Σελίδα 1 από 5 1 2 3 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 49

Θέμα: Πόσο επικύνδυνη είναι η γείωση οταν ερχεται απο τις σωλήνες του νερού ??????

  1. #1
    Μέλος
    Όνομα
    Δημητρης
    Εγγραφή
    Jan 2012
    Περιοχή
    Νίκαια
    Μηνύματα
    219

    Προεπιλογή Πόσο επικύνδυνη είναι η γείωση οταν ερχεται απο τις σωλήνες του νερού ??????

    Πόσο επικύνδυνη είναι η γείωση οταν ερχεται απο τις σωλήνες του νερού ?????? Επιτρέπεται η όχι ?

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    2.475

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dimpet Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πόσο επικύνδυνη είναι η γείωση οταν ερχεται απο τις σωλήνες του νερού ?????? Επιτρέπεται η όχι ?

    Καλησπέρα
    << Πόσο επικύνδυνη είναι η γείωση οταν ερχεται απο τις σωλήνες του νερού >>
    Πολύ επικίνδυνη!

    0 Not allowed! Not allowed!
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

  3. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη jami
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    Πετρούπολη
    Μηνύματα
    304

    Προεπιλογή

    Αντιμετωπίζεις κάποιο πρόβλημα και ρωτάς;

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος
    Όνομα
    Χρήστος
    Εγγραφή
    Dec 2004
    Περιοχή
    Πάτρα, Αχαία
    Μηνύματα
    2.008

    Προεπιλογή

    απαγορευεται η γειωση να γινεται αποκλειστικα απο τις σωληνες του νερου.
    οι σωληνες νερου μπορουν να συνδεονται με την γειωση αλλα οχι για την εξασφαλιση γειωσης.

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Μέλος
    Όνομα
    Χάρης
    Εγγραφή
    Mar 2010
    Περιοχή
    Νέα Σμύρνη
    Μηνύματα
    719

    Προεπιλογή

    έτσι δεν γινόταν παλιά;
    και τι είναι προτιμότερο τώρα; γείωση στους νεροσωλήνες ή κανονική γείωση (όπου όμως το "κανονική" μπορεί να σημαίνει σε κάποιους "μάστορες" μια μπετόβεργα 30cm καρφωμένη δίπλα σε μια κολόνα της οικοδομής);

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.775

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από haris_216 Εμφάνιση μηνυμάτων
    έτσι δεν γινόταν παλιά;
    και τι είναι προτιμότερο τώρα; γείωση στους νεροσωλήνες ή κανονική γείωση (όπου όμως το "κανονική" μπορεί να σημαίνει σε κάποιους "μάστορες" μια μπετόβεργα 30cm καρφωμένη δίπλα σε μια κολόνα της οικοδομής);
    παλια μαζι με την γειωση γειωνανε και τους σωληνες του νερου.
    Τωρα επειδη δεν χρησιμοποιουνται χαλυβδοσωληνες και δουλευουν και πλαστικες σωληνες δεν εχει νοημα η γειωση τους.
    Η μπετοβεργα δεν ειναι τιποτα η σωστη γειωση ειναι ηλεκτροδιο.

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    Μέλος Το avatar του χρήστη SV1JRT
    Όνομα
    Σωτήριος
    Εγγραφή
    Nov 2010
    Περιοχή
    Βύρωνας, Αργυρούπολη
    Μηνύματα
    3.493

    Προεπιλογή

    Ο λόγος για τον οποίο ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ να συνδέουμε την γείωση του σπιτιού με τις (μεταλλικές) σωλήνες νερού, είναι οτι σε περίπτωση ΚΕΡΑΥΝΟΥ, μπορεί να προκλήθεί ζημιά στο σπίτι, απο την μεταφορά ενέργειας μέσα απο τις μεταλικές σωλήνες.
    Ακόμα και μακριά απο το σπίτι να χτυπήθεί σωλήνα υδρευσης, η ζημιά στο σπίτι (ή τα σπίτια) που είναι συνδεμένο μπορεί να είναι σημαντική.
    Κατά τα άλλα, δεν υπάρχει ΚΑΝΕΝΑΣ άλλος λόγος που να απαγορεύει την σύνδεση της γείωσης στις υδραυλικές σωλήνες. Φυσικά αν οι σωλήνες είναι πλαστικές, δέν έχει νόημα να συνδεθούν στην γείωση.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008496130421
    LinkedIn: http://gr.linkedin.com/in/tzanlissotirios

    Σωτήριος Τζανλής. - SV1JRT


  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον SV1JRT για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    aeonios (20-06-12)

  9. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη αλπινιστης
    Όνομα
    Αλεξανδρος
    Εγγραφή
    Feb 2012
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    1.702

    Προεπιλογή

    Και το αλλο προβλημα που εχει η γειωση σε σωληνες νερου, ειναι οτι οι σωληνες, λογω των κραδασμων που δημιουργουνται απο την διελευση του νερου, τεινουν να "αποκολλουνται" απο το τσιμεντο γυρω τους με αποτελεσμα να χανουν την απαραιτητη επαφη για να λειτουργουν ως γειωση.

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #9
    Μέλος Το avatar του χρήστη SV1JRT
    Όνομα
    Σωτήριος
    Εγγραφή
    Nov 2010
    Περιοχή
    Βύρωνας, Αργυρούπολη
    Μηνύματα
    3.493

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από αλπινιστης Εμφάνιση μηνυμάτων
    Και το αλλο προβλημα που εχει η γειωση σε σωληνες νερου, ειναι οτι οι σωληνες, λογω των κραδασμων που δημιουργουνται απο την διελευση του νερου, τεινουν να "αποκολλουνται" απο το τσιμεντο γυρω τους με αποτελεσμα να χανουν την απαραιτητη επαφη για να λειτουργουν ως γειωση.

    Χμμμμ.... Το τσιμέντο είναι μονωτικό υλικό, οπότε, είτε κάνει επαφή η σωλήνα είτε όχι, το ίδιο και το αυτό είναι.
    Μόνο το χώμα (και ακόμα καλύτερα το υγρό χώμα) έχει καλή ηλεκτρική αγωγιμότητα.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008496130421
    LinkedIn: http://gr.linkedin.com/in/tzanlissotirios

    Σωτήριος Τζανλής. - SV1JRT


  11. #10
    Μέλος
    Εγγραφή
    May 2007
    Περιοχή
    Iωαννινα
    Μηνύματα
    93

    Προεπιλογή

    Το προβλημα με τη γειωση στις σωληνες νερου ειναι το εξης.... Αυτου του τυπου η γειωση εφαρμοζοταν σε παλιες οικοδομες. Οι μεταλλικοι σωληνες μετα απο καποια χρονια εχουν φθορα και ιδιαιτερα σε σημεια με υγρασια. Αν υπαρξει καταστροφη της σωληνας σε καποιο σημειο ερχεται ο υδραυλικος και την αντικαθιστα με πλαστικο σωληνα. Γιατι ετσι γινονται πλεον οι υδραυλικες εγκαταστασεις. Ετσι παυει πλεον να εχει συνεχεια η γειωση μετα την πλαστικη σωληνα. Επισης στις πολυκατοικιες αν καποιος αποφασισει να κανει ανακαινιση στο διαμερισμα του θα συμβει το ιδιο. Οι σωληνες που θα μπουν θα ειναι πλαστικες. Οποτε απ αυτο τον οροφο και πανω παει η γειωση...

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 5 1 2 3 ... ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-05-14, 09:32
  2. Πόσο αξιόπιστο είναι?
    By fm344 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-09-12, 08:20
  3. Γέμισμα του PCB με γείωση. Είναι σωστό;
    By acmilangr in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-02-12, 19:34
  4. Γείωση, πόσο σημαντική ;
    By woodpecker in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 121
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-12, 14:54
  5. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-04-11, 12:26

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας