    Καταρχήν καλώς σας βρήκα!

    Στο ψητό τώρα γιατί οι ηλεκτρολόγοι που έρχονται είναι μικρά παιδιά και μάλλον δεν είναι ειδικοί...

    Μετακόμισα σε νέα πολυκατοικία πρόσφατα (οπότε και ο ενοικιαστής φέρνει δικό του ηλεκτρολόγο).

    Το πρόβλημα είναι ότι όταν ανοίγουν κάποιες συσκευές είτε μέσα (κουζίνα) είτε έξω απο το διαμέρισμα (κοινόχρηστο πιεστικό) τις περισσότερες φορές πέφτει αισθητά η τάση. (περίπου 10 φορές ανα ώρα)
    Εκτός ότι χαμηλώνουν τα φώτα στιγμιαία,
    το voltage regulator της APC
    http://www.apc.com/products/family/?id=67
    δείχνει ότι πέφτει η τάση και η τηλεόραση που είναι συνδεδεμένη επάνω του μαυρίζει για 1" χωρίς να κόβεται ο ήχος.

    Δυστυχώς δε ξέρω αν συμβαίνει το ίδιο και στα υπόλοιπα διαμερίσματα της πολυκατοικίας.
    Επειδή θα ζητήσω να ξαναέρθει ο ηλεκτρολόγος τί να του πώ να κοιτάξει?
    Δεν έχω τα χρήματα να αγοράσω UPS για όλες τις συσκευές και φοβάμαι ότι θα χαλάσουν σύντομα.

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
    Όνομα
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Εγγραφή
    Jul 2010
    Περιοχή
    ΣΠΑΤΑ
    Μηνύματα
    366

    Προεπιλογή

    Εάν έχεις τριφασική παροχή είναι μάλλον ο ουδέτερος σε εσένα εάν είναι μονοφασική είναι ο ίδιος λόγος αλλά στο κιβώτιο της ΔΕΗ .Πάντως πρέπει να μετρήσει κάποιος την τάση και πιθανών να σου κάψει και συσκευές .

    0 Not allowed! Not allowed!
    Μη επιχειρείται πράγματα που δεν ξέρετε το ρεύμα σκοτώνει

  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    teodor_ch (11-05-12)

  4. #3
    Μέλος
    Όνομα
    Θοδωρής
    Εγγραφή
    May 2012
    Περιοχή
    Κρήτη
    Μηνύματα
    34

    Προεπιλογή

    Καταρχάς να σε ευχαριστήσω για την άμεση απάντηση

    Να προσθέσω ένα γεγονός μιας και είπες ΔΕΗ.

    Μέχρι χτές είχα δικό μου ρολόι απο τη ΔΕΗ και το πρόβλημα με τις πτώσεις τάσης υπήρχε.
    Χτές μας το έκοψαν και ο ενοικιαστής μας έβαλε ρολόι στο λογαριασμό του κοινόχρηστου ρεύματος (δηλαδή άλλη γραμμή, άλλο ρολόι της ΔΕΗ).
    Το πρόβλημα συνεχίζετε και υπάρχει.

    Δηλαδή δύο διαφορετικά ρολόγια της ΔΕΗ με το ίδιο πρόβλημα.

    Τί συμπέρασμα βγάζετε γιατί εγώ δεν έχω ιδέα!

    Δυστυχώς ο κόσμος κοιτάει μόνο το αρχικό κόστος και η προχειροδουλειά είναι σχεδόν κανόνας στη χώρα μας.

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
    Όνομα
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Εγγραφή
    Jul 2010
    Περιοχή
    ΣΠΑΤΑ
    Μηνύματα
    366

    Προεπιλογή

    Τώρα πρέπει να είσαι εκεί αλλά ή υπάρχει κακή επαφή σε καλωδίωση ή σε ασφάλεια ή είναι το πρόβλημα που σου λέω σε κάθε περίπτωση πρέπει κάποιος ηλεκτρολόγος να μετρήσει και να σου πει . Τώρα δεν μας είπες εάν είναι τριφασική η μονοφασική παροχή , και εάν ζεσταίνετε κάποια ασφάλεια στον πίνακα ή εάν πρόσεξες κάτι άλλο θέλει να είσαι εκεί θέλει καλό ηλεκτρολόγο τη να σου πω .

    0 Not allowed! Not allowed!
    Μη επιχειρείται πράγματα που δεν ξέρετε το ρεύμα σκοτώνει

  6. #5
    Μέλος
    Όνομα
    νικ
    Εγγραφή
    Apr 2012
    Περιοχή
    Βολος
    Μηνύματα
    75

    Προεπιλογή

    Εγω ειχα ενα παρομοιο προβλημα κι ανοιγοντας τον πινακα βρηκα την κλεμοσειρα του ουδετερου μαυρη και λειωμενα καλωδια ουδετερων.Η " ηλεκτρολογαρα " που εφτιαξε τον πινακα δεν ειχε σφιξει τις κλεμες ,και με τον σπινθηρισμο τα γα,,,σε ολα.Αν μπορεσω θα ανεβασω φωτο να δειτε τι σημαινει χαλι.

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη jami
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    Πετρούπολη
    Μηνύματα
    304

    Προεπιλογή

    Αν ο πίνακας σου δεν έχει πρόβλημα,κάνε ένα τηλέφωνο στη ΔΕΗ να έρθουν με καλαθοφόρο να ρίξουν μια ματιά στην κολώνα που παίρνεις ρεύμα.Σε 5όροφη πολυκατοικία στην Πετρούπολη είχαν το ίδιο πρόβλημα,και τελικά ήταν η κολώνα.Απλά το λέω να το έχεις υπο την υποψία σου(όπως είχε πει ο Χατζηχρήστος..).

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον jami για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    Hulk (13-07-12)

  9. #7
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.778

    Προεπιλογή

    ναι να ριξουν και μια ματια στην πτολεμαιδα μηπως ειναι τιποτα λασκα.
    αφου το προβλημα το εχει μονο αυτος τοτε η γραμμη του χωριζεται απο το κουτι διακλαδωσης της δεη στα ρολογια απο εκει παει στο ρολοι του και μετα στο διαμερισμα.αν βεβαια οπως λεει αλλαξε ρολοι τοτε να ελεγξει απο το καλωδιο του και πανω-μεχρι δηλαδη τον πινακα του.

    -1 Not allowed! Not allowed!

  10. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη Nightkeeper
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Apr 2008
    Περιοχή
    Μέγαρα
    Μηνύματα
    675

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilimertzani Εμφάνιση μηνυμάτων
    ναι να ριξουν και μια ματια στην πτολεμαιδα μηπως ειναι τιποτα λασκα.
    αφου το προβλημα το εχει μονο αυτος τοτε η γραμμη του χωριζεται απο το κουτι διακλαδωσης της δεη στα ρολογια απο εκει παει στο ρολοι του και μετα στο διαμερισμα.αν βεβαια οπως λεει αλλαξε ρολοι τοτε να ελεγξει απο το καλωδιο του και πανω-μεχρι δηλαδη τον πινακα του.
    ...Μαλλον δεν διαβασες καλα...ειναι στην πτολεμαιδα κλπ(!).... Ο ανθρωπος Νομιζω ειπε ""Δυστυχώς δε ξέρω αν συμβαίνει το ίδιο και στα υπόλοιπα διαμερίσματα της πολυκατοικίας''''.....Ας μαθη ρωτοντας εστω οτι ειναι γενικο το προβλημα ή μονο το δικο του διαμερισμα το παρουσιαζη,για να πραξει αναλογα.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Nightkeeper : 13-05-12 στις 00:03

  11. #9
    Μέλος Το avatar του χρήστη makis.civ
    Όνομα
    Μάκης
    Εγγραφή
    Nov 2010
    Περιοχή
    Χανιά
    Μηνύματα
    246

    Προεπιλογή

    το ίδιο πρόβλημα είχα και εγώ Θοδωρή πριν μερικά χρόνια στο σπίτι μου, και τελικά ήταν ο ουδέτερος της ΔΕΗ στην κολόνα.

    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #10
    Μέλος Το avatar του χρήστη jami
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    Πετρούπολη
    Μηνύματα
    304

    Προεπιλογή

    Φίλε Βασίλη καλό είναι να μην πουλάς κάτι που δεν έχεις.Εδώ είμαστε για να βοηθάμε και οχι να ειρωνευόμαστε ο ένας τον άλλο.Δεν κάνουμε διαγωνισμό γνώσεων εξ αποστάσεως.

    1 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 6 1 2 3 ... ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Πτώση τάσης μετασχηματιστή
    By dim4 in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-06-15, 16:20
  2. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-03-14, 16:11
  3. 7805 Πτώση τάσης
    By kinezaras in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-11, 23:12
  4. Πρόβλημα με πτώση τάσης.
    By George L in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-01-11, 20:04

Tags for this Thread

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας