γιατί άπό το ρέυμα μόνο δεν υπολογίζουμε την ισχή w=u*i* cos φ.Είναι πιο οικονομικές οι Τ8 αλλα δεν υπολογίζετε έτσι.

    Πως υπολογιζεται?

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΦΘΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΥΚΝΩΤΕΣ
    By andris in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-08-16, 09:56
  2. κυκλωμα για λαμπες φθοριου t5 ;
    By tsidimitris in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-10, 09:34
  3. κυκλωμα για λαμπα φθοριου ;
    By tsidimitris in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-10-10, 16:28
  4. Λαμπες φθοριου
    By orck in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-07, 22:59

Tags for this Thread

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας