    Προεπιλογή Πόσα ampere δίνει η Δ.Ε.Η?

    Καλησπέρα σας. Γνωρίζει κάποιος ποια είναι η μέγιστη ένταση που μπορεί να παρέχει η Δ.Ε.Η σε μια μονοφασική παροχή σε σπίτι?

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη electron
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Dec 2003
    Περιοχή
    Χαλκίδα
    Μηνύματα
    3.203

    Προεπιλογή

    Αν μετά το ρολόι τοποθετεί 40Α ασφάλεια, αυτό είναι και το μέγιστο αμπεράζ που δίνει σε οικιακό καταναλωτή.

    0 Not allowed! Not allowed!
    tech-no-logical world

  3. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη Γιώργος 231
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Aug 2008
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη /
    Μηνύματα
    1.222

    Προεπιλογή

    νομιζω πως δινε,ι τοσα οσα λεει η ασφαλεια στον μετρητη

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη JOUN
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    2.996

    Προεπιλογή

    Οπως βλεπεις εδω:http://www.eetemher.gr/LINK/page4.html ειναι 63Α

    0 Not allowed! Not allowed!
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  5. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη αλπινιστης
    Όνομα
    Αλεξανδρος
    Εγγραφή
    Feb 2012
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    1.689

    Προεπιλογή

    Στις παλαιοτερες μονοφασικες με καλωδιο 3x10 εδινε 40Α
    Τωρα δινει 63Α αρκει το παροχικο σου να ειναι 3x16 (+ ενα 1,5mm για το νυχτερινο)
    και η γειωση απο το ρολοι σου μεχρι το εδαφος να ειναι τουλαχιστον 16αρης χαλκος.

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Nov 2011
    Περιοχή
    Ηράκλειο
    Μηνύματα
    62

    Προεπιλογή

    Αλέξανδρε όταν λες "αρκει το παροχικό σου να είναι 3x16" εννοείς το καλώδιο από τον στύλο της Δ.Ε.Η στο ρολόι ή το καλώδιο από το ρολόι στον πίνακα;

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    Μέλος Το avatar του χρήστη JOUN
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    2.996

    Προεπιλογή

    Eπειδη μαλλον δεν προσεξες το λινκ που εδωσα, 3x16 πρεπει να ειναι η παροχη απο τον μετρητη μεχρι τον πινακα σου.Το τι παροχη θα εχει η ΔΕΗ απο τον στυλο ειναι δικο της θεμα.
    Σαν ελαχιστη διατομη αγωγου γειωσης ειναι πλεον τα 25 τ.χ και οχι τα 16 που ηταν πριν καποιες δεκαετιες.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  8. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη sakis apos
    Όνομα
    Σάκης
    Εγγραφή
    May 2012
    Περιοχή
    ΗΛΕΙΑ
    Μηνύματα
    37

    Προεπιλογή

    Εξαρτάται από την παροχή που ζήτησε ο ηλεκτρολόγος (σε συνεννόηση με τον πελάτη )από την ΔΕΗ . Στο μονοφασικό η ποιο συνηθισμένη είναι η Νο 3 με 8 KVA ισχύ 40Α ασφάλεια στον μετρητή και 35 Α στον πίνακα , και η Νο 5 με 15 KVA ισχύ 63 Α στον μετρητή και 50 στον πίνακα. Όσον αναφορά το καλώδιο παροχής εάν η απόσταση μετρητή πίνακα είναι τόση σε μήκος που να μην κάνει πτώση τάσεως αξία λόγου τότε χρησιμοποιείτε η διατομή που ζητά η ΔΕΗ και είναι 10 και 16 τετραγωνικά χιλιοστά αντίστοιχα

    0 Not allowed! Not allowed!

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-08-15, 00:07
  2. Πόσα ampere δίνει η Δ.Ε.Η?
    By NikosKallithea in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-06-15, 23:48
  3. Τροφοδοτικό κινητού - πόσα Ampere ?
    By toxalkisefippos in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 37
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-09-14, 09:47
  4. Πόσα ampere αντέχει ένα βύσμα RCA;
    By Hary Dee in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-13, 17:54
  5. Beamer που να δίνει εντολή να ανάψουν φωτα
    By haf in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-09-12, 02:33

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας