Δεν καταλαβα τι ρωτας.
Αυτοι οι inverter εχουν πανω ενα ρυθμιστη και μια ψυχρη επαφη.Ρυθμιζεις πχ.20%(της τασης) και αλλαζει κατασταση η επαφη(δινει ας πουμε εντολη να ξεκινησει η γεννητρια).Μολις δει τωρα ταση στην εισοδο του inverter γυρναει(static by pass) τροφοδοσια σε εξ.πηγη(βλ.γεννητρια) και αρχιζει η φορτιση των μπαταριων.Επισης εχει και ανω οριο φορτισης(καποια μοντελα) ωστε αν συνδυαζεις και ανανεωσιμες πηγες να δουλευει η γεννητρια μεχρι καποιο οριο και μετα να αναλαβουν οι ανανεωσιμες πηγες(π.χ ας πουμε 22:00 η ωρα χρειαζεται φορτιση.φορτιζουν μεχρι το 60% ,για να βγει η νυχτα και το πρωι αναλαμβανουν τα φωτοβολταικα.).
Επισης οταν δει εισοδο απο την εξ.πηγη (π.χ την βαζεις εσυ μπροστα για να βαλεις πλυντηριο το πρωι ) παλι γυρναει τροφοδοσια σε εξ.πηγη και φορτιζει παλι τις μπαταριες.